Bonjour, j'utilise des appareils électriques très gourmands (1400W par appareils) et du coup, quand j'en mets 3 ça va, mais avec 4, ça disjoncte.
Ma question est simple : si je mets du 6,5mm² de section pour les fils, est-ce que ça ne disjonctera plus avec 4 appareils ?
Ou dois-je aussi changer de disjoncteur et prendre un 32A ?
Merci.
Ma question est simple : si je mets du 6,5mm² de section pour les fils, est-ce que ça ne disjonctera plus avec 4 appareils ?
Ou dois-je aussi changer de disjoncteur et prendre un 32A ?
Merci.
08 mars 2008 à 00:05
Conseils branchements électrique 1
Conseils pour éviter de disjoncter
Qu'est ce qui disjoncte le disjoncteur EDF ou un petit disjoncteur de votre tableau ?
Si c'est un disjoncteur du tableau, augmenter la section des fils n'est pas une bonne idéée. Il faudrait mettre du 6² avec un disjoncteur 32A mais la section sera trop importante pour connecter vos prises.
Le mieux est de tirer un nouveau circuit prises depuis le tableau. Si ce sont des appareils type lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four... il devraient d'ailleurs avoir chacun leur propre circuit.
Si c'est le disjoncteur EDF, il faut augmenter l'abonnement.
CMT
Si c'est un disjoncteur du tableau, augmenter la section des fils n'est pas une bonne idéée. Il faudrait mettre du 6² avec un disjoncteur 32A mais la section sera trop importante pour connecter vos prises.
Le mieux est de tirer un nouveau circuit prises depuis le tableau. Si ce sont des appareils type lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four... il devraient d'ailleurs avoir chacun leur propre circuit.
Si c'est le disjoncteur EDF, il faut augmenter l'abonnement.
CMT
08 mars 2008 à 14:18
Conseils branchements électrique 2
Invité

Conseils pour éviter de disjoncter
Invité
Ca dépend de votre disjoncteur de branchement (edf). C'est lui qui déclenche ou c'est un disjoncteur de votre tableau car si c'est edf, il faut augmenter le calibrage en ampèrage.
08 mars 2008 à 21:15