Implantation GTL rénovation électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
19498
Question Forum Électricité : Implantation GTL rénovation électrique
Bonjour.
Je dois faire une rénovation totale dans un vieux mas.
Le sous traitant d'Enedis a placé l'AGCP et le comptage à un endroit où on ne peut l'inclure dans la GTL.
Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8 mètres plus loin ?
Merci.
Je dois faire une rénovation totale dans un vieux mas.
Le sous traitant d'Enedis a placé l'AGCP et le comptage à un endroit où on ne peut l'inclure dans la GTL.
Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8 mètres plus loin ?
Merci.
02 novembre 2019 à 15:24
Forum électricité réponse 1
Implantation GTL rénovation électrique
Bonjour,
@+
Citation :Pas de problème si vous mettez un moyen de coupure général dans cet espace GTL.
Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8 mètres plus loin ?
@+
02 novembre 2019 à 16:09
Forum électricité réponse 2
Implantation GTL rénovation électrique
Merci beaucoup. Le sectionneur en tête était prévu.
02 novembre 2019 à 16:14
Forum électricité réponse 3
Implantation GTL rénovation électrique
Bonsoir.
Si l'AGCP communique par l'intérieur avec l'emplacement de la GTL, l'interrupteur sectionneur n'est même pas nécessaire.
Si l'AGCP communique par l'intérieur avec l'emplacement de la GTL, l'interrupteur sectionneur n'est même pas nécessaire.
02 novembre 2019 à 18:28
Forum électricité réponse 4
Implantation GTL rénovation électrique
C'est exact, mais vu l'implantation et pour pouvoir intervenir plus vite si urgence, je préfère.
Cordialement.
Cordialement.
02 novembre 2019 à 18:49