Bonjour.
Tout nouveau sur le forum, je me permets de poser une question dont je n'ai pas trouvé de réponse dans la barre de recherche.
Je précise que je n'ai aucune formation dans le domaine.
En tant que locataire, j'ai commencé par curiosité à lire la norme C 15-100, me disant qu'il serait intéressant et aisé de comprendre comment fonctionnent les choses dans un logement pas très grand (2 pièces).
Concernant les interrupteurs différentiels, je comprends qu'il faut au minimum un de chaque type (A et AC).
Le A pour l'électroménager et le AC pour les prises de courant et les lumières.
Par ailleurs, pas plus de 8 disjoncteurs sur un ID.
Chez moi, c'est l'inverse et en plus grand nombre.
L'ID type A dessert 11 disjoncteurs prises et luminaires.
L'ID type AC dessert 11 disjoncteurs dont frigo, machines à laver et à vaisselle, plaques de cuisson, four...
A quelques exceptions près, les disjoncteurs ne sautent pas.
Ma question est la suivante : cette erreur de branchement peut-elle générer des dommages matériels ?
En effet, depuis que je suis arrivé, les plaques à induction ont été mises à mort par deux fois, la carte électronique de la machine à laver a cramé une fois et une alimentation de leds intégrée à la cuisine a également cramé.
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
Tout nouveau sur le forum, je me permets de poser une question dont je n'ai pas trouvé de réponse dans la barre de recherche.
Je précise que je n'ai aucune formation dans le domaine.
En tant que locataire, j'ai commencé par curiosité à lire la norme C 15-100, me disant qu'il serait intéressant et aisé de comprendre comment fonctionnent les choses dans un logement pas très grand (2 pièces).
Concernant les interrupteurs différentiels, je comprends qu'il faut au minimum un de chaque type (A et AC).
Le A pour l'électroménager et le AC pour les prises de courant et les lumières.
Par ailleurs, pas plus de 8 disjoncteurs sur un ID.
Chez moi, c'est l'inverse et en plus grand nombre.
L'ID type A dessert 11 disjoncteurs prises et luminaires.
L'ID type AC dessert 11 disjoncteurs dont frigo, machines à laver et à vaisselle, plaques de cuisson, four...
A quelques exceptions près, les disjoncteurs ne sautent pas.
Ma question est la suivante : cette erreur de branchement peut-elle générer des dommages matériels ?
En effet, depuis que je suis arrivé, les plaques à induction ont été mises à mort par deux fois, la carte électronique de la machine à laver a cramé une fois et une alimentation de leds intégrée à la cuisine a également cramé.
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
21 février 2023 à 13:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Inversion interrupteurs différentiel type A et AC
Bonjour.
Ce que vous avez lu, c'est la dernière norme en vigueur.
Mais elle change régulièrement mais elle n'est pas rétroactive, et heureusement car il faudrait refaire les installations électriques en permanence.
Sachant que dans la norme, il y a des critères de confort et des critères de sécurité.
Ainsi par exemple le nombre maxi de disjoncteur par interrupteur différentiel est un critère de confort de la norme apparu en 2015 afin qu'en cas d'une coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.
Ce qui est important, c'est que votre installation respecte des critères minimum de sécurité.
Un diagnostic sécurité électrique a d'ailleurs dû vous êtes remis à la signature de votre bail, afin que vous ayez connaissance des éventuels points comportant des risques.
Pour en revenir à votre question, un différentiel Type A ou type AC n'a aucune incidence sur d'éventuels dommages matériels.
En revanche il en a sur la sécurité des personne, car son rôle est de couper le circuit si une fuite de courant se produisait sur un appareil.
Le type AC protège contre les fuites de courants alternatif
Le type A protège en plus contre les fuites des composantes continues, qu'on peut retrouver sur une plaque à induction ou un lave-linge à essorage variable.
Reste que ce serait pertinent, pour optimiser la sécurité des personnes, de permuter ces 2 différentiels (s'ils ont un courant assigné identique).
Ce que vous avez lu, c'est la dernière norme en vigueur.
Mais elle change régulièrement mais elle n'est pas rétroactive, et heureusement car il faudrait refaire les installations électriques en permanence.
Sachant que dans la norme, il y a des critères de confort et des critères de sécurité.
Ainsi par exemple le nombre maxi de disjoncteur par interrupteur différentiel est un critère de confort de la norme apparu en 2015 afin qu'en cas d'une coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.
Ce qui est important, c'est que votre installation respecte des critères minimum de sécurité.
Un diagnostic sécurité électrique a d'ailleurs dû vous êtes remis à la signature de votre bail, afin que vous ayez connaissance des éventuels points comportant des risques.
Pour en revenir à votre question, un différentiel Type A ou type AC n'a aucune incidence sur d'éventuels dommages matériels.
En revanche il en a sur la sécurité des personne, car son rôle est de couper le circuit si une fuite de courant se produisait sur un appareil.
Le type AC protège contre les fuites de courants alternatif
Le type A protège en plus contre les fuites des composantes continues, qu'on peut retrouver sur une plaque à induction ou un lave-linge à essorage variable.
Reste que ce serait pertinent, pour optimiser la sécurité des personnes, de permuter ces 2 différentiels (s'ils ont un courant assigné identique).
21 février 2023 à 14:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Inversion interrupteurs différentiel type A et AC
Bonsoir.
Merci pour le retour.
Cela m'aurait arrangé si ça avait été la cause des problèmes de casse :)
Pour la permutation, je ne manquerai pas d'en toucher un mot au propriétaire !
Bonne soirée.
Merci pour le retour.
Cela m'aurait arrangé si ça avait été la cause des problèmes de casse :)
Pour la permutation, je ne manquerai pas d'en toucher un mot au propriétaire !
Bonne soirée.
21 février 2023 à 17:59