Rénovation totale électricité
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24756
Question Forum Électricité : Rénovation totale électricité
Bonjour.
Je suis entrain de faire une rénovation totale de mon électricité dans une maison ancienne que je viens d'acquérir.
Le compteur linky est actuellement dans le coffret à l'extérieur contre la façade de la maison, le disjoncteur d'abonné est actuellement dans le couloir de l'entrée ainsi que l'ancien tableau électrique.
Je souhaiterai laisser le disjoncteur d'abonné dans le couloir en sachant que le compteur linky resterai dehors et placer mon nouveau tableau électrique dans mon garage en le reliant à mon disjoncteur d'abonné avec un nouveau câble.
Je souhaiterais déjà savoir si ces 3 éléments peuvent être repartis de cette manière.
Concernant la GTL est elle obligatoire si ces 3 éléments sont séparés en rénovation totale, si oui comment dois-je faire ?
Merci pour ses informations.
Flow57x
Je suis entrain de faire une rénovation totale de mon électricité dans une maison ancienne que je viens d'acquérir.
Le compteur linky est actuellement dans le coffret à l'extérieur contre la façade de la maison, le disjoncteur d'abonné est actuellement dans le couloir de l'entrée ainsi que l'ancien tableau électrique.
Je souhaiterai laisser le disjoncteur d'abonné dans le couloir en sachant que le compteur linky resterai dehors et placer mon nouveau tableau électrique dans mon garage en le reliant à mon disjoncteur d'abonné avec un nouveau câble.
Je souhaiterais déjà savoir si ces 3 éléments peuvent être repartis de cette manière.
Concernant la GTL est elle obligatoire si ces 3 éléments sont séparés en rénovation totale, si oui comment dois-je faire ?
Merci pour ses informations.
Flow57x
09 novembre 2023 à 20:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation totale électricité
Bonjour Flow57x.
Le projet est conforme, il suffit juste d'établir une nouvelle liaison vers le tableau de répartition depuis le DJ de branchement. Penser à la liaison C1C2 et I1I2 depuis le Linky.
Il faudra juste que les nouvelles lignes arrivent dans le garage, avec ce qu'il faut comme goulottes larges.
On préconise l'usage de gaines ICTA de 20 en majorité, et de 25 si besoin est. Il y a différentes qualités.
On utilise soit des conducteurs rigides HO7V-U, ou souples HO7V-K avec embouts. Ces derniers sont plus faciles à passer dans les gaines. On passe un toron complet d'un coup. Généralement on ne peut passer un conducteur supplémentaire en cas d'imprévu.
Les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs, rouge = phase directe, orange = phase coupée, navettes = violet, retour BP télérupteur brun, bleu obligatoire = neutre, jaune vert = terre.
On attire votre attention sur la nécessité de prévoir une alimentation d'une borne de recharge véhicule.
L'approvisionnement peut se faire chez un grossiste local si votre projet est bien défini, en matériel Legrand, Schneider Electric ou Hager. Pas de marques de GSB.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le projet est conforme, il suffit juste d'établir une nouvelle liaison vers le tableau de répartition depuis le DJ de branchement. Penser à la liaison C1C2 et I1I2 depuis le Linky.
Il faudra juste que les nouvelles lignes arrivent dans le garage, avec ce qu'il faut comme goulottes larges.
On préconise l'usage de gaines ICTA de 20 en majorité, et de 25 si besoin est. Il y a différentes qualités.
On utilise soit des conducteurs rigides HO7V-U, ou souples HO7V-K avec embouts. Ces derniers sont plus faciles à passer dans les gaines. On passe un toron complet d'un coup. Généralement on ne peut passer un conducteur supplémentaire en cas d'imprévu.
Les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs, rouge = phase directe, orange = phase coupée, navettes = violet, retour BP télérupteur brun, bleu obligatoire = neutre, jaune vert = terre.
On attire votre attention sur la nécessité de prévoir une alimentation d'une borne de recharge véhicule.
L'approvisionnement peut se faire chez un grossiste local si votre projet est bien défini, en matériel Legrand, Schneider Electric ou Hager. Pas de marques de GSB.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 novembre 2023 à 09:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation totale électricité
Merci pour vos informations.
Je vais avoir un contrôle consuel, comme c'est une rénovation totale électrique, et suivre la norme NFC 15-100 selon Enedis.
Ils parlent de GTL (gaine technique de logement) obligatoire en neuf ou rénovation totale.
Je comprends pas car sur une ancienne maison comme la mienne le linky en coffret façade est à part du disjoncteur d'abonnés (couloir intérieur) et d'après ce que j'ai pu lire tous les éléments : disjoncteur abonné, linky, tableau électrique et communication doivent être regroupés dans la GTL.
Au départ je voulais question place et esthétique mettre mon tableau électrique dans mon garage avec la communication et le relier au disjoncteur Abonnés dans l'entrée couloir sans GTL.
Ensuite j'ai vu cette obligation de GTL mais je suis perdu si je dois tout mettre ensemble c'est pas possible à moins de faire déplacer mon compteur, mon disjoncteur et mon tableau au même endroit ?
Je ne comprends pas cette gaine obligatoire en rénovation totale,vous me parlais de goulotte ?.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais avoir un contrôle consuel, comme c'est une rénovation totale électrique, et suivre la norme NFC 15-100 selon Enedis.
Ils parlent de GTL (gaine technique de logement) obligatoire en neuf ou rénovation totale.
Je comprends pas car sur une ancienne maison comme la mienne le linky en coffret façade est à part du disjoncteur d'abonnés (couloir intérieur) et d'après ce que j'ai pu lire tous les éléments : disjoncteur abonné, linky, tableau électrique et communication doivent être regroupés dans la GTL.
Au départ je voulais question place et esthétique mettre mon tableau électrique dans mon garage avec la communication et le relier au disjoncteur Abonnés dans l'entrée couloir sans GTL.
Ensuite j'ai vu cette obligation de GTL mais je suis perdu si je dois tout mettre ensemble c'est pas possible à moins de faire déplacer mon compteur, mon disjoncteur et mon tableau au même endroit ?
Je ne comprends pas cette gaine obligatoire en rénovation totale,vous me parlais de goulotte ?.
Merci beaucoup pour vos réponses.
10 novembre 2023 à 13:19