| #990 |
Astuce Forum électricité : Branchement interrupteur différentiel 30mA
|
|
Bonjour, je viens d'acquérir un interrupteur différentiel de 30mA, j'aimerais l'installer dans ma maison mais il y a 4 pôles (3 phases et 1 neutre). L'installation se fera sur un réseau monophasé, si cela est possible j'aimerai connaître le schéma ou bien l'explication, je vous joins une photo : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI Je vous remercie à l'avance pour vos réponses attendues, merci.
|
| Réponse électricité 1 Branchement interrupteur différentiel 30mA |
Attention neutre à droite utilisez N ET N pour le neutre 5 ET 6 pour la phase, comme cela votre bouton test fonctionnera. Fredo 83 |
| Réponse électricité 2 Branchement interrupteur différentiel 30mA |
Branchez le neutre et n'utilisez qu'une phase. Laissez tomber les deux autres contacts de droite prévus pour les deux autres phases. |
| Réponse électricité 3 Branchement interrupteur différentiel 30mA |
Bonjour, vous pouvez juste utiliser les bornes 5 et N. Certains peuvent vous dire de boucler, c'est-à-dire l'alim sur 1, un fil entre 2 et 3, un autre entre 4 et 5 le Neutre toujours sur N. Ca revient au même. |
| Réponse électricité 4 Branchement interrupteur différentiel 30mA |
Employez du matériel adéquat, mais du mono. |
| Réponse électricité 5 Branchement interrupteur différentiel 30mA |
Il ne faut jamais négliger la sécurité au niveau électrique. Je pense qu'un appareil adéquat pour l'habitat serait plus sûr. |
| Réponse électricité 6 Branchement interrupteur différentiel 30mA |
Bonjour, Pour un réseau en monophasé, il faut des protections en monophasé, un vrai électricien ne vous dira jamais autre chose. Cordialement. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE |
1. Branchement interrupteur différentiel 30mA
N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou l'explication pour l'installer
2. Installer interrupteur différentiel de 40A 30mA
N°7554 : Bonjour J'ai un disjoncteur de branchement réglé à 30A. Est-ce que je peux mettre derrière un interrupteur différentiel de 40A 30mA ? Merci de vos réponses.
3. Un seul interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tableau
N°6286 : Bonjour, Est-ce possible et suffisant d'installer un seul interrupteur différentiel 30mA de 63A type A en tête de tableau d'une installation ne comportant qu'un disjoncteur différentiel EDF 30-60A de 500mA
4. Raccordement interrupteur différentiel et disjoncteur
N°7608 : Bonjour Novice, je voudrais installer un tableau secondaire dans mon garage, alimentation câble 3x6, interrupteur différentiel 40a 30ma et disjoncteur 10a-16a-20a, le tout de marque Siemens. Question : l'alimentation du ID par le 6 mm se fait par le haut N + 1 ou le bas
5. Section câble branchement interrupteur différentiel
N°5356 : Bonjour, L'été passé, j'ai coulé ma terrasse. Auparavant, j'ai fait passer mes gaines pour l'éclairage et les prises de courant (3 éclairages et 5 prises précisément). Je vais installer un second tableau (étanche car il est au sous-sol) sur lequel sera installé un interrupteur différentiel 40A 30mA et 2 disjoncteurs (1 de 16A pour l'éclairage et 1 de 20A pour les prises)
6. Quel calibre pour mon interrupteur différentiel
N°9677 : Bonjour. J'habite une ancienne ferme dans laquelle toute l'électricité est à refaire. Le branchement au compteur en triphasé arrive (sur un tableau dans la grange) à un interrupteur différentiel en 300 mA puis un disjoncteur de 40A pour les bâtiments autres que la maison (qui ont déjà été refait par un électricien) et la maison est raccordée sur un seul fusible en 16A
7. Problème installation interrupteur différentiel 30mA
N°107 : J'ai changé un interrupteur différentiel de 30mA, et cela n'a pas fonctionné. Il y a du courant en amont et sur les autres circuits prises et convecteurs.
8. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier
9. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA principal
10. Branchement interrupteur différentiel 40A 30mA
N°1226 : Je dois installer un interrupteur différentiel 40A 30ma Merlin Gerin de type A sur mon coffret en lieu et place d'un disjoncteur différentiel 32A 30 mA de type AC. Le probleme c'est que d'habitude j'arrivai en phase + neutre par le bas du disjoncteur et mon peigne d'alimentation occupait les 2 connexions du haut, or là avec celui-ci (inter diff 40A 30ma type A) les 4 connexions sont sur le dessus
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur différentiel 30mA >>> |
|
|
|
|
|
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|