Câblage transformateur isolement
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
19757
Question Branchement Électrique : Câblage transformateur isolement
Bonjour,
Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ?
Merci.
Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ?
Merci.
19 février 2020 à 17:29
Questions Réponses Électricité 1
Câblage transformateur isolement
Bonjour 4rhum. Ce branchement est possible, mais il faudra relier la masse métallique à la terre.
Quelle est l'application envisagée ? Quelle sera la protection aval ?
Cordialement.
Quelle est l'application envisagée ? Quelle sera la protection aval ?
Cordialement.
19 février 2020 à 20:38
Questions Réponses Électricité 2
Câblage transformateur isolement
Bonjour.
Merci pour cette réponse rapide. Le transfo est monté dans un véhicule.
Le "neutre" du secondaire est relié au châssis. J'ai ensuite un différentiel 30mA suivi d'un disjoncteur 10A.
Côté primaire je comptais mettre deux fusibles cartouches.
Bonne journée.
Merci pour cette réponse rapide. Le transfo est monté dans un véhicule.
Le "neutre" du secondaire est relié au châssis. J'ai ensuite un différentiel 30mA suivi d'un disjoncteur 10A.
Côté primaire je comptais mettre deux fusibles cartouches.
Bonne journée.
20 février 2020 à 07:53
Questions Réponses Électricité 3
Câblage transformateur isolement
Bonjour 4rhum. Votre montage est bon. Au secondaire vous faites un montage TT avec protection différentielle et DJ bipolaire. Vous pouvez aussi monter un disjoncteur différentiel 30 mA 10 A intégré. Véhicule en stationnement, un piquet de terre relié au neutre ainsi créé complétera la protection.
Cordialement.
Cordialement.
20 février 2020 à 10:59
Questions Réponses Électricité 4
Câblage transformateur isolement
Bonjour.
Parfait, selon le câblage du transfo, je peux donc faire face à toutes les situations :
- groupe électrogène mono / tri (raccordé sur une seule phase) en régime de neutre TT
- groupe électrogène tri (raccordé sur une seule phase) en régime de neutre IT.
En régime IT.
Puisque l'IT ne réagit normalement pas en premier défaut et que je suis connecté entre deux phases, est-ce que la protection de la source CPI va réagir si défaut ? Dois-je prendre d'autres précautions ?
Merci.
Parfait, selon le câblage du transfo, je peux donc faire face à toutes les situations :
- groupe électrogène mono / tri (raccordé sur une seule phase) en régime de neutre TT
- groupe électrogène tri (raccordé sur une seule phase) en régime de neutre IT.
En régime IT.
Puisque l'IT ne réagit normalement pas en premier défaut et que je suis connecté entre deux phases, est-ce que la protection de la source CPI va réagir si défaut ? Dois-je prendre d'autres précautions ?
Merci.
20 février 2020 à 11:29
Questions Réponses Électricité 5
Câblage transformateur isolement
Re. En régime IT il n'y a pas de coupure au premier défaut, le CPI doit avertir du défaut.
Il faudra 400 V aux bornes du primaire quelles que soient les différentes alimentations.
"Raccordé sur une seule phase" n'est pas précis. Une tension se définit entre deux points.
Cordialement.
Il faudra 400 V aux bornes du primaire quelles que soient les différentes alimentations.
"Raccordé sur une seule phase" n'est pas précis. Une tension se définit entre deux points.
Cordialement.
20 février 2020 à 13:39
Questions Réponses Électricité 6
Câblage transformateur isolement
Effectivement il vaut mieux être précis. ;)
Je voulais dire sur les groupes tri en régime TT avec neutre, je branche mon enroulement primaire 230V entre le neutre et l'une quelconque des phases.
Sur les groupes IT, le branchement se feraient par maréchal DS1. Et le régime IT serait dit "médical"... kesako ???
Bonne journée.
Je voulais dire sur les groupes tri en régime TT avec neutre, je branche mon enroulement primaire 230V entre le neutre et l'une quelconque des phases.
Sur les groupes IT, le branchement se feraient par maréchal DS1. Et le régime IT serait dit "médical"... kesako ???
Bonne journée.
20 février 2020 à 16:25
Questions Réponses Électricité 7
Câblage transformateur isolement
Re. Vous évoquez un transformateur d'isolement 400/230 V ; si c'est bien ainsi il faut appliquer 400 V au primaire.
On comprend que vous voulez utiliser ce transformateur en abaisseur de tension.
Ok pour le schéma de liaison à la terre IT. Pas de connaissance sur l'adjectif médical. Cela peut néanmoins se comprendre car il ne serait pas bon que le 30 mA de la salle d'opération déclenche au premier défaut. Il faut la continuité de l'alimentation.
Cordialement.
On comprend que vous voulez utiliser ce transformateur en abaisseur de tension.
Ok pour le schéma de liaison à la terre IT. Pas de connaissance sur l'adjectif médical. Cela peut néanmoins se comprendre car il ne serait pas bon que le 30 mA de la salle d'opération déclenche au premier défaut. Il faut la continuité de l'alimentation.
Cordialement.
