FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Liselotte

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 974 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Liselotte

Liselotte
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour.

Je vous remercie pour votre réponse.
Puissance du ballon: 2000 Watts
Section du cordon du ballon: 2,5 mm²
Section du câble qui rallonge le cordon jusqu'au disjoncteur 1,5 mm²


Je sais que le disjoncteur 10A peut supporter jusqu'à 2300 Watts, et à priori le disjoncteur protège la plus petite section de câble du circuit, par ailleurs la dernière installation faite par un professionnel avait déjà cette configuration.
Je sais que ce n'est pas conforme, mais on doit faire avec la vétusté, cependant, la sécurité passe avant tout, c'est pourquoi, je souhaite une confirmation avant de remettre le courant.
Merci encore.
26 septembre 2025 à 12:57
forum consulter ce sujet Compatibilité fils pour raccordement ballon 15L sur le forum Électricité

Bonjour.

Je change un ballon 15 litres dans une chambre au système électrique assez vétuste.
Il s'agit d'un ballon sous évier.
Le fil électrique de l'ancien ballon était rallongé avec des Wagos jusqu'à un disjoncteur à plomb de 10A, lui-même couplé à un interrupteur (le tout installé par un pro).
En remontant le circuit à l'identique je me rends compte que les fils du ballon sont d'un calibre légèrement supérieur à ceux qui prolongent le branchement jusqu'au disjoncteur.
Est-ce un problème?

Je vous remercie pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20250816 15224720250917 183106

23 septembre 2025 à 16:37
forum consulter ce sujet Compatibilité fils pour raccordement ballon 15L sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour à toutes et à tous.

Je rénove entièrement mon nouvel appartement.
Je souhaite repeindre trois pièces avec une peinture à la chaux maison à base de lait, mais voilà, le haut des murs et les plafonds sont recouverts d'une toile de verre neuve et brute avec un léger relief.
Si je recouvre cette toile de verre avec un enduit de lissage pour en gommer le relief, pensez-vous que je pourrai alors y appliquer ma peinture à la chaux ?
Faudra-t-il aussi appliquer une sous-couche spécifique ou pourrais-je m'épargner cela ?
J'ai lu ici que seules les peintures acryliques adhéraient à la toile de verre sad
Enduire est-il la solution ou bien quoi que je fasse, suis-je "condamnée" à l'acrylique ?
Voilà, si vous avez un enduit à me conseiller pour recouvrir ces affreux chevrons et obtenir un support compatible pour la peinture à la chaux, je suis preneuse.
Merci.
02 février 2023 à 13:47
forum consulter ce sujet Rendre toile de verre compatible avec la peinture à la chaux ? sur le forum Peinture

Trop tard, j'ai tranché. lol
La bonne nouvelle c'est que le repas de ce soir mijote. smile
Merci pour l'aide !
Et à une prochaine fois, j'ai un vieux va-et-vient à changer dans mon couloir et là, je sens que ça va être une autre paire de manches. sweat
Bonne soirée.
21 octobre 2016 à 18:30
forum consulter ce sujet Couper fiche moulée pour mettre fiche 32A sur le forum Électricité

Bonjour,

Je viens de recevoir un domino à induction qui dispose d'un câble avec fiche moulée or.
La seule prise disponible au mur est une grosse prise terre (ancienne) en 32A.
J'envisage de couper le câble au ras de la prise moulée, de dénuder les fils et de mettre à la place la grosse fiche que j'ai conservée et que j'avais déjà installée sur mon ancienne table à induction, cela fonctionnait très bien.

Cette fois, j'hésite un peu à couper le câble car les fils ne vont probablement pas être sertis et j'ignore si c'est problématique, je compte les rouler sur eux-mêmes pour les maintenir bien en place vissés dans la fiche.
La puissance de la table est de 3400 W et 16A.
Je voudrais donc savoir si la solution que j'envisage est sûre ou s'il faut que je fasse changer cette vieille prise pour garder le câble et sa fiche moulée intacte.
Merci pour votre aide. smile
21 octobre 2016 à 15:26
forum consulter ce sujet Couper fiche moulée pour mettre fiche 32A sur le forum Électricité