Le tableau électrique chez moi (qui date de 5 ans environ) a trois niveaux, avec un interrupteur différentiel à chaque étage.
Un jour le différentiel au Rez de Chaussée a sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre un des coupe-circuit. On n'a rien trouvé en panne sur ce circuit. Au bout de quelques jours, cela s'est remis à marcher tout seul.
Ensuite, quelques semaines plus tard, au 1er étage, le différentiel a de nouveau sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre le coupe circuite correspondant aux prise au 1er. Au bout de 4 jours, le problème est parti... L'électricien convoqué a découvert que cela remarchait ; il m'a gentillement dit qu'il ne pouvait dépanner une installation qui n'était pas en panne et m'a suggéré de changer toute l'installation électrique !
Maintenant, le différentiel (toujours au 1er étage) a sauté à nouveau, mais il il semblerait qu'un coupe-circuit différent soit en cause cette fois !
Je ne trouve aucun appareil en panne. Je ne sais pas ce qu'il faut remplacer, ou est-ce que cela pourrait être le matériel EDF ?
Le disjoncteur ne saute pas, juste les différentiels.
Merci de vos lumières, je suis un peu dans le noir !
Un jour le différentiel au Rez de Chaussée a sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre un des coupe-circuit. On n'a rien trouvé en panne sur ce circuit. Au bout de quelques jours, cela s'est remis à marcher tout seul.
Ensuite, quelques semaines plus tard, au 1er étage, le différentiel a de nouveau sauté ; pour que cela remarche il fallait éteindre le coupe circuite correspondant aux prise au 1er. Au bout de 4 jours, le problème est parti... L'électricien convoqué a découvert que cela remarchait ; il m'a gentillement dit qu'il ne pouvait dépanner une installation qui n'était pas en panne et m'a suggéré de changer toute l'installation électrique !
Maintenant, le différentiel (toujours au 1er étage) a sauté à nouveau, mais il il semblerait qu'un coupe-circuit différent soit en cause cette fois !
Je ne trouve aucun appareil en panne. Je ne sais pas ce qu'il faut remplacer, ou est-ce que cela pourrait être le matériel EDF ?
Le disjoncteur ne saute pas, juste les différentiels.
Merci de vos lumières, je suis un peu dans le noir !
Branchement électrique 1
Différentiels qui sautent alléatoirement
L'EDF n'y est pour rien. Un DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel) déclenche en cas de défaut d'isolement, et il y en a des aléatoires. Un DDR peut déclencher également si la charge présente des courants de fuite normaux vers la terre (ordinateur par exemple). Dans ce cas, il faut des DDR super immunisés (SI). Pas simple dans votre cas tant que vous ne saurez pas quel récepteur fait déclencher. Il faut procéder par élimination. Voir d'autres questions concernant ces problèmes sur le forum.
Branchement électrique 2
Invité

Différentiels qui sautent alléatoirement
Invité
Votre départ tableau étage est-il protégé par un C60 20A pour avoir une selectivité ? Si non, demandez à votre électricien de vous en mettre un et vos problèmes de fuite disparaîtront.
GH
GH
Branchement électrique 3
Différentiels qui sautent alléatoirement
Pour GH rep 2. Ce sont les interrupteurs différentiels de l'internaute qui déclenchent, car ils détectent un défaut d'isolement aléatoire. L'ajout d'un disjoncteur ne remédierait pas au problème. Rappelons qu'un disjoncteur protège la ligne en aval vis à vis des surintensités, pas des fuites. Pour l'installation en question, les différentiels ne doivent pas être en cascade évidemment. D'autre part, ci cela fonctionne depuis 5 ans, c'est qu'il y a un problème actuellement.
Branchement électrique 4
Invité

Différentiels qui sautent alléatoirement
Invité
Remplacer le différentiel 30 mA par un 10 mA pour faire les essais plus sensibles.