Bonjour à tous.
Je souhaite alimenter ma maison pour parer aux coupures d'électricité l'hiver avec un groupe électrogène inverter.
Je vais installer un inverseur de source, mais je me pose une question.
J'ai le tarif heure pleine / heure creuse, donc à l'arrivée du réseau Enedis j'ai 4 fils phase, neutre et 2 autres fils qui commandent heure pleine / heure creuse contact c1 et c2.
Dois-je me soucier de ces 2 fils c1 et c2 ou bien ne pas m'en préoccuper, car n'y a t-il pas un risque que j'envoie du courant de mon groupe électrogène dans le réseau EDF, il me semble que ces 2 fils ne passent pas par le disjoncteur.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
Je souhaite alimenter ma maison pour parer aux coupures d'électricité l'hiver avec un groupe électrogène inverter.
Je vais installer un inverseur de source, mais je me pose une question.
J'ai le tarif heure pleine / heure creuse, donc à l'arrivée du réseau Enedis j'ai 4 fils phase, neutre et 2 autres fils qui commandent heure pleine / heure creuse contact c1 et c2.
Dois-je me soucier de ces 2 fils c1 et c2 ou bien ne pas m'en préoccuper, car n'y a t-il pas un risque que j'envoie du courant de mon groupe électrogène dans le réseau EDF, il me semble que ces 2 fils ne passent pas par le disjoncteur.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
02 novembre 2020 à 20:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Alimentation maison avec groupe électrogène
Bonjour dilou556.
Vous n'avez pas répondu aux contributeurs dont vous avez sollicité l'aide dans vos précédentes questions.
Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique
Recherche notice alarme Verisure
Le contact C1 C2 est indépendant du réseau EDF.
Le courant qu'il coupe est envoyé par le tableau.
Vous serez obligé de définir les circuits prioritaires, le groupe ne pouvant se substituer au réseau.
Il faudra exclure le circuit C1 C2.
Cordialement.
Vous n'avez pas répondu aux contributeurs dont vous avez sollicité l'aide dans vos précédentes questions.
Commander un relais temporisé avec un interrupteur classique
Recherche notice alarme Verisure
Le contact C1 C2 est indépendant du réseau EDF.
Le courant qu'il coupe est envoyé par le tableau.
Vous serez obligé de définir les circuits prioritaires, le groupe ne pouvant se substituer au réseau.