Bonjour
Je souhaite utiliser l'information du fil pilote HC pilotant le fonctionnement d'un ballon d'eau (via un module Legrand 03875) pour un indicateur de consommation Tywatt 30 d'une pompe à chaleur récemment installée.
La borne 1 du Tywatt 30 est réservée au signal pilote HC (compteur électromécanique).
Puis-je récupérer le signal pilote à la sortie de mon compteur EDF (mise en place d'un domino pour éclater l'information vers le ballon d'eau et vers le Tywatt 30 : les deux tableaux sont très distants) ?
Faut-il protéger le fil pilote vers le Tywatt par un magnéto-thermique unipolaire 2A (le même que pour la bobine du Legrand 03875) ?
Merci de vos réponses.
Je souhaite utiliser l'information du fil pilote HC pilotant le fonctionnement d'un ballon d'eau (via un module Legrand 03875) pour un indicateur de consommation Tywatt 30 d'une pompe à chaleur récemment installée.
La borne 1 du Tywatt 30 est réservée au signal pilote HC (compteur électromécanique).
Puis-je récupérer le signal pilote à la sortie de mon compteur EDF (mise en place d'un domino pour éclater l'information vers le ballon d'eau et vers le Tywatt 30 : les deux tableaux sont très distants) ?
Faut-il protéger le fil pilote vers le Tywatt par un magnéto-thermique unipolaire 2A (le même que pour la bobine du Legrand 03875) ?
Merci de vos réponses.
22 septembre 2009 à 14:12
Réponses 1 au problème électrique
Protection fil pilote Tywatt 30
Bonjour. Pas de problème particulier si vous suivez la notice de branchement.
Il faut simplement récupérer la phase coupée par le contact EDF disponible sur une borne de la bobine du contacteur HC/HP (ce n'est pas un signal pilote) et la brancher en 1, sans oublier de raccorder le TI disposé sur la phase active du circuit.
Par sécurité, vous pouvez protéger la ligne à son départ vers le module Tywatt éloigné (fusible 1 A ou moins par ex.).
Pour tester le comptage en HC, vous pouvez shunter momentanément les bornes 1 et 2 (fil en 1 alors déconnecté), le compteur doit alors afficher HC.
Il faut simplement récupérer la phase coupée par le contact EDF disponible sur une borne de la bobine du contacteur HC/HP (ce n'est pas un signal pilote) et la brancher en 1, sans oublier de raccorder le TI disposé sur la phase active du circuit.
Par sécurité, vous pouvez protéger la ligne à son départ vers le module Tywatt éloigné (fusible 1 A ou moins par ex.).
Pour tester le comptage en HC, vous pouvez shunter momentanément les bornes 1 et 2 (fil en 1 alors déconnecté), le compteur doit alors afficher HC.
24 septembre 2009 à 14:01