Profil du membre Gaec_les_Champs
Actuellement
26 922
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Gaec_les_Champs sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL,
Oui ce n'est pas la solution idéale effectivement mais j'utilise ce matériel car il m'a été fourni gracieusement, j'améliorerais le contexte plus tard lorsque les finances seront au RDV.
Et puis peut être que les spots suffiront, il faut essayer pour constater et savoir, parfois..
J'ai en ma possession un souffleur de 2.2 kW qui consomme 4.4A, ainsi qu'une trémie avec vis sans fin de 5kW. (disjoncteurs courbe D et prises adhoc prévus). [section prévue 5G1.5mm²]
Oui la notion de "grandes longueurs" est très subjective..
Je remarque que mon explication plus haut n'est pas claire; le 3G2.5mm², 3G4mm² et 3G6mm² sont prévus pour alimenter les prises monophasés en respectant les distances maxi par rapport à la section du câble (et éviter les échauffements), et le fait de pouvoir continuer à bénéficier de 3.5kW max. partout.
D'après les abaques et la norme, je suis bon, mais n'hésitez pas à me corriger si nécessaire.
Depuis j'ai potassé mes besoins, donc il est prévu:
- 1 coffret porte opaque IP67 (+ presses étoupes)
+ 4 réducteurs Michaud K127 (pour brancher le 4X70mm² existant)
+ 1 petit répartiteur tétrapolaire
et repartir avec du R2V 4X16mm² vers coffret divisionnaire qui fera office de tgbt
+ un coffret porte transparente IP67 (+ presse étoupes)
1 Inter. Sectionneur 63A
un répartiteur tétrapolaire
1 Inter. Diff tétrapolaire C 40A
3 Disj. Triphasé D 16A
3 Disj Triphasé D 10A
1 Inter. Diff bipolaire 40A
3 Disj. bipolaire C 16A
1 Disj. bipolaire C 10A
Chaque tranche de 3 luminaires sera piloté par un interrupteur du type plexo (limité à 300VA Led), mon souci se trouve dans la détermination de la longueur de câble nécessaire à comptabiliser, pour en déterminer la section finale et éviter les chutes de tension au delà de 2%. (est ce bien de cette manière qu'il faut comptabiliser ces longueurs de câbles?). C'est à ce sujet que j'ai vraiment besoin de votre aide.
Faut il s'en tenir à prendre en compte les chose de la manière suivante :
19m (pour l'alimentation du circuit) en partant du tableau jusqu'à la boîte de dérivation (milieu du hangar)
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Sud
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Nord
+ 4m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Ouest
+ 5m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers interrupteur
+ 2m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers détecteur de présence
total 46m [1ère travée]
Ou juste,
19m (pour l'alimentation du circuit) en partant du tableau jusqu'à la boîte de dérivation (milieu du hangar)
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Sud
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Nord
+ 4m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Oues
total 39m
J'ai du mal à interpréter ce que la norme dit à ce sujet..
Merci d'avance de votre aide à tous.
Oui ce n'est pas la solution idéale effectivement mais j'utilise ce matériel car il m'a été fourni gracieusement, j'améliorerais le contexte plus tard lorsque les finances seront au RDV.
Et puis peut être que les spots suffiront, il faut essayer pour constater et savoir, parfois..
J'ai en ma possession un souffleur de 2.2 kW qui consomme 4.4A, ainsi qu'une trémie avec vis sans fin de 5kW. (disjoncteurs courbe D et prises adhoc prévus). [section prévue 5G1.5mm²]
Oui la notion de "grandes longueurs" est très subjective..
Je remarque que mon explication plus haut n'est pas claire; le 3G2.5mm², 3G4mm² et 3G6mm² sont prévus pour alimenter les prises monophasés en respectant les distances maxi par rapport à la section du câble (et éviter les échauffements), et le fait de pouvoir continuer à bénéficier de 3.5kW max. partout.
D'après les abaques et la norme, je suis bon, mais n'hésitez pas à me corriger si nécessaire.
Depuis j'ai potassé mes besoins, donc il est prévu:
- 1 coffret porte opaque IP67 (+ presses étoupes)
+ 4 réducteurs Michaud K127 (pour brancher le 4X70mm² existant)
+ 1 petit répartiteur tétrapolaire
et repartir avec du R2V 4X16mm² vers coffret divisionnaire qui fera office de tgbt
+ un coffret porte transparente IP67 (+ presse étoupes)
1 Inter. Sectionneur 63A
un répartiteur tétrapolaire
1 Inter. Diff tétrapolaire C 40A
3 Disj. Triphasé D 16A
3 Disj Triphasé D 10A
1 Inter. Diff bipolaire 40A
3 Disj. bipolaire C 16A
1 Disj. bipolaire C 10A
Chaque tranche de 3 luminaires sera piloté par un interrupteur du type plexo (limité à 300VA Led), mon souci se trouve dans la détermination de la longueur de câble nécessaire à comptabiliser, pour en déterminer la section finale et éviter les chutes de tension au delà de 2%. (est ce bien de cette manière qu'il faut comptabiliser ces longueurs de câbles?). C'est à ce sujet que j'ai vraiment besoin de votre aide.
Faut il s'en tenir à prendre en compte les chose de la manière suivante :
19m (pour l'alimentation du circuit) en partant du tableau jusqu'à la boîte de dérivation (milieu du hangar)
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Sud
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Nord
+ 4m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Ouest
+ 5m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers interrupteur
+ 2m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers détecteur de présence
total 46m [1ère travée]
Ou juste,
19m (pour l'alimentation du circuit) en partant du tableau jusqu'à la boîte de dérivation (milieu du hangar)
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Sud
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Nord
+ 4m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Oues
total 39m
J'ai du mal à interpréter ce que la norme dit à ce sujet..
Merci d'avance de votre aide à tous.
03 septembre 2025 à 19:04

