Branchements en dérivation simplifier le circuit
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
6887
Conseils dépannage électrique : Branchements en dérivation simplifier le circuit
Invité
Bonjour, voilà j'ai tiré 3 prises d'une ligne en attente 3g1.5, disjoncteur 16A, pour chaque prise, j'ai repiqué par l'intermédiaire d'un boîtier de dérivation : est-ce que je n'aurais pas pu simplifier le circuit sans mettre ces 3 boîtiers ? En sachant que ces prises sont situées dans une cave. Merci.
04 décembre 2009 à 23:38
Solution 1 d'un bricoleur à cette question
Branchements en dérivation simplifier le circuit
Bonsoir
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
05 décembre 2009 à 14:11
Solution 2 d'un bricoleur à cette question
Branchements en dérivation simplifier le circuit
Les alimentations de prises électriques protégées en 16A sont normalement en 2,5² et NON en 1,5².
Pour le piquage des lignes, et en fonction de votre installation, faire au plus simple tout en repérant bien les câblages. Cordialement. 05/12/09
Pour le piquage des lignes, et en fonction de votre installation, faire au plus simple tout en repérant bien les câblages. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:28
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Branchements en dérivation simplifier le circuit
Bonjour
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
06 décembre 2009 à 08:27