FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Thydho

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 803 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Thydho

Thydho
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour.

Je suis en train d'installer un petit tableau divisionnaire dans une buanderie (manque de place sur le principal) : 4 circuits (2 16A pour 3 prises chacun, 1 10A éclairage, 1 20A sèche-linge).

J'ai fait le tableau, interrupteur différentiel et disjoncteurs, peignes, câblage, tout nickel ; ce n'est pas encore raccordé au tableau principal.
Pour le sèche linge et un des circuits prises, je mets une prise Legrand Plexo en saillie: pas très compliqué... sauf que quand je fais un test de continuité avec mon VAT, rien ne va plus: la terre est OK, mais je n'ai pas de continuité sur la phase et le neutre. J'ai démonté, remonté, vérifié mes longueurs de dénudage :
Rien à faire.

J'ai testé en mettant un bon vieux domino sur un bout de câble U1000R2V sur les fils de mes prises: impeccable, continuité avec le VAT. Je remets l'appareillage Plexo en place: plus de continuité ! Jusqu'à ce que j'inverse phase et neutre sur l'appareillage: là j'ai la continuité.
J'ai fait le même branchement avec une prise Mosaic (toujours Legrand) avec le même résultat...

Le truc invraisemblable, ou alors je ne comprends rien, ce qui m'étonne un peu vu que je sors de 6 mois de formation en maintenance.
Je précise que tout le matériel est neuf.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Legrand monte ses prises à l'envers ?
Ou fabrique du matériel défectueux ? Cela semble étrange...

Merci d'avance.
Cordialement.
Thydho
26 juin 2025 à 23:42
forum consulter ce sujet Appareillage Plexo installer à l'envers ? sur le forum Électricité

Merci de la réponse.

Effectivement, je vais passer en 32A et 6², on ne sait jamais, même s'il ne s'agit que d'un cellier et d'une buanderie.
Et un interrupteur différentiel 40A.
Impeccable !
Cordialement.
17 juin 2025 à 18:58
forum consulter ce sujet Alimentation tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Par manque de place dans mon tableau principal, je veux ajouter un tableau divisionnaire pour raccorder quelques équipements pas trop puissants : un frigo, une cave à vin, un mini congélateur, une pompe de jardin, trois prises 2P+T, deux luminaires... au total, 3000W max sur 4 circuits (16A, 10A, et 2 de 20A).
Le futur tableau est à environ 5 mètres du principal.
J'envisage en sortie du principal un disjoncteur différentiel de 20A, à l'arrivée un interrupteur différentiel de 25A, et entre les deux du câble U1000R2V de 2,5 carré.
Est-ce correct ou faut-il passer le câble en 6 carré, voire les inter et disjoncteurs en 40A ?
Merci d'avance.
Cordialement.
17 juin 2025 à 16:12
forum consulter ce sujet Alimentation tableau divisionnaire sur le forum Électricité