Profil du membre aragdur
Actuellement
27 039
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit aragdur sur le forum Électricité

a posté 1 message sur le forum Électricité :
Bonjour.
Mon projet PV se concrétisera en principe d'ici 2 ans sur le toit de mon abri bois que je poserai dans 1 an avec une situation quasi idéale en terme de pente de toit et exposition (installation dans le 41).
Collé à ce futur abri bois, existe actuellement un abri jardin béton contenant un tableau divisionnaire.
La section le reliant au tableau principal est du 6mm² sur une distance d'un peu moins 100m (je l'estime grosso modo à 95m).
Vu ce à quoi il sert actuellement, la section est amplement suffisante ... mais très probablement pas si PV en vue ...
Projet prévu et position actuelle :
Linky 9kVA monophasé :
Maison en bout de ligne, avec en hiver des problèmes de ligne basse tension (<196v) dès que je recharge mon VE, donc probablement une tension pas si élevée que ça en plein été ;
PV 6Kwc ;
Différentiel tableau principale en 63A.
J'aurai besoin de connaître la section de câble qu'il me faudrait.
J'ai utilisé le calculateur suivant pour connaitre ma section de câble.
Je l'ai programmé en 25mm² et je note que si je passe en 16mm², je double ma perte.
Cela vous paraît-il cohérent svp ?
Je l'ai programmé en 25mm² et je note que si je passe en 16mm², je double ma perte.
Cela vous paraît-il cohérent svp ?
Sinon, j'ai un autre divisionnaire à 3/4 de parcours (environ 75 mètres), mais je ne sais pas si c'est utile/réalisable de faire des sauts de puce.
Y a quand même un sacré choix niveau câble même en grosse section, à s'y perdre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon projet PV se concrétisera en principe d'ici 2 ans sur le toit de mon abri bois que je poserai dans 1 an avec une situation quasi idéale en terme de pente de toit et exposition (installation dans le 41).
Collé à ce futur abri bois, existe actuellement un abri jardin béton contenant un tableau divisionnaire.
La section le reliant au tableau principal est du 6mm² sur une distance d'un peu moins 100m (je l'estime grosso modo à 95m).
Vu ce à quoi il sert actuellement, la section est amplement suffisante ... mais très probablement pas si PV en vue ...
Projet prévu et position actuelle :
Linky 9kVA monophasé :
Maison en bout de ligne, avec en hiver des problèmes de ligne basse tension (<196v) dès que je recharge mon VE, donc probablement une tension pas si élevée que ça en plein été ;
PV 6Kwc ;
Différentiel tableau principale en 63A.
J'aurai besoin de connaître la section de câble qu'il me faudrait.
J'ai utilisé le calculateur suivant pour connaitre ma section de câble.
Je l'ai programmé en 25mm² et je note que si je passe en 16mm², je double ma perte.
Cela vous paraît-il cohérent svp ?
Je l'ai programmé en 25mm² et je note que si je passe en 16mm², je double ma perte.
Cela vous paraît-il cohérent svp ?
Sinon, j'ai un autre divisionnaire à 3/4 de parcours (environ 75 mètres), mais je ne sais pas si c'est utile/réalisable de faire des sauts de puce.
Y a quand même un sacré choix niveau câble même en grosse section, à s'y perdre.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 octobre 2025 à 13:53
