Bonjour à tous.
Merci par avance des éventuelles réponses que vous pourrez apporter à ma question.
Je rénove actuellement un petit studio, ce studio à 30 ans et possède une kitchenette avec une plaque de cuisson d'une puissance cumulée de 3500w
La norme NFC 15100 stipule qu'il est nécessaire d'installer pour les plaques de cuisson des câbles de section 6 mm² et un disjoncteur 32 A.
Cependant dans notre cas, les plaques installées ne dépasseront jamais 3500 w pour 2 feux.
Dans cette optique, laisser ces plaques sur un circuit
2,5 mm carré représente-t-il un danger et cela risque-t-il de ressortir en défaut sur un futur diagnostic électrique ?
Je vous remercie par avance de vos retours.
Bonne journée.
Axel
Merci par avance des éventuelles réponses que vous pourrez apporter à ma question.
Je rénove actuellement un petit studio, ce studio à 30 ans et possède une kitchenette avec une plaque de cuisson d'une puissance cumulée de 3500w
La norme NFC 15100 stipule qu'il est nécessaire d'installer pour les plaques de cuisson des câbles de section 6 mm² et un disjoncteur 32 A.
Cependant dans notre cas, les plaques installées ne dépasseront jamais 3500 w pour 2 feux.
Dans cette optique, laisser ces plaques sur un circuit
2,5 mm carré représente-t-il un danger et cela risque-t-il de ressortir en défaut sur un futur diagnostic électrique ?
Je vous remercie par avance de vos retours.
Bonne journée.
Axel
23 février 2024 à 23:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement plaque de cuisson 3500w sur câble 2.5mm²
Bonjour.
Ce n'est pas conforme à la NF C15-100.
Mais cela ne présente pas de danger et cela ne ressortira pas en défaut sur un diagnostic électrique.
Ce n'est pas conforme à la NF C15-100.
Mais cela ne présente pas de danger et cela ne ressortira pas en défaut sur un diagnostic électrique.
24 février 2024 à 10:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement plaque de cuisson 3500w sur câble 2.5mm²
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup pour votre retour clair et précis.
Cordialement.
Axel
Je vous remercie beaucoup pour votre retour clair et précis.
Cordialement.
Axel
24 février 2024 à 23:05