Bonjour à tous.

Je souhaiterais avoir votre avis sur la section du cordon de repiquage que je dois utiliser (au sein d'un TGBT) entre le bornier des connexions (alimenté par l'interrupteur sectionneur général) et un disjoncteur tétrapolaire 40A que je dois installer. Ce disjoncteur va alimenter un câble relié à un tableau divisionnaire.

À première vue, vous me conseillerez certainement un cordon de section 10mm².
Cependant, je me pose la question suivante : le disjoncteur tétrapolaire de protection de la ligne sortante sera relié à un câble 5G25 en aval.
Cela peut sembler excessif, mais cette section (et le calibre 40A) permettent une chute de tension de seulement 1% entre le TGBT et le divisionnaire, en raison des 62 mètres de distance.

Si ce disjoncteur saute à 40A, je suppose que le câble relié au bornier général des connexions n'a pas besoin d'être de section 25mm², mais un simple 10mm² suffit ?
Je comprends que cette question puisse sembler un peu naïve, mais je préfère être sûr de ne pas faire d'erreur.

Deuxième question : quel que soit la section du cordon de repiquage, peut-il être en multibrin ou en R2V rigide ?
Merci à ceux qui pourront me confirmer ou me corriger.
Cordialement.