Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
2401
Conseils branchement électrique : Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Invité
Bonjour, j'ai une mini-sécheuse Kenmore de 26 ans, j'ai déménagé et dans mon nouvel appartement elle fait constamment sauter le disjoncteur ? Je l'ai toujours branché sur une prise normale 110V. Pourquoi ça fait sauter le disjoncteur ?
Réponse 1 au problème electricite
Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Bonjour, une prise normale 110V ? Etes-vous sur de ce voltage ? Ne voulez-vous pas parler plutôt d'une prise 230V ? D'autre part pouvez-vous dire si c'est le différentiel qui saute ? Merci
Réponse 2 au problème electricite
Invité

Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Invité
Une prise 110 volts, ca existe encore ça ? Si la tension de votre machine a besoin de 110 volts, vous pouvez mettre un transformateur de la bonne puissance ( supérieure en VA à la puissance de la machine en Watts ), mais bonjour le prix !
Toutefois, je pense que votre machine fonctionne sur 220 volts donc, si elle fait sauter le disjoncteur, c'est qu'elle est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre ) occasionné par le déménagement ou la sensibilité du nouveau disjoncteur qui est supérieure à l'ancien ( nouvelle norme ). Je parle là de courant de défaut 650 mA ou 500mA ou 300 mA ou 30mA.
Toutefois, je pense que votre machine fonctionne sur 220 volts donc, si elle fait sauter le disjoncteur, c'est qu'elle est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre ) occasionné par le déménagement ou la sensibilité du nouveau disjoncteur qui est supérieure à l'ancien ( nouvelle norme ). Je parle là de courant de défaut 650 mA ou 500mA ou 300 mA ou 30mA.
Réponse 3 au problème electricite
Invité

Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Invité
Bonjour, votre nouvel appartement doit fonctionner avec du 220 Volts, et votre mini-sécheuse est en 110 Volts, c'est normal que cela disjoncte.
Réponse 4 au problème electricite
Invité

Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Invité
Bonjour,
Moi aussi j'ai voulu changer ma prise et mon disjoncteur saute pourquoi ?
Moi aussi j'ai voulu changer ma prise et mon disjoncteur saute pourquoi ?
01 mars 2013 à 20:58
Réponse 5 au problème electricite
Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Curieux de retrouver ce vieux post.
La mini-sécheuse a 26 ans (32 environ maintenant) et sa tension d'alimentation nominale est bien de 110 V ; c'est normal pour cet appareil de faible puissance.
Les sécheuses modernes ont une puissance supérieure et doivent fonctionner sous 240 V. Les réponses 2, 3 et 4 sont "à côté".
En effet, l'invité qui a posé cette question est au Québec, et il parle bien d'un sèche-linge.
Sur demande, on pourra approfondir l'alimentation électrique chez les cousins.
Pour réponse 4, il faudra détailler votre problème. Mais si le DJ saute c'est que vous avez commis une erreur de branchement.
La mini-sécheuse a 26 ans (32 environ maintenant) et sa tension d'alimentation nominale est bien de 110 V ; c'est normal pour cet appareil de faible puissance.
Les sécheuses modernes ont une puissance supérieure et doivent fonctionner sous 240 V. Les réponses 2, 3 et 4 sont "à côté".
En effet, l'invité qui a posé cette question est au Québec, et il parle bien d'un sèche-linge.
Sur demande, on pourra approfondir l'alimentation électrique chez les cousins.
Pour réponse 4, il faudra détailler votre problème. Mais si le DJ saute c'est que vous avez commis une erreur de branchement.
01 mars 2013 à 21:47