Profil du membre Mathieub
Actuellement
26 974
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Mathieub

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Merci encore pour ce nouveau retour.
Après un peu plus d'investigations, voici les derniers éléments dont je dispose :
J'ai réalisé un raccordement temporaire avec une couronne de 50m en 3G2.5 passant à l'air libre entre les 2 bâtiments.
En raccordant ce câble sous un ID 30mA au tableau principal, aucun problème de déclenchement intempestif, ni ligne ouverte à l'arrivée, ni raccordée au tableau secondaire, y compris en testant différents scénarios de charge.
Les valeurs de résistances mesurées sont conformes (dans la limite des capacités de mon multimètre).
Un remplacement du câble actuel semble donc se préciser.
Je ne connais pas son âge mais il n'est clairement pas neuf, je dirais au moins 20 ans, et possiblement de récupération.
Je n'ai malheureusement pas pu trouver de marquage, mais il s'agit d'un câble souple multi brins de 4 conducteurs (bleu, noir, marron, vert/jaune) dont 3 seulement sont utilisés, et section de 10mm² par conducteur.
Il passe d'abord 6m sous terre dans une gaine entre 2 bâtiments, puis remonte en apparent jusqu'à une charpente à 4m de hauteur, puis parcourt environ 15m posé directement sur les fermes de charpente sans protection.
Longueur totale environ 26m, sans raccord.
A partir du tableau raccordé par ce câble sont alimentés une prise renforcée de recharge VE 3.7kW, un petit atelier de bricolage (outils électroportatifs, recharge de batteries, pas de machine lourde), un frigo, ainsi que l'éclairage intérieur et extérieur de dépendances.
Est-ce que la section actuelle de 10mm² vous semble suffisante pour cet usage et distance, ou du 16mm² serait plus adapté ? A priori le diamètre extérieur d'un 3G16 est inférieur au 4G10 actuel, donc ça passerait dans le fourreau, mais ce n'est pas du tout le même prix...
Je prévois dans tous les cas gaines ou tubes pour les parties aériennes.
Merci encore pour votre aide.
Merci encore pour ce nouveau retour.
Après un peu plus d'investigations, voici les derniers éléments dont je dispose :
J'ai réalisé un raccordement temporaire avec une couronne de 50m en 3G2.5 passant à l'air libre entre les 2 bâtiments.
En raccordant ce câble sous un ID 30mA au tableau principal, aucun problème de déclenchement intempestif, ni ligne ouverte à l'arrivée, ni raccordée au tableau secondaire, y compris en testant différents scénarios de charge.
Les valeurs de résistances mesurées sont conformes (dans la limite des capacités de mon multimètre).
Un remplacement du câble actuel semble donc se préciser.
Je ne connais pas son âge mais il n'est clairement pas neuf, je dirais au moins 20 ans, et possiblement de récupération.
Je n'ai malheureusement pas pu trouver de marquage, mais il s'agit d'un câble souple multi brins de 4 conducteurs (bleu, noir, marron, vert/jaune) dont 3 seulement sont utilisés, et section de 10mm² par conducteur.
Il passe d'abord 6m sous terre dans une gaine entre 2 bâtiments, puis remonte en apparent jusqu'à une charpente à 4m de hauteur, puis parcourt environ 15m posé directement sur les fermes de charpente sans protection.
Longueur totale environ 26m, sans raccord.
A partir du tableau raccordé par ce câble sont alimentés une prise renforcée de recharge VE 3.7kW, un petit atelier de bricolage (outils électroportatifs, recharge de batteries, pas de machine lourde), un frigo, ainsi que l'éclairage intérieur et extérieur de dépendances.
Est-ce que la section actuelle de 10mm² vous semble suffisante pour cet usage et distance, ou du 16mm² serait plus adapté ? A priori le diamètre extérieur d'un 3G16 est inférieur au 4G10 actuel, donc ça passerait dans le fourreau, mais ce n'est pas du tout le même prix...
Je prévois dans tous les cas gaines ou tubes pour les parties aériennes.
Merci encore pour votre aide.
27 août 2025 à 10:47

Bonjour.
Voici les mesures réalisées (avec un multimètre, je n'ai malheureusement pas de mégohmmètre).
Mesure entre les conducteurs au niveau du tableau principal, tous les fils débranchés des 2 côtés du circuit.
Phase Neutre : 10k
Phase Terre : 7k
Terre Neutre : 5k
J'ai également mesuré l'isolement avec le 4eme fil non utilisé du câble reliant mes 2 tableaux
Phase marron : 7k
Neutre marron : 8k
Terre marron : 8k
Pour vérifier mon équipement j'ai mesuré quelques autres circuits, j'ai soit des boucles ouvertes soit des valeurs de plusieurs Mohm.
Je suis moins rassuré...
A quel point c'est grave docteur ?
Merci encore pour le temps passé à m'aider
Voici les mesures réalisées (avec un multimètre, je n'ai malheureusement pas de mégohmmètre).
Mesure entre les conducteurs au niveau du tableau principal, tous les fils débranchés des 2 côtés du circuit.
Phase Neutre : 10k
Phase Terre : 7k
Terre Neutre : 5k
J'ai également mesuré l'isolement avec le 4eme fil non utilisé du câble reliant mes 2 tableaux
Phase marron : 7k
Neutre marron : 8k
Terre marron : 8k
Pour vérifier mon équipement j'ai mesuré quelques autres circuits, j'ai soit des boucles ouvertes soit des valeurs de plusieurs Mohm.
Je suis moins rassuré...
A quel point c'est grave docteur ?
Merci encore pour le temps passé à m'aider
11 août 2025 à 14:51

Bonsoir et merci de votre réponse.
Je suis un peu rassuré par le fait que le disjoncteur abonné devrait se déclencher en cas de défaut du câble entre le DJ 32 A et le DDR du tableau secondaire. Je n'avais pas vraiment envie de repasser ce câble…
Au test le disjoncteur abonné fonctionne normalement, il ne semble pas présenter de défaut.
Auriez-vous des recommandations de tests à réaliser afin de comprendre d'où vient ce problème ?
Merci.
Je suis un peu rassuré par le fait que le disjoncteur abonné devrait se déclencher en cas de défaut du câble entre le DJ 32 A et le DDR du tableau secondaire. Je n'avais pas vraiment envie de repasser ce câble…
Au test le disjoncteur abonné fonctionne normalement, il ne semble pas présenter de défaut.
Auriez-vous des recommandations de tests à réaliser afin de comprendre d'où vient ce problème ?
Merci.
07 août 2025 à 22:33

Bonjour à tous.
Je viens de finir de remplacer complètement le tableau de mon logement.
Pendant le câblage, j'ai temporairement branché mon départ vers un tableau secondaire de la façon suivante :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Inter diff 63A 30mA -> Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Au lieu du raccordement prévu :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Je me suis aperçu que dans le premier cas le différentiel 63A du tableau principal saute systématiquement dès que je lève le disjoncteur 32A, et ce même si le différentiel et tous les circuits du tableau secondaire sont coupés.
Dans le second cas qui est normalement le raccordement définitif (et ce qui existait avant remplacement) tout fonctionne correctement.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le différentiel saute dans le premier cas, est-ce normal en mettant 2 différentiels à la suite ? Est-ce un défaut de mon câble entre les 2 tableaux ?
Merci de vos lumières
Je viens de finir de remplacer complètement le tableau de mon logement.
Pendant le câblage, j'ai temporairement branché mon départ vers un tableau secondaire de la façon suivante :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Inter diff 63A 30mA -> Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Au lieu du raccordement prévu :
Disjoncteur abonné 60A -> Tableau principal Disjoncteur 32A -> Tableau secondaire Inter diff 40A 30mA
Je me suis aperçu que dans le premier cas le différentiel 63A du tableau principal saute systématiquement dès que je lève le disjoncteur 32A, et ce même si le différentiel et tous les circuits du tableau secondaire sont coupés.
Dans le second cas qui est normalement le raccordement définitif (et ce qui existait avant remplacement) tout fonctionne correctement.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le différentiel saute dans le premier cas, est-ce normal en mettant 2 différentiels à la suite ? Est-ce un défaut de mon câble entre les 2 tableaux ?
Merci de vos lumières
07 août 2025 à 12:43
