Bonjour.
J’ai une question concernant ma prise Green'up et son disjoncteur 30mA.
Dans mon garage en copropriété j’ai un petit boîtier électrique (photo 1, 2 et 3 ) qui me permet d’avoir une prise standard ainsi qu’un va et vient pour éclairer ma cave.
A la base ce système était raccordé sur la copropriété, mais dorénavant ils ont installer un nouveau compteur ( photo 4 ) en entrée de garage permettant de savoir individuellement notre consommation en kW pour que chaque locataire/propriétaire paye sa propre consommation. Jusque là ça va.
J’ai un véhicule hybride rechargeable, j’ai essayé de brancher mon véhicule sur la prise standard qu’il y a déjà et cela fonctionne, pas rapidement, mais ça fonctionne.
Savez vous si je peux du coup sur le petit boîtier électrique en photo 1, y rajouter mon disjoncteur pour ma Green up et du coup ma prise ?
J’espère avoir été clair dans ma question, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J’ai une question concernant ma prise Green'up et son disjoncteur 30mA.
Dans mon garage en copropriété j’ai un petit boîtier électrique (photo 1, 2 et 3 ) qui me permet d’avoir une prise standard ainsi qu’un va et vient pour éclairer ma cave.
A la base ce système était raccordé sur la copropriété, mais dorénavant ils ont installer un nouveau compteur ( photo 4 ) en entrée de garage permettant de savoir individuellement notre consommation en kW pour que chaque locataire/propriétaire paye sa propre consommation. Jusque là ça va.
J’ai un véhicule hybride rechargeable, j’ai essayé de brancher mon véhicule sur la prise standard qu’il y a déjà et cela fonctionne, pas rapidement, mais ça fonctionne.
Savez vous si je peux du coup sur le petit boîtier électrique en photo 1, y rajouter mon disjoncteur pour ma Green up et du coup ma prise ?
J’espère avoir été clair dans ma question, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




21 juin 2023 à 18:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation prise Green'up
Bonjour. En photo 2 on voit un disjoncteur différentiel 10 A et une minuterie.
Sur la photo 4 un compteur individuel et un disjoncteur de calibre 6 A.
Une prise Green up est à brancher sur une ligne dédiée 16 ampères. Ici, l'installation n'est pas adaptée.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Cordialement.
Sur la photo 4 un compteur individuel et un disjoncteur de calibre 6 A.
Citation :On ne comprend pas bien l'intérêt.
...y rajouter mon disjoncteur pour ma Green up
Une prise Green up est à brancher sur une ligne dédiée 16 ampères. Ici, l'installation n'est pas adaptée.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien agréé IRVE.
Cordialement.
21 juin 2023 à 22:25