Information rappel des dangers de l'électricité
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6669
Problème Electricite : Information rappel des dangers de l'électricité
Invité
Un mauvais bricolage peut être mortel, lire l'article :
www.24heures.ch/vaud-regions/actu/24heures.ch 2009-11-09
www.24heures.ch/vaud-regions/actu/24heures.ch 2009-11-09
10 novembre 2009 à 00:31
Réponses 1 Forum installation électrique
Information rappel des dangers de l'électricité
Bonjour, ma profession fait que je ne peux qu'appuyer cet article. L'électricité c'est anodin pour qui connait, c'est un serpent pour qui ne maitrise pas. Cordialement.
10 novembre 2009 à 07:13
Réponses 2 Forum installation électrique
Invité

Information rappel des dangers de l'électricité
Invité
Bonjour, suite à cette annonce : en 2002, lors dun contrôle de sécurité par Romande Énergie, le vérificateur observe que linstallation na pas de mise à la terre séparée.
Cest fréquent dans les immeubles dun certain âge. Il le signale à la gérance.
Le défaut est facile à éliminer. Il suffit détablir un pont entre la borne terre et la borne neutre de la prise électrique et celle pour le rasoir.
Telle était la mission de lélectricien aujourdhui sur le banc des accusés.
Ma question est : c'est quoi cette norme (raccorder la borne de terre qui n'en possède pas au neutre) car j'en ai jamais entendu parler ?
Cest fréquent dans les immeubles dun certain âge. Il le signale à la gérance.
Le défaut est facile à éliminer. Il suffit détablir un pont entre la borne terre et la borne neutre de la prise électrique et celle pour le rasoir.
Telle était la mission de lélectricien aujourdhui sur le banc des accusés.
Ma question est : c'est quoi cette norme (raccorder la borne de terre qui n'en possède pas au neutre) car j'en ai jamais entendu parler ?
10 novembre 2009 à 18:29
Réponses 3 Forum installation électrique
Information rappel des dangers de l'électricité
Bonjour
Quelques remarques sur cet article : l'affaire se déroule en Suisse.
La règlementation est-elle la même qu'en France ? Au plan juridique, la sanction demandée par le Procureur paraît surprenante, du moins vue sous l'angle du droit français.
Les explications techniques ne sont pas très claires pour un non spécialiste et les commentaires qui suivent complètement débiles.
Les spécialistes de ce forum pourraient-ils nous apporter quelques précisions techniques sur ce problème ? Cordialement,
Quelques remarques sur cet article : l'affaire se déroule en Suisse.
La règlementation est-elle la même qu'en France ? Au plan juridique, la sanction demandée par le Procureur paraît surprenante, du moins vue sous l'angle du droit français.
Les explications techniques ne sont pas très claires pour un non spécialiste et les commentaires qui suivent complètement débiles.
Les spécialistes de ce forum pourraient-ils nous apporter quelques précisions techniques sur ce problème ? Cordialement,
10 novembre 2009 à 11:19
Réponses 4 Forum installation électrique
Information rappel des dangers de l'électricité
Bonjour, La suisse, comme l'Allemagne (et d'autres..) distribuent suivant le principe de la mise au neutre : le conducteur de terre et le conducteur neutre sont confondus (on dit qu'ils distribuent la terre). Ce principe est autorisé en France, lorsque l'on a un transformateur d'abonné (ou l'on choisit son régime de neutre) et en distribution publique (tarif jaune), mais dans ce dernier cas il faut avoir l'autorisation du distributeur d'énergie.
Ce conducteur commun s'appelle en France : PEN (PE pour conducteur de protection, N pour neutre) ; le courant de défaut est un court-circuit, élimé par les organes de protection surintensités.
En France le conducteur PEN est interdit pour les canalisations de section < à10mm².
Le récit journalistique et les commentaires sont assez touffus..., mais je pense que sur d'anciennes installations, le DDR n'existe pas, et qu'il y a un pont "neutre/terre" à installer pour assurer la sécurité des personnes et des biens, d'ailleurs certaines machines venant de ces pays, sont équipées, au niveau du bornier d'un pont "neutre /terre" que l'on doit enlever lorsque celles-ci sont utilisées chez nous.
Donc, toujours d'après ces écrits, l'électricien aurait fait le pont "neutre/terre", mais comme il y aurait eu une inversion Phase/neutre, il aurait fait en réalité, un pont phase/terre... et qu'il a oublié de vérifier son travail.
Voilà en quelques lignes succinctes l'explication de ce principe de distribution, et que dans certaines régions (Suisse notamment) le bricolage est interdit ; car dans la "mise au neutre", le courant de défaut (court-circuit), s'il n'est éliminé à temps, les dommages corporels et les incendies sont très dangereux.
Cordialement.
Ce conducteur commun s'appelle en France : PEN (PE pour conducteur de protection, N pour neutre) ; le courant de défaut est un court-circuit, élimé par les organes de protection surintensités.
En France le conducteur PEN est interdit pour les canalisations de section < à10mm².
Le récit journalistique et les commentaires sont assez touffus..., mais je pense que sur d'anciennes installations, le DDR n'existe pas, et qu'il y a un pont "neutre/terre" à installer pour assurer la sécurité des personnes et des biens, d'ailleurs certaines machines venant de ces pays, sont équipées, au niveau du bornier d'un pont "neutre /terre" que l'on doit enlever lorsque celles-ci sont utilisées chez nous.
Donc, toujours d'après ces écrits, l'électricien aurait fait le pont "neutre/terre", mais comme il y aurait eu une inversion Phase/neutre, il aurait fait en réalité, un pont phase/terre... et qu'il a oublié de vérifier son travail.
Voilà en quelques lignes succinctes l'explication de ce principe de distribution, et que dans certaines régions (Suisse notamment) le bricolage est interdit ; car dans la "mise au neutre", le courant de défaut (court-circuit), s'il n'est éliminé à temps, les dommages corporels et les incendies sont très dangereux.
Cordialement.
11 novembre 2009 à 18:04
Réponses 5 Forum installation électrique
Information rappel des dangers de l'électricité
Bonjour. Merci 1Insp pour vos explications. J'ai maintenant compris ce qui s'est passé car je ne connaissais pas ce principe de montage. Cordialement
12 novembre 2009 à 12:18