11 mai 2026 à 12:02
forum consulter ce sujet Bornier de répartition est plein

Bonjour.

Mon bornier de répartition est plein et j’ai besoin d’installer un nouveau disjoncteur différentiel 30mA plus un disjoncteur 32A pour un spa extérieur…
Puis-je quand même repartir du bornier en doublant les câbles sur une des 7 entrées pour la phase et le neutre ?
C’est un tableau Hager et je n’ai pas trouvé de bornier à 8 entrées.
Merci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bornier de répartition plein

11 mai 2026 à 10:06
forum consulter ce sujet Bornier de répartition est plein

Publicité

Bonsoir.

J’ai un abonnement en 9kVa et le calibre du disjoncteur doit être de 60A.
Sur mon installation, j’ai également deux blocs climatisation pour 4 splits dans ma maison.
J’ai aussi un disjoncteur secondaire pour alimenter mon local technique de la piscine (pompe à filtration et pompe à chaleur).
Mon tableau comporte 4 lignes avec chacune en tête un différentiel de 30mA

10 mai 2026 à 21:16
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 40A ou 63A

Bonsoir la communauté.

Dans mon tableau électrique, j’ai un disjoncteur différentiel de 40A type A avec à suivre un disjoncteur 32A pour les plaques de cuisson et un de 20A pour le lave-linge.

Puis-je en rajouter un de 32A pour un jacuzzi ou dois-je changer le différentiel et passer en 63A ?
Merci.
10 mai 2026 à 19:03
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 40A ou 63A