20 février 2020 à 16:58
Questions Réponses Électricité 8
Câblage transformateur isolement
Re,
Effectivement mon transfo côté primaire a un enroulement 400V avec une prise intermédiaire à 230V. L'enroulement secondaire fait 230V. Je peux donc le câbler soit en 400/230 soit en 230/230.
Judicieuse remarque pour le malade sur la table.
J'essaye d'envisager les défauts potentiels entre le générateur SLT IT sur porteur et notre véhicule :
- oubli branchement terre côté générateur ou côté notre véhicule
- court-circuit entre deux fils de phase
- contact humain entre phase et terre.
La sécurité des personnes étant primordiale est-ce que je peux ajouter des protections supplémentaires ?
Effectivement mon transfo côté primaire a un enroulement 400V avec une prise intermédiaire à 230V. L'enroulement secondaire fait 230V. Je peux donc le câbler soit en 400/230 soit en 230/230.
Judicieuse remarque pour le malade sur la table.

J'essaye d'envisager les défauts potentiels entre le générateur SLT IT sur porteur et notre véhicule :
- oubli branchement terre côté générateur ou côté notre véhicule
- court-circuit entre deux fils de phase
- contact humain entre phase et terre.
La sécurité des personnes étant primordiale est-ce que je peux ajouter des protections supplémentaires ?
20 février 2020 à 17:49
Questions Réponses Électricité 9
Câblage transformateur isolement
Re re. L'éventuel groupe électrogène tri + N doit être relié à la terre avec un piquet. Dans ce cas, vous n'avez peut-être pas besoin du transformateur.
Le primaire du transformateur possède un point milieu. Dans ce cas, sa puissance apparente sera la moitié de la puissance apparente nominale.
Si le primaire possédait deux enroulements distincts, en les couplant en parallèle sa puissance nominale ne changerait pas.
Cordialement.
Le primaire du transformateur possède un point milieu. Dans ce cas, sa puissance apparente sera la moitié de la puissance apparente nominale.
Si le primaire possédait deux enroulements distincts, en les couplant en parallèle sa puissance nominale ne changerait pas.
Citation :A priori non dès l'instant où au niveau de l'utilisation il y a simultanément protection différentielle et protection surintensité. D'autant plus que l'utilisation est en schéma de liaison à la terre TT.
est-ce que je peux ajouter des protections supplémentaires ?
Cordialement.
20 février 2020 à 19:06
Questions Réponses Électricité 10
Câblage transformateur isolement
Bonjour.
Je crains.
- L'erreur humaine (oubli de raccordement du piquet de terre côté groupe ou de notre côté) ou impossibilité de planter en ville.
- La détérioration du câble entre les deux véhicules (court-circuit entre phase, contact humain...).
- Principe de murphy : (alarme du cpi inaudible, suivi d'un autre défaut...).
Je suis peut-être parano mais je voudrais éviter que 8 personnes se transforment en grillade.
Bonne journée.
Je crains.
- L'erreur humaine (oubli de raccordement du piquet de terre côté groupe ou de notre côté) ou impossibilité de planter en ville.
- La détérioration du câble entre les deux véhicules (court-circuit entre phase, contact humain...).
- Principe de murphy : (alarme du cpi inaudible, suivi d'un autre défaut...).
Je suis peut-être parano mais je voudrais éviter que 8 personnes se transforment en grillade.
Bonne journée.
21 février 2020 à 15:44
Questions Réponses Électricité 11
Câblage transformateur isolement
Bonjour 4rhum. Avant de brancher et d'utiliser il faudra faire la check list comme dans les avions.
Vous pouvez aussi contrôler le déclenchement de l'interrupteur différentiel avec un testeur basique tel qu'on en trouve un peu partout.
Par exemple, VT11 ou VT 35 Multimetrix ou équivalent.
Entre deux véhicules vous pouvez disposer des passages de câbles spéciaux. On utilise du câble HO7RN-F.
Le court-circuit n'est pas un problème, la protection surintensité déclenchera.
Pour les vivants il faudra vérifier les mises à la terre des équipements, et le fonctionnement du différentiel 30 mA.
Vous pouvez aussi faire contrôler votre installation par un organisme de contrôle agréé (Apave ou équivalent).
C'est peut-être cette démarche qu'il faudrait effectuer une fois votre projet élaboré.
Cordialement.
Vous pouvez aussi contrôler le déclenchement de l'interrupteur différentiel avec un testeur basique tel qu'on en trouve un peu partout.
Par exemple, VT11 ou VT 35 Multimetrix ou équivalent.
Entre deux véhicules vous pouvez disposer des passages de câbles spéciaux. On utilise du câble HO7RN-F.
Le court-circuit n'est pas un problème, la protection surintensité déclenchera.
Pour les vivants il faudra vérifier les mises à la terre des équipements, et le fonctionnement du différentiel 30 mA.
Vous pouvez aussi faire contrôler votre installation par un organisme de contrôle agréé (Apave ou équivalent).
C'est peut-être cette démarche qu'il faudrait effectuer une fois votre projet élaboré.
Cordialement.
21 février 2020 à 18:39







