Bonjour.

Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main.
J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon : le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre".
J'ai lu les questions : 9851, 9957, 7836.
Savez-vous où puis-je trouver les caractéristiques du LC1 D099 ?

Merci, Sébastien.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher contacteur Télémécanique LC1 D099

13 novembre 2020 à 10:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

Bob
Membre inscrit
Bob
1 890 messages
Bonjour.
Quelle est la tension d'utilisation de la bobine ? c'est noté dessus.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tension utilisation bobine

13 novembre 2020 à 13:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

sebdelprat
Membre inscrit
sebdelprat
4 messages
Pardon, 380 V. Merci.
13 novembre 2020 à 15:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

Bob
Membre inscrit
Bob
1 890 messages
Citation :
le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre"
Qu'est-ce que vous entendez par là je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
Pouvez-vous mettre une photo avec le raccordement visible ou faire un croquis.
13 novembre 2020 à 15:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

sebdelprat
Membre inscrit
sebdelprat
4 messages
Voici le schéma.

Quand je le mets sous tension, le relais vibre - de repos à travail plusieurs fois par secondes.
Je ne vois pas ce qui est faux dans mon branchement...
Merci !
Sébastien

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème branchement contacteur Télémécanique

20 novembre 2020 à 18:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
21 337 messages
Bonjour Sébastien. S'il ne vibre pas quand vous appuyez continument sur S1 le contact d'auto-maintien est en cause. Il faudrait alors le contrôler.
Normalement, si le contacteur retombe une fois alors que S1 est ouvert, il ne peut recoller car l'auto-maintien s'est ouvert. Donc il tient ou pas, mais ne clignote pas. Il faut affiner vos observations et distinguer ce qui se passe S1 appuyé puis relâché. Une vibration est possible, mais pas des claquements. Vérifiez aussi les connexions.
Si le contacteur est très ancien, un coup d'air comprimé lui ferait du bien. Indépendamment du dysfonctionnement.
A suivre.
Cordialement.
20 novembre 2020 à 23:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

sebdelprat
Membre inscrit
sebdelprat
4 messages
J'avais raison de me méfier (mais j'aurais pu tester en quelques secondes), le contact NC21-NC22 est un "normalement fermé"... Cela ne pouvait donc pas fonctionner. Voici le bon schéma avec ce relais !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tri2

21 novembre 2020 à 19:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
21 337 messages
Bonjour. Votre schéma était bon. Mais on n'a pas été voir si vous vous étiez trompé. Quand vous appuyez sur l'armature mobile le contact se ferme. C'est fait ainsi sur certains vieux DRT.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 22:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
    N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
  • 2. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 3. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
    N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
  • 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 5. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 7. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
    N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
  • 8. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
    N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
  • 10. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
>>> Résultats suivants pour : Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite