Bonjour
Je suis au Tchad pour une ONG et régulièrement une phase (voire 2) du courant délivrée par la ville ne fonctionne pas, ce qui fait qu'un ou deux tiers des bâtiments ne sont pas alimentés.
Il faut alors appeler un électricien pour qu'il fasse un pont entre 2 phases (ne hurlez pas s'il vous plait ;)).
Mes questions sont les suivantes :
1 : Sachant qu'il y a déjà un inverseur pour passer du courant de ville à un courant délivré par un groupe électrogène, peut-on imaginer un genre de switch un peu particulier qui permettrait de jouer nous-mêmes sur les phases quand on en a besoin sans avoir à faire appel à un électricien ?
C'est-à-dire pouvoir brancher (par exemple) :
- le tiers 1 du bâtiment soit sur la phase 1, soit sur la phase 2,
- le tiers 2 du bâtiment soit sur la phase 2, soit sur la phase 3,
- le tiers 3 du bâtiment soit sur la phase 3, soit sur la phase 1 ?
2 : est-ce fortement non recommandé ?
Un grand merci d'avance pour votre temps et vos réponses !
Je suis au Tchad pour une ONG et régulièrement une phase (voire 2) du courant délivrée par la ville ne fonctionne pas, ce qui fait qu'un ou deux tiers des bâtiments ne sont pas alimentés.
Il faut alors appeler un électricien pour qu'il fasse un pont entre 2 phases (ne hurlez pas s'il vous plait ;)).
Mes questions sont les suivantes :
1 : Sachant qu'il y a déjà un inverseur pour passer du courant de ville à un courant délivré par un groupe électrogène, peut-on imaginer un genre de switch un peu particulier qui permettrait de jouer nous-mêmes sur les phases quand on en a besoin sans avoir à faire appel à un électricien ?
C'est-à-dire pouvoir brancher (par exemple) :
- le tiers 1 du bâtiment soit sur la phase 1, soit sur la phase 2,
- le tiers 2 du bâtiment soit sur la phase 2, soit sur la phase 3,
- le tiers 3 du bâtiment soit sur la phase 3, soit sur la phase 1 ?
2 : est-ce fortement non recommandé ?
Un grand merci d'avance pour votre temps et vos réponses !
18 septembre 2009 à 10:23
Solution et astuces des bricoleurs 1
Phase du courant de la ville qui ne marche pas
On va bricoler un peu. Il faudrait connaître les intensités à commuter.
A partir de là, il faut choisir 3 contacteurs inverseurs suffisamment dimensionnés pour faire la commutation en charge.
Une commande manuelle avec bouton tournant peut alors effectuer les commutations envisagées.
Des ampèremètres et voltmètres de tableau permettraient de surveiller le réseau.
Il faut que tous les récepteurs soient monophasés.
Une étude préalable par un électricien local expérimenté s'impose pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. S'il y a des machines triphasées, il faudra envisager autre chose et abandonner cette idée.
A partir de là, il faut choisir 3 contacteurs inverseurs suffisamment dimensionnés pour faire la commutation en charge.
Une commande manuelle avec bouton tournant peut alors effectuer les commutations envisagées.
Des ampèremètres et voltmètres de tableau permettraient de surveiller le réseau.
Il faut que tous les récepteurs soient monophasés.
Une étude préalable par un électricien local expérimenté s'impose pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. S'il y a des machines triphasées, il faudra envisager autre chose et abandonner cette idée.
20 septembre 2009 à 09:20
Solution et astuces des bricoleurs 2
Phase du courant de la ville qui ne marche pas
Bonjour, ceci est du bricolage, c'est fortement déconseillé ! Je comprends pourquoi le réseau ne tient pas si tout le monde fait ainsi ! et qui renlève les ponts lorsque le courant revient ? Vous feriez ça en France vous iriez droit en prison. Cordialement.