| #2701 |
Conseils astuce Système d électricité : Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
|
|
| Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la puissance de chauffage. Sur les chantiers je suis confronté au problème suivant : les prises des rallonges électriques ou fiches des générateurs mis à disposition n'ont souvent que 4 fils ou sorties pour le 400V (3P+T). Comment faire pour obtenir du (3P+N+T) donc un "neutre" (5ème fil) sur le bornier de connexion de mon appareil ? Merci d'avance
|
| Réponses Forum sur l’électricité 1 Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T |
Il est toujours possible de fabriquer un "neutre artificiel" en l'absence de neutre réel, mais pour effectuer des mesures uniquement. Donc, comme vous voulez tirer de la puissance, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de réponse positive à votre question. On aurait aimé savoir comment vous réglez la puissance de chauffe. Il faudrait pouvoir "faire avec", c'est à dire sans neutre. Dans ce cas, on connecte votre corps de chauffe en étoile (point nodal non raccordé au neutre puisqu'il n'y en a pas), mais on ne pourrait régler la puissance de chauffe. Néanmoins, il existe sur le marché des gradateurs à train d'onde pour four qui sont alimentés directement en 3P + T. Vous voulez vraiment régler la puissance ? Pour les curieux, on prend un transfo triphasé DYn et le tour est joué. Mais c'est très lourd et cher. GL |
| Réponses Forum sur l’électricité 2 Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T |
A la relecture de la question, je m'aperçois que les générateurs sont mis à disposition ainsi que les rallonges. Les générateurs doivent délivrer les 3 phases et le neutre. Le plus simple ne serait-il pas d'avoir un prolongateur à vous en 3P + N + T ? A moins d'exiger une distribution complète auprès du responsable de chantier ? GL |
| Réponses Forum sur l’électricité 3 Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T |
Vous pouvez utiliser un transformateur de séparation. Le primaire sera en triphasé 400V (sans neutre) et vous faites un montage étoile au secondaire (Tension des enroulements 230/400V). Le point milieu du montage étoile sera le neutre. N'oubliez pas de monter une protection idoine. Ce montage est un peu lourd mais c'est ça ou alors il faudra demander à vos clients de vous fournir du 400V triphasé + Neutre. PL975 |
| Réponses Forum sur l’électricité 4 Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T |
Merci pour vos réponses rapides et très intéressantes. Pour la réponse n°1 : les corps de chauffe (6) sont tous alimentés en 230V (3x2KW et 3x1kW) et répartis sur les 3 phases. Ils sont reliés chacun à un disjoncteur ce qui permet de choisir la puissance de chauffage par pas de 1 kW (entre 1kW et 9kW) en fonction des besoins. Pour me dépanner j'ai parfois (pour de faibles puissances) utilisé du 230V et j'ai effectué un pontage entre les phases sur le bornier d'entrée de l'appareil de mesure. Question subsidiaire : si j'utilise un transformateur de séparation (réponse 3), est-il possible alors d'avoir en entrée : 400V (3P + T) et en sortie 230V (P+N+T) et surtout le montage est-il plus "light" que de passer du 400V (3P+T) en 400V (3P+N+T) ? Merci d'avance et cordiales salutations. GSt Ci-joint une photo de la vue générale : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
| Réponses Forum sur l’électricité 5 Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T |
C'est une belle bête à laquelle j'éviterais de toucher. Les résistances fonctionnent effectivement sous 220 V, donc entre phase et neutre. Elles sont couplées en étoile (c'est à dire qu'elles ont toutes un point commun relié au neutre secteur) mais en régime déséquilibré d'où la présence du neutre obligatoire. On pourrait s'affranchir du neutre secteur ainsi : 1er groupe de 3 R de 2 kW couplé en étoile soit 6 kW de disponibles. La charge étant équilibrée n'a pas besoin de neutre raccordé. 2ème groupe de 3 R de 1 kw couplées de façon identique. Donc 1er groupe seul : 6 kW, 2ème groupe seul 3 kW, les deux : 9 kW (on relierait quand même les 2 points nodaux ensemble). Il n'y a donc que 3 plots de réglage au lieu de 6. Mais ça ne fonctionnera pas pour autant, car sur la façade on devine des équipements alimentés en mono 220 V. On pourrait éventuellement rajouter un transformateur monophasé 400V/230V, 60 à 100 VA (à voir) mais vous n'auriez toujours que 3 plots de réglage. Si cela vous suffit c'est possible. Pas foncièrement difficile, mais cela a un coût. Conclusion : 1. La solution du transformateur triangle étoile de 10 kVA est à oublier : trop lourd (à deux très costauds on doit pouvoir le porter en se faisant mal au dos. Il lui faut également des organes de protection et de coupure), trop cher et encombrant. Je précise qu'il assure une séparation, comme tout transformateur, mais on lui demande un couplage étoile avec neutre sorti au secondaire et c'est tout. 2. Possibilité de refaire du 220 V à partir de 2 phases et d'un transformateur d'équipement. Mais il faudra également revoir la protection de votre équipement en fonction des modifications. Et toujours seulement 3 plots de réglage. 3. Exiger la présence du neutre sur le coffret chantier. C'est la conclusion de la conclusion. GL |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE |
1. Moteur hachoir pro du 400v passer au 230 est ce possible
N°8694 : Bonjour Je veux acheter un hachoir de boucher réfrigéré et alimenté en 400v, je voudrais m'en servir à la maison en 230v. Veuillez simplement me dire si oui ou non les diverses possibilités, l'explication technique professionnelle, à vrai dire, car j'ai lu les professionnels en électricité et j'avoue que c'est du costaud
2. Branchement plaque à induction en 400V
N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je voudrais installer cette plaque avec un câble noir à 4 fils : 1 Bleu + 1 Marron + 2 fils noirs le tout en section 2.5mm². Je mesure 230V entre le bleu et le marron (normal) 230V entre les 2 noirs 400V entre (disons le noir 1) N1 et le marron et 230 entre N1 et le bleu. 230V entre (disons le noir 2) N2 et le marron. 0V entre N2 et le bleu. D'après le document joint à la plaque il semblerait que je puisse me servir de cette alimentation pour ma plaque (voir document joint du fabricant). Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense ? Merci déjà de m'avoir lu. (23/06/10) Voir le schéma ici.
3. Câblage en T de gaine
N°2963 : Bonjour, j'aimerais simplement savoir une chose simple impossible d'avoir facilement sur le web 1-> Peut-on réaliser des T de gaines en respectant la norme ? exemple : dans un va et vient, passer la phase dans la même gaine que les navettes pour l'interrupteur en bout
4. Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles
N°7343 : Bonjour Je dois alimenter une machine de 30kw en 400v. Quelle va être la section des câbles ? En sachant que j'ai 3 mètres entre mon alimentation et la machine. Merci de vos réponses.
5. Problème poste à souder se met en défaut
N°7403 : Bonjour je suis sculpteur de métaux je possède un poste inverter 3200 il y a un mois, à l'allumage le poste a fait "poumf" et plus rien... 1 mois au sav et retour de ce dernier avec changement du transformateur et d'autres composants
6. Disjoncteur 230v par un disjoncteur 400v
N°2238 : Peut-on utiliser un disjoncteur 400v la place d'un disjoncteur 230v ? Même taille, 2 phases. Y a-t-il des risques sinon ? Merci de vos réponses.
7. 400V sur un abonnement classique
N°3996 : Bonjour,Je possède un toaster pro qui fonctionne en 400V tri.Je l'ai connecté sur une prise "classique" 220V noir + marron ; bleu ; terre.Ça fonctionne mais ne produit pas assez d'énergie.Y a-t-il un moyen de faire fonctionner cet appareil sur du 220V
8. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il a associé à un disjoncteur différentiel Hager 30 mA 63 A
9. Information chiffres N dans 400V 1N 400V 2N ou 3N
N°1810 : Bonjour. Je veux acheter un four pour la poterie. Le fabricant indique 400V/1N 2.8kW (1x12A) pour un modèle, et 400V/2N 5.6kW (2x12A) pour un autre. Tout d'abord, que veulent dire 1N, 2N ? Ensuite, puis-je brancher un four 400V/2N 5
10. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T >>> |
|
|
|
|
|
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|