Avis conformité électrique plaque de cuisson et prise
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
25729
Questions Branchement Électrique : Avis conformité électrique plaque de cuisson et prise
Bonjour.
J’ai besoin de votre avis.
Je suis propriétaire d’un appartement ou un interrupteur et une prise se trouvent sur le côté d’une plaque de cuisson électrique.
Cette installation est elle conforme ?
Si non que recommandez vous ?
Merci d’avance de votre aide.
Cordialement
J’ai besoin de votre avis.
Je suis propriétaire d’un appartement ou un interrupteur et une prise se trouvent sur le côté d’une plaque de cuisson électrique.
Cette installation est elle conforme ?
Si non que recommandez vous ?
Merci d’avance de votre aide.
Cordialement
12 août 2024 à 23:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Avis conformité électrique plaque de cuisson et prise
Bonjour.
Pour les interrupteurs la norme ne précise rien.
Pour les prises, elle dit que la prise ne doit pas être installée au dessus des feux ou plaque de cuisson.
Donc si c'est juste à côté c'est conforme, même si peu pertinent.
Pour les interrupteurs la norme ne précise rien.
Pour les prises, elle dit que la prise ne doit pas être installée au dessus des feux ou plaque de cuisson.
Donc si c'est juste à côté c'est conforme, même si peu pertinent.
13 août 2024 à 11:16