FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Câblage transformateur isolement

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

20 123

questions dans le
forum électricité


19757

Question Branchement Électrique : Câblage transformateur isolement

4rhum
Membre inscrit
4rhum
6 messages
Bonjour,

Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ?
Merci.
19 février 2020 à 17:29
Questions Réponses Électricité 1

Câblage transformateur isolement

GL
Membre inscrit
GL
18 588 messages
Bonjour 4rhum. Ce branchement est possible, mais il faudra relier la masse métallique à la terre.
Quelle est l'application envisagée ? Quelle sera la protection aval ?
Cordialement.
19 février 2020 à 20:38
Questions Réponses Électricité 2

Câblage transformateur isolement

4rhum
Membre inscrit
4rhum
6 messages
Bonjour.
Merci pour cette réponse rapide. Le transfo est monté dans un véhicule.
Le "neutre" du secondaire est relié au châssis. J'ai ensuite un différentiel 30mA suivi d'un disjoncteur 10A.
Côté primaire je comptais mettre deux fusibles cartouches.
Bonne journée.
20 février 2020 à 07:53
Questions Réponses Électricité 3

Câblage transformateur isolement

GL
Membre inscrit
GL
18 588 messages
Bonjour 4rhum. Votre montage est bon. Au secondaire vous faites un montage TT avec protection différentielle et DJ bipolaire. Vous pouvez aussi monter un disjoncteur différentiel 30 mA 10 A intégré. Véhicule en stationnement, un piquet de terre relié au neutre ainsi créé complétera la protection.
Cordialement.
20 février 2020 à 10:59
Questions Réponses Électricité 4

Câblage transformateur isolement

4rhum
Membre inscrit
4rhum
6 messages
Bonjour.

Parfait, selon le câblage du transfo, je peux donc faire face à toutes les situations :
- groupe électrogène mono / tri (raccordé sur une seule phase) en régime de neutre TT
- groupe électrogène tri (raccordé sur une seule phase) en régime de neutre IT.

En régime IT.
Puisque l'IT ne réagit normalement pas en premier défaut et que je suis connecté entre deux phases, est-ce que la protection de la source CPI va réagir si défaut ? Dois-je prendre d'autres précautions ?
Merci.
20 février 2020 à 11:29
Questions Réponses Électricité 5

Câblage transformateur isolement

GL
Membre inscrit
GL
18 588 messages
Re. En régime IT il n'y a pas de coupure au premier défaut, le CPI doit avertir du défaut.
Il faudra 400 V aux bornes du primaire quelles que soient les différentes alimentations.
"Raccordé sur une seule phase" n'est pas précis. Une tension se définit entre deux points.
Cordialement.
20 février 2020 à 13:39
Questions Réponses Électricité 6

Câblage transformateur isolement

4rhum
Membre inscrit
4rhum
6 messages
Effectivement il vaut mieux être précis. ;)
Je voulais dire sur les groupes tri en régime TT avec neutre, je branche mon enroulement primaire 230V entre le neutre et l'une quelconque des phases.
Sur les groupes IT, le branchement se feraient par maréchal DS1. Et le régime IT serait dit "médical"... kesako ???
Bonne journée.
20 février 2020 à 16:25
Questions Réponses Électricité 7

Câblage transformateur isolement

GL
Membre inscrit
GL
18 588 messages
Re. Vous évoquez un transformateur d'isolement 400/230 V ; si c'est bien ainsi il faut appliquer 400 V au primaire.
On comprend que vous voulez utiliser ce transformateur en abaisseur de tension.
Ok pour le schéma de liaison à la terre IT. Pas de connaissance sur l'adjectif médical. Cela peut néanmoins se comprendre car il ne serait pas bon que le 30 mA de la salle d'opération déclenche au premier défaut. Il faut la continuité de l'alimentation.
Cordialement.
20 février 2020 à 16:58
Questions Réponses Électricité 8

Câblage transformateur isolement

4rhum
Membre inscrit
4rhum
6 messages
Re,
Effectivement mon transfo côté primaire a un enroulement 400V avec une prise intermédiaire à 230V. L'enroulement secondaire fait 230V. Je peux donc le câbler soit en 400/230 soit en 230/230.

Judicieuse remarque pour le malade sur la table. lol
J'essaye d'envisager les défauts potentiels entre le générateur SLT IT sur porteur et notre véhicule :
- oubli branchement terre côté générateur ou côté notre véhicule
- court-circuit entre deux fils de phase
- contact humain entre phase et terre.

