Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Actuellement
27 181
questions dans le
forum électricité
2702
Fiches bricolage électricité : Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
Bonjour,
J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel).
Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle (puissance : 2100 W) soit une intensité maximale pour les 2 appareils de 18,81 A.
Une personne (non électricienne) m'a dit qu'il était OBLIGATOIRE de brancher ces 2 appareils sur 2 circuits séparés car sinon il y a un risque d'incendie (en cas de fuite d'eau notamment).
Est-ce exact ? Et si oui, pourquoi celà ?
Sinon, les 2 connexions à cette prise sont directes : 2 fils d'alimentation de 16 A reliés via un domino à la prise de 20 A (3 fils de 2,5 mm de section).
Merci pour vos réponses.
J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel).
Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle (puissance : 2100 W) soit une intensité maximale pour les 2 appareils de 18,81 A.
Une personne (non électricienne) m'a dit qu'il était OBLIGATOIRE de brancher ces 2 appareils sur 2 circuits séparés car sinon il y a un risque d'incendie (en cas de fuite d'eau notamment).
Est-ce exact ? Et si oui, pourquoi celà ?
Sinon, les 2 connexions à cette prise sont directes : 2 fils d'alimentation de 16 A reliés via un domino à la prise de 20 A (3 fils de 2,5 mm de section).
Merci pour vos réponses.
Branchement électrique 1
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
La norme veut que votre lave vaisselle soit sur le circuit protégé en 20A et le four sur le circuit 32 A.
Je compte 18,6 A pour les deux appareils.
Si on oublie les normes il est tout à fait possible de brancher ces deux appareils sur le même circuit.
La personne qui vous a renseigné est effectivement non électricienne ... Oubliez ce qu'il vous a dit.
Raccordez vos deux 3G2.5 (câbles) à la sortie de câble.
Attention, vous n'aurez pas une installation au carré... ciao
Je compte 18,6 A pour les deux appareils.
Si on oublie les normes il est tout à fait possible de brancher ces deux appareils sur le même circuit.
La personne qui vous a renseigné est effectivement non électricienne ... Oubliez ce qu'il vous a dit.
Raccordez vos deux 3G2.5 (câbles) à la sortie de câble.
Attention, vous n'aurez pas une installation au carré... ciao
Branchement électrique 2
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
Bonsoir cela est possible mais mieux vaut prévoir un disjoncteur de 25 ou 32 ampères. Pour le lave vaisselle, tant que vous éloignez la prise de l'eau aucun risque votre prise doit être à 1 mètres du sol et ne croise jamais le conduit d'eau au revoir.
Branchement électrique 3
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
Si vous voulez êtes dans la norme, il faut effectivement 2 circuits dédié.
Maintenant si vous mettez 2 prises sur ce circuit raccordées dans une boîte de dérivation ou par repiquage (pas de multi-prises) cela fonctionne électriquement en respectant les 20A max du circuit.
Attention : Vous n'êtes pas à l'abri d'un dépassement le jour où vous changerez d'appareil. Vous avez une installation qui fonctionnera aux limites ce qui n'est jamais bon.
Maintenant si vous mettez 2 prises sur ce circuit raccordées dans une boîte de dérivation ou par repiquage (pas de multi-prises) cela fonctionne électriquement en respectant les 20A max du circuit.
Attention : Vous n'êtes pas à l'abri d'un dépassement le jour où vous changerez d'appareil. Vous avez une installation qui fonctionnera aux limites ce qui n'est jamais bon.
Branchement électrique 4
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
Pour la prise c'est bon, l'intensité du courant consommé par les deux appareils est plus faible. Par contre, le bricolage du domino pour rassembler les deux câbles des appareils ça c'est pas bon ! Le mieux à mon avis et de changer la prise murale par un bloc de deux prises (connectées entre elles par construction). Ensuite bien sûr, monter des fiches mâles sur les deux appareils.
Pour information, s'il y a une fuite d'eau sur les conducteurs, il y a de fortes chances que ce soit la protection différentielle qui saute.
PL975
Pour information, s'il y a une fuite d'eau sur les conducteurs, il y a de fortes chances que ce soit la protection différentielle qui saute.
PL975
Branchement électrique 5
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
Je confirme que vous devez utiliser deux circuits différents. C'est la norme qui l'impose. En tant que particulier, rien n'oblige de la suivre, ce qui ne sera pas l'avis de votre assurance en cas de sinistre. Attention au fait que votre four, s'il a une fonction grill, peut consommer plus que sa puissance de chauffe classique. Et là vous risquez de dépasser les 18,8 A. Et attention au cos phi qui doit être peu influant dans votre cas, mais dont il faut parfois tenir compte : P = u*i*cos phi
Branchement électrique 6
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
Salut. Sous une protection de 20A vous disposez d'une puissance de 4600W, câble en 2.5². Par contre la norme vous impose un circuit separé pour le four et pour le lave vaisselle. Et tout cela protégé en amont par un différentiel de 30mA...
Branchement électrique 7
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
ATTENTION à la réponse 2. Cette réponse est dangereuse. Ne jamais augmenter le calibre d'une protection sans vérifier que la section du câble à protéger est suffisante.
Si votre câble est bien protégé, si il y a surintensité, au pire il y a disjonction.
Si votre câble est bien protégé, si il y a surintensité, au pire il y a disjonction.
06 février 2009 à 02:26
Branchement électrique 8
Invité

Branchement lave vaisselle et four sur même prise
Invité
Salut tlm.
Entièrement d'accord avec la réponse 7 au sujet de la réponse 2 (cela est possible mais mieux vaut prévoir un disjoncteur de 25 ou 32 ampères).
Cela permettra au câble de chauffer tranquillement sans déclencher le disjoncteur et de tout faire cramer.
S'il vous plait messieurs, évitez de confondre ce qu'il est possible de faire (ou plutôt "on m'a dit que...") et ce que la norme NFC 15-100 impose.
Et pour info, il y a longtemps que le four n'est plus protégé en 32A mais en 20A et par pitié surtout pas de rallonges avec des appareils avoisinants les 2000W.
Bref, pour chaque appareil il faut un circuit dédié.
Sinon, il est possible de mettre un commutateur.
Toujours pas aux normes, mais au moins cela empêche d'utiliser les 2 circuits en même temps.
Entièrement d'accord avec la réponse 7 au sujet de la réponse 2 (cela est possible mais mieux vaut prévoir un disjoncteur de 25 ou 32 ampères).
Cela permettra au câble de chauffer tranquillement sans déclencher le disjoncteur et de tout faire cramer.
S'il vous plait messieurs, évitez de confondre ce qu'il est possible de faire (ou plutôt "on m'a dit que...") et ce que la norme NFC 15-100 impose.
Et pour info, il y a longtemps que le four n'est plus protégé en 32A mais en 20A et par pitié surtout pas de rallonges avec des appareils avoisinants les 2000W.
Bref, pour chaque appareil il faut un circuit dédié.
Sinon, il est possible de mettre un commutateur.
Toujours pas aux normes, mais au moins cela empêche d'utiliser les 2 circuits en même temps.
18 juillet 2017 à 10:16