@martien-071
J'ai d'ailleurs trouvé un type d'attache très polyvalent, ce sont les Bisclips Tiger de Walraven.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

britclips tiger assembly instruction int.pdf
J'ai d'ailleurs trouvé un type d'attache très polyvalent, ce sont les Bisclips Tiger de Walraven.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

britclips tiger assembly instruction int.pdf
03 septembre 2025 à 15:01

Merci pour ces infos.
Je vais donc plus me tourner vers des attaches avec une languette percée d'un trou dans ce cas.
Qu'avez vous fixé de plus lourd avec ce procédé ?
Vous pensez qu'un coffret 2/3 rangées (voire des prises électriques) pourrait tenir avec ce système ?
Pour les luminaires j'étais parti sur des attaches (voir photo), de ce type.
Pour fixer les câbles, j'ai acheté le même genre mais avec une patte prévue pour y glisser un collier nylon.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais donc plus me tourner vers des attaches avec une languette percée d'un trou dans ce cas.
Qu'avez vous fixé de plus lourd avec ce procédé ?
Vous pensez qu'un coffret 2/3 rangées (voire des prises électriques) pourrait tenir avec ce système ?
Pour les luminaires j'étais parti sur des attaches (voir photo), de ce type.
Pour fixer les câbles, j'ai acheté le même genre mais avec une patte prévue pour y glisser un collier nylon.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2025 à 18:53

Et si certains ont des idées de mode fixation sur poteau IPN en H pour les appareillages je suis preneur. (pour ma part j'étais parti pour utiliser des vis diamètre 4 autoperceuse dans le creux de l'IPN, mais je n'ai pas encore essayé, je crains que le métal soit très résistant.
02 septembre 2025 à 17:53

Oui effectivement oubli de ma part.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2025 à 17:43

Bonjour à tous.
Agriculteur sans argent (je débute) j'essaie d'éviter d'emprunter trop d'argent à la banque donc je souhaite équiper à minima le hangar (structure métallique), que j'ai récupéré dans le cadre de mon activité.
D'avance merci ceux qui m'aideront.
Je ne me manquerai pas de participer à la cagnotte.
J'ai fait un schéma d'implantation.
Dites moi si c'est clair ?
Mon souci majeur se situe au niveau des sections de câbles à utiliser, car je ne comprends pas quelle distance il faut prendre en compte pour utiliser les abaques, afin d'éviter les chutes de tension (sachant que c'est un tableau divisionnaire éloignée de 41m du point de raccordement Enedis).
Les longueurs sont importantes voici un récapitulatif: (3 travées avec le même équipement, distantes de 18m chacune):
longueur des câbles à poser (fixés le long des ipn avec des attaches et colliers nylon):
3 spots LED (2X50w + 1X100w) + interrupteur va et vient (pour mode forçé) + détecteur présence
19m (pour l'alimentation du circuit) en partant du tableau jusqu'à la boîte de dérivation (milieu du hangar)
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Sud
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Nord
+ 4m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Ouest
+ 5m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers interrupteur
+ 2m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers détecteur
total 46m [1ère travée] (est ce bien de cette manière qu'il faut calculer ?)
64m [2ème travée]
82m [3ème travée]
2 prises 2P+T
1 prise triphasée 10A
1 prise triphasée 16A
pour chacune 24 m (du tableau divisionnaire vers l'équipement)
J'étais parti sur du 4G1.5mm² pour la partie triphasée.
Et pour les monophasées
3G 2.5mm² 1ère travée (24m)
3G4mm² 2ème travée (42m)
3G6mm² 3ème travée (60m)
Concernant la mise à la masse du bâtiment, quelle section utiliser (16mm² cosse vissée dans l'IPN)?
Merci de votre aide.
Agriculteur sans argent (je débute) j'essaie d'éviter d'emprunter trop d'argent à la banque donc je souhaite équiper à minima le hangar (structure métallique), que j'ai récupéré dans le cadre de mon activité.
D'avance merci ceux qui m'aideront.
Je ne me manquerai pas de participer à la cagnotte.
J'ai fait un schéma d'implantation.
Dites moi si c'est clair ?
Mon souci majeur se situe au niveau des sections de câbles à utiliser, car je ne comprends pas quelle distance il faut prendre en compte pour utiliser les abaques, afin d'éviter les chutes de tension (sachant que c'est un tableau divisionnaire éloignée de 41m du point de raccordement Enedis).
Les longueurs sont importantes voici un récapitulatif: (3 travées avec le même équipement, distantes de 18m chacune):
longueur des câbles à poser (fixés le long des ipn avec des attaches et colliers nylon):
3 spots LED (2X50w + 1X100w) + interrupteur va et vient (pour mode forçé) + détecteur présence
19m (pour l'alimentation du circuit) en partant du tableau jusqu'à la boîte de dérivation (milieu du hangar)
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Sud
+ 8m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Nord
+ 4m en partant de la boîte de dérivation jusqu'au spot Ouest
+ 5m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers interrupteur
+ 2m vers le bas du poteau, de la boîte de dérivation vers détecteur
total 46m [1ère travée] (est ce bien de cette manière qu'il faut calculer ?)
64m [2ème travée]
82m [3ème travée]
2 prises 2P+T
1 prise triphasée 10A
1 prise triphasée 16A
pour chacune 24 m (du tableau divisionnaire vers l'équipement)
J'étais parti sur du 4G1.5mm² pour la partie triphasée.
Et pour les monophasées
3G 2.5mm² 1ère travée (24m)
3G4mm² 2ème travée (42m)
3G6mm² 3ème travée (60m)
Concernant la mise à la masse du bâtiment, quelle section utiliser (16mm² cosse vissée dans l'IPN)?
Merci de votre aide.
02 septembre 2025 à 17:25
