Nouvelle installation électrique sur installation existante
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
25840
Question Forum Électricité : Nouvelle installation électrique sur installation existante
Bonjour.
Je souhaite installer un nouveau boîtier électrique principal et des boîtiers secondaires pour le domestique, ma boutique et mon local extérieur…
J’ai déjà une installation personnelle pour la maison.
Ma question est assez simple, est-ce que je peut récupérer le disjoncteur différentiel de mon ancien boîtier domestique (63A) pour faire un nouveau boîtier principal (avec des répartiteurs) et répartir les câbles vers les 3 boîtiers secondaires (domestique, boutique et local extérieur) qui auront des disjoncteurs différentiel 40A.
Merci.
Je souhaite installer un nouveau boîtier électrique principal et des boîtiers secondaires pour le domestique, ma boutique et mon local extérieur…
J’ai déjà une installation personnelle pour la maison.
Ma question est assez simple, est-ce que je peut récupérer le disjoncteur différentiel de mon ancien boîtier domestique (63A) pour faire un nouveau boîtier principal (avec des répartiteurs) et répartir les câbles vers les 3 boîtiers secondaires (domestique, boutique et local extérieur) qui auront des disjoncteurs différentiel 40A.
Merci.
13 septembre 2024 à 16:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Bonjour Erwandenis.
Ce sont des travaux qui réclament des compétences que vous n'avez peut-être pas.
Vous confondez les appareillages.
On vous conseille de sous-traiter à un professionnel reconnu.
La sécurité est le maitre mot des modifications envisagées.
Cordialement.
Ce sont des travaux qui réclament des compétences que vous n'avez peut-être pas.
Vous confondez les appareillages.
On vous conseille de sous-traiter à un professionnel reconnu.
La sécurité est le maitre mot des modifications envisagées.
Cordialement.
13 septembre 2024 à 17:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre réponse. Je suis à la recherche de compétences et peut-être pourriez-vous m'expliquer ce que je confonds en termes d'appareillage (interrupteur/disjoncteur).
Cela me permettrait d'apprendre et de corriger mes erreurs, c'est dans cet objectif que je suis ici.
Bien cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse. Je suis à la recherche de compétences et peut-être pourriez-vous m'expliquer ce que je confonds en termes d'appareillage (interrupteur/disjoncteur).
Cela me permettrait d'apprendre et de corriger mes erreurs, c'est dans cet objectif que je suis ici.
Bien cordialement.
17 septembre 2024 à 08:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Concernant les appareillages usuels, les noms et fonctions sont régulièrement rappelés par les contributeurs, en insistant systématiquement sur le vocabulaire et les fonctions de protection de chacun des appareillages :
- Disjoncteur ou fusible : déclenchement en cas de surintensité.
Voir les courbes de déclenchement
- Protection différentielle, en abrégé, DDR (on vous laisse vous documenter).
- Interrupteur différentiel : déclenche en cas de défaut d'isolement, courant dérivé vers la terre à partir de la phase ou le neutre. Calibre 30 mA sur le tableau de répartition, déclenchement instantané. Peut sauver des vies si un équipement présente un défaut d'isolement.
- Disjoncteur différentiel de branchement, en aval du compteur. Calibre du DDR 500 mA ; déclenchement instantané ou retardé si le DJ de branchement est de type S. En cas de surintensité il déclenche aussi, mais le temps de réaction dépend de l'amplitude de la surintensité, faible ou forte.
Vous pouvez voir de nombreux exemples de tableaux de répartition principal et secondaires sur le forum.
Dans votre projet il y a une boutique et d'autres locaux qui nécessitent une répartition des courants en fonction de la puissance souscrite. C'est pourquoi nous vous avons recommandé de faire intervenir un professionnel. C'est une installation complète que vous avez en projet et cela nécessite des compétences relatives au métier qui ne dépendent pas d'une aide ponctuelle délivrée par le forum, la sécurité des biens et des personnes doit être assurée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Citation :On comprend bien, mais aucun forum ne peut se substituer à une formation initiale. Un forum ne peut qu'apporter une aide ponctuelle.
je suis à la recherche des compétences justement
Concernant les appareillages usuels, les noms et fonctions sont régulièrement rappelés par les contributeurs, en insistant systématiquement sur le vocabulaire et les fonctions de protection de chacun des appareillages :
- Disjoncteur ou fusible : déclenchement en cas de surintensité.
Voir les courbes de déclenchement
- Protection différentielle, en abrégé, DDR (on vous laisse vous documenter).
- Interrupteur différentiel : déclenche en cas de défaut d'isolement, courant dérivé vers la terre à partir de la phase ou le neutre. Calibre 30 mA sur le tableau de répartition, déclenchement instantané. Peut sauver des vies si un équipement présente un défaut d'isolement.
- Disjoncteur différentiel de branchement, en aval du compteur. Calibre du DDR 500 mA ; déclenchement instantané ou retardé si le DJ de branchement est de type S. En cas de surintensité il déclenche aussi, mais le temps de réaction dépend de l'amplitude de la surintensité, faible ou forte.
Vous pouvez voir de nombreux exemples de tableaux de répartition principal et secondaires sur le forum.
Dans votre projet il y a une boutique et d'autres locaux qui nécessitent une répartition des courants en fonction de la puissance souscrite. C'est pourquoi nous vous avons recommandé de faire intervenir un professionnel. C'est une installation complète que vous avez en projet et cela nécessite des compétences relatives au métier qui ne dépendent pas d'une aide ponctuelle délivrée par le forum, la sécurité des biens et des personnes doit être assurée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 septembre 2024 à 11:10