Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
6060
Conseil Forum installation électrique : Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
Invité
Bonjour,
Êtes-vous vraiment certain qu'il n'y a pas de distance à respecter entre une plaque de cuisson à induction et une prise 220V de plan de travail ?
Savez-vous dans quelle norme cela est défini ? Merci.
Êtes-vous vraiment certain qu'il n'y a pas de distance à respecter entre une plaque de cuisson à induction et une prise 220V de plan de travail ?
Savez-vous dans quelle norme cela est défini ? Merci.
18 août 2009 à 15:33
Conseil Dépannage 1 Electricite
Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
L'essentiel est que la prise soit calibrée à 32 A. Peu-importe où elle est du moment que toute la ligne, y compris le câble de liaison prise (ou sortie de câble) plaque soit en 3×6 mm².
19 août 2009 à 08:21
Conseil Dépannage 2 Electricite
Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
Bonjour, en lisant votre question, il semblerait qu'une personne vous ait répondu qu'il n'y avait aucun problème !
La norme NFC 15.100 dans son chapitre 7.771 (314.2. 1) interdit les PC au dessus des plaques de cuisson ; seule une dérogation est admise pour le branchement d'une hotte, mais cette PC doit être située à 1,80m. Cordialement.
La norme NFC 15.100 dans son chapitre 7.771 (314.2. 1) interdit les PC au dessus des plaques de cuisson ; seule une dérogation est admise pour le branchement d'une hotte, mais cette PC doit être située à 1,80m. Cordialement.
19 août 2009 à 07:17
Conseil Dépannage 3 Electricite
Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
Bonjour, (pour GL), l'internaute parle d'une PC plan de travail, donc je pense plus à une 16A 2P+T. A l'internaute de nous confirmer le cas. Cordialement.
19 août 2009 à 19:01
Conseil Dépannage 4 Electricite
Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
Mal lu. Une prise 16 A de plan de travail est évidemment en dehors de la verticale de l'évier et de la plaque. Par contre, la prise 32 A est normalement située en dessous du plan. Excuses à l'internaute pour la confusion.
19 août 2009 à 23:26