Programmateur pour ballon sous évier
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
16598
Question installation électrique : Programmateur pour ballon sous évier
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière gaz avec production Eau chaude instantanée.
Je surélève ma maison avec une sdb alimentée par la chaudière.
Mais il y a pas mal de distance (12m) ce qui fait qu'on tirera beaucoup d'eau avant que l'eau chaude n'arrive.
Question de temps d'attente autant que de gaspillage.
Donc en aval de la chaudière je compte installer un petit ballon de 15 litres (2000w) et programmer son déclenchement aux horaires d'utilisation de la salle de bain.
Le programmateur à cadran du tableau gère 16 A (donc il peut contrôler en théorie jusqu'à 3680 watts, suffisant pour le ballon) dois-je forcément équiper son circuit d'un contacteur en plus de mon C2 + programmateur + C20.
Merci de vos réponses.
J'ai une chaudière gaz avec production Eau chaude instantanée.
Je surélève ma maison avec une sdb alimentée par la chaudière.
Mais il y a pas mal de distance (12m) ce qui fait qu'on tirera beaucoup d'eau avant que l'eau chaude n'arrive.
Question de temps d'attente autant que de gaspillage.
Donc en aval de la chaudière je compte installer un petit ballon de 15 litres (2000w) et programmer son déclenchement aux horaires d'utilisation de la salle de bain.
Le programmateur à cadran du tableau gère 16 A (donc il peut contrôler en théorie jusqu'à 3680 watts, suffisant pour le ballon) dois-je forcément équiper son circuit d'un contacteur en plus de mon C2 + programmateur + C20.
Merci de vos réponses.
16 mars 2017 à 10:57
Réponses 1 Forum installation électrique
Programmateur pour ballon sous évier
Bonjour thom.
C'est vous qui voyez.
Le contact du programmateur est de toute façon moins robuste que celui du contacteur.
De préférence vous utilisez un contacteur de chauffe-eau qui vous permettra une marche forcée ou un arrêt au besoin.
Un contact d'horloge aussi, mais le contact est fragile, même s'il est spécifié 16 A.
Cordialement.
C'est vous qui voyez.
Le contact du programmateur est de toute façon moins robuste que celui du contacteur.
De préférence vous utilisez un contacteur de chauffe-eau qui vous permettra une marche forcée ou un arrêt au besoin.
Un contact d'horloge aussi, mais le contact est fragile, même s'il est spécifié 16 A.
Cordialement.
16 mars 2017 à 14:14
Réponses 2 Forum installation électrique
Invité

Programmateur pour ballon sous évier
Invité
Bonjour
Je ne vois pas l'intérêt de ce genre de système avec horloge, il faut beaucoup plus d'électricité pour chauffer 15 litres d'eau froide que de la tenir en température, surtout que dans votre cas, l'eau dans le chauffe-eau électrique sera déjà chaude grâce à votre chaudière.
Je ne vois pas l'intérêt de ce genre de système avec horloge, il faut beaucoup plus d'électricité pour chauffer 15 litres d'eau froide que de la tenir en température, surtout que dans votre cas, l'eau dans le chauffe-eau électrique sera déjà chaude grâce à votre chaudière.
16 mars 2017 à 14:45
Réponses 3 Forum installation électrique
Programmateur pour ballon sous évier
Merci de votre réponse.
Mon tableau manquera de place avec un contacteur en plus.
Puis-je utiliser le disjoncteur C2 dédié à la VMC pour la protection du programmateur ?
Mon tableau manquera de place avec un contacteur en plus.
Puis-je utiliser le disjoncteur C2 dédié à la VMC pour la protection du programmateur ?
17 mars 2017 à 18:43
Réponses 4 Forum installation électrique
Programmateur pour ballon sous évier
Bonjour thom.
Vous laissez la protection de la VMC à part.
Le plus simple est de rajouter un petit tableau contigu au principal.
On n'a pas abordé la remarque intéressante de l'invité. C'est vous qui voyez.
Cordialement.
Vous laissez la protection de la VMC à part.
Le plus simple est de rajouter un petit tableau contigu au principal.
On n'a pas abordé la remarque intéressante de l'invité. C'est vous qui voyez.
Cordialement.
17 mars 2017 à 18:58
Réponses 5 Forum installation électrique
Programmateur pour ballon sous évier
Bonjour,
La remarque de Invité est pertinente même si je ne programme pas le chauffe eau pour réchauffer de l'eau froide, puisqu'elle arrive chaude de la chaudière.
Il fera l'appoint sur une eau tiède (à quelle température, c'est toute la question portant sur la consommation électrique en jeu comparée à la consommation d'eau gaspillée, plus facile à estimer).
Mais c'est en effet pertinent et vaut un calcul à partir de la constante de refroidissement du ballon.
Électriquement parlant pourquoi le disjoncteur C2 ne peut-il pas être dédié à deux postes ?
La remarque de Invité est pertinente même si je ne programme pas le chauffe eau pour réchauffer de l'eau froide, puisqu'elle arrive chaude de la chaudière.
Il fera l'appoint sur une eau tiède (à quelle température, c'est toute la question portant sur la consommation électrique en jeu comparée à la consommation d'eau gaspillée, plus facile à estimer).
Mais c'est en effet pertinent et vaut un calcul à partir de la constante de refroidissement du ballon.
Électriquement parlant pourquoi le disjoncteur C2 ne peut-il pas être dédié à deux postes ?
18 mars 2017 à 11:24
Réponses 6 Forum installation électrique
Programmateur pour ballon sous évier
Bonjour Thom. Sans trop d'expérience sur l'ECS produite par une chaudière, nous ne pouvons dire s'il y a nécessité de poser un groupe de sécurité en sus du chauffe-eau.
Si la production d'eau chaude en est munie d'origine, il n'y a pas lieu de rajouter un groupe sur le chauffe-eau. Des éclaircissements par d'autres contributeurs plus expérimentés seraient bienvenus.
Nous nous efforçons de faire connaitre les exigences de la norme C15-100 et encourageons les participants au forum à respecter ses prescriptions.
C'est pour cela que le groupe VMC doit être alimenté de façon indépendante.
Cordialement.
Si la production d'eau chaude en est munie d'origine, il n'y a pas lieu de rajouter un groupe sur le chauffe-eau. Des éclaircissements par d'autres contributeurs plus expérimentés seraient bienvenus.
Nous nous efforçons de faire connaitre les exigences de la norme C15-100 et encourageons les participants au forum à respecter ses prescriptions.
C'est pour cela que le groupe VMC doit être alimenté de façon indépendante.
Cordialement.
18 mars 2017 à 13:23