La sécurité des personnes étant primordiale est-ce que je peux ajouter des protections supplémentaires ?
20 février 2020 à 17:49
Questions Réponses Électricité 9

Câblage transformateur isolement

GL
Membre inscrit
GL
18 588 messages
Re re. L'éventuel groupe électrogène tri + N doit être relié à la terre avec un piquet. Dans ce cas, vous n'avez peut-être pas besoin du transformateur.
Le primaire du transformateur possède un point milieu. Dans ce cas, sa puissance apparente sera la moitié de la puissance apparente nominale.
Si le primaire possédait deux enroulements distincts, en les couplant en parallèle sa puissance nominale ne changerait pas.
Citation :
est-ce que je peux ajouter des protections supplémentaires ?
A priori non dès l'instant où au niveau de l'utilisation il y a simultanément protection différentielle et protection surintensité. D'autant plus que l'utilisation est en schéma de liaison à la terre TT.
Cordialement.
20 février 2020 à 19:06
Questions Réponses Électricité 10

Câblage transformateur isolement

4rhum
Membre inscrit
4rhum
6 messages
Bonjour.
Je crains.
- L'erreur humaine (oubli de raccordement du piquet de terre côté groupe ou de notre côté) ou impossibilité de planter en ville.
- La détérioration du câble entre les deux véhicules (court-circuit entre phase, contact humain...).
- Principe de murphy : (alarme du cpi inaudible, suivi d'un autre défaut...).

Je suis peut-être parano mais je voudrais éviter que 8 personnes se transforment en grillade.
Bonne journée.
21 février 2020 à 15:44
Questions Réponses Électricité 11

Câblage transformateur isolement

GL
Membre inscrit
GL
18 588 messages
Bonjour 4rhum. Avant de brancher et d'utiliser il faudra faire la check list comme dans les avions.
Vous pouvez aussi contrôler le déclenchement de l'interrupteur différentiel avec un testeur basique tel qu'on en trouve un peu partout.
Par exemple, VT11 ou VT 35 Multimetrix ou équivalent.
Entre deux véhicules vous pouvez disposer des passages de câbles spéciaux. On utilise du câble HO7RN-F.
Le court-circuit n'est pas un problème, la protection surintensité déclenchera.
Pour les vivants il faudra vérifier les mises à la terre des équipements, et le fonctionnement du différentiel 30 mA.
Vous pouvez aussi faire contrôler votre installation par un organisme de contrôle agréé (Apave ou équivalent).
C'est peut-être cette démarche qu'il faudrait effectuer une fois votre projet élaboré.
Cordialement.
21 février 2020 à 18:39

Proposer une réponse à Câblage transformateur isolement



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 3. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
    N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
  • 4. Transformateur d'isolement et isolation galvanique
    N°18871 : Bonjour Je me pose cette question depuis un moment mais je n'ai trouvé aucune réponse sur le net. Pour essayer de faire simple : Je sais que les conducteurs actifs du secondaire d'un transformateur d'isolement n'ont pas de...
  • 5. Conseil pour mesure d'isolement transformateur
    N°10227 : Bonjour chers collègues. Je voudrais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase ; dans les trois cas de régime du neutre c'est-à-dire :...
  • 6. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
    N°15051 : Bonjour à tous, C'est mon premier message sur votre site ! ;-) mes capacités en électricité sont très limité, je souhaite donc obtenir des réponses à mes problèmes grâce à vous !! ;-) Voici la situation : j'ai une...
  • 8. Conseil pour câblage CPI
    N°8813 : Bonjour à tous, je pose plutôt ma question à GL et Insp, j'ai un doute sur le câblage d'un CPI (Vigilohm), je connais le fonctionnement des régimes de neutres sans aucun problème mais mon doute vient du raccordement de...
  • 9. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 10. Transformateur d'isolement pour groupe électrogène 220V entre phases
    N°11944 : Voilà, nous venons d'acquérir un groupe électrogène de 20 kVa... Le problème c'est que ce groupe n'a pas de neutre de distribué et fonctionne seulement en 220V. Mais le 220V se trouve entre phase. Trois phases sont...
>>> Résultats suivants pour : Câblage transformateur isolement >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo ampoule de projectionbricovideo forumbrancher prise four encastrablebrancher moteur electrique 220



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo