Bonjour.

J'ai un problème sur un circuit de prise de courant :
Lorsque je mets ce circuit en service l'interrupteur différentiel qui se trouve en tête d'autre circuits se met en défaut et non le disjoncteur qui protège le circuit incriminé.

A l'aide de mon multimètre.j'ai fais les mesures suivantes: terre/phase 220v, terre/ neutre 0v et phase/neutre 220v .
Au bout de quelques minutes l'inter différentiel se met en défaut alors qu'il n'y a aucun récepteur sur le circuit des prises de courant ?

Je penses a un défaut de terre, si c'est le cas comment le résoudre.
J'ai passé plusieurs heures hier sans remarquer quoi que ce soit dans mon installation.
Comment localiser un problème de terre ou de fuite de courant ?
C'est la première fois que je suis confronté à ce problème.
Pour info mon métier de base était électricien.

Merci pour votre aide et vos réponses.
Bonne journée.