Bonjour.
Le différentiel qui se met en défaut alimente effectivement le disjoncteur du circuit incriminé.
Je me suis sûrement mal expliqué ou je n'ai pas utilisé les bons termes.
Le différentiel qui se met en défaut alimente effectivement le disjoncteur du circuit incriminé.
Je me suis sûrement mal expliqué ou je n'ai pas utilisé les bons termes.
09 septembre 2026 à 19:00
consulter ce sujet Interrupteur différentiel mis en défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Je reviens sur mon post concernant la mise en défaut de mon inter différentiel.
J'ai identifié le circuit en cause et le disjoncteur qui le protège.
Comment localiser l'endroit du défaut d'isolement ?
Merci pour vos réponses.
Je reviens sur mon post concernant la mise en défaut de mon inter différentiel.
J'ai identifié le circuit en cause et le disjoncteur qui le protège.
Comment localiser l'endroit du défaut d'isolement ?
Merci pour vos réponses.
05 septembre 2026 à 08:41
consulter ce sujet Interrupteur différentiel mis en défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai un problème sur un circuit de prise de courant :
Lorsque je mets ce circuit en service l'interrupteur différentiel qui se trouve en tête d'autre circuits se met en défaut et non le disjoncteur qui protège le circuit incriminé.
A l'aide de mon multimètre.j'ai fais les mesures suivantes: terre/phase 220v, terre/ neutre 0v et phase/neutre 220v .
Au bout de quelques minutes l'inter différentiel se met en défaut alors qu'il n'y a aucun récepteur sur le circuit des prises de courant ?
Je penses a un défaut de terre, si c'est le cas comment le résoudre.
J'ai passé plusieurs heures hier sans remarquer quoi que ce soit dans mon installation.
Comment localiser un problème de terre ou de fuite de courant ?
C'est la première fois que je suis confronté à ce problème.
Pour info mon métier de base était électricien.
Merci pour votre aide et vos réponses.
Bonne journée.
Patoum
J'ai un problème sur un circuit de prise de courant :
Lorsque je mets ce circuit en service l'interrupteur différentiel qui se trouve en tête d'autre circuits se met en défaut et non le disjoncteur qui protège le circuit incriminé.
A l'aide de mon multimètre.j'ai fais les mesures suivantes: terre/phase 220v, terre/ neutre 0v et phase/neutre 220v .
Au bout de quelques minutes l'inter différentiel se met en défaut alors qu'il n'y a aucun récepteur sur le circuit des prises de courant ?
Je penses a un défaut de terre, si c'est le cas comment le résoudre.
J'ai passé plusieurs heures hier sans remarquer quoi que ce soit dans mon installation.
Comment localiser un problème de terre ou de fuite de courant ?