GBn55
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonsoir.

Merci à tous, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste et dans la Meuse où je suis, les électrotechniciens capables de bidouiller ces vieux éléments ne doivent plus avoir mal aux dents, et les industries qui les employaient ont appris à parler le mandarin...

Sur ce genre de machine, s'il faut perdre 3 minutes pour la démarrer, c'est peanuts dans le temps d'utilisation.
Je veux bien mettre deux commandes, une pour chaque moteur, avec arrêt coup de poing sur l'arrivée du jus.
Que préconiseriez vous dans ce cas ?

Cordialement.
Guy
19 novembre 2025 à 18:22
forum consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum Électricité

Bonjour les artiste du tournevis testeur...
Pour répondre à l'extra-terrestre:

J'ai récupéré cette machine il y a plus de 20 ans et entièrement décapée, rebobiné les moteurs, changé un tas de trucs et de machins et suis incapable de donner un type et un modèle.
Tout est passé dans un bac de soude caustique et la plaque y est passée. Requiescat et la suite...

La platine est la seule commande pour les deux moteurs tri de 2000W pièce.
Le contacteur rotatif a 5 positions: 9h=Arrêt, 101/2 =contact moteur toupie,12= toupie en route,71/2=contact autre moteur (dégau/rabot+mortaiseuse, circulaire),6h=contact moteur dégau/scie. Le passage de la scie à la dégau se fait par changement de courroie.

Je joue aussi avec une Lurem 280 avec un seul p...tain de moteur Dallander en 220 avec un circuit électrique d'enfer, 4 condos un contacteur rotatif à 21 bornes.....et une autre Lurem 280 plus récente, en tri avec 3 moteurs Ces deux dernières machines sont certainement plus évoluées, mais rien à voir avec la Chambon qui fait papa/maman comme je veux, pas comme les autres qui ne supportent pas les trucs qu'on peut parfois inventer quand on bricole.

Je suis bien conscient que cette platine date peut-être de Mathusalem, mais pour démarrer deux moteurs en tri il doit bien exister quelque chose de + moderne. Avez vous une piste ?

Cordialement.
Guy
19 novembre 2025 à 11:45
forum consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

Après avoir tourné "un peu" longtemps dans le cadre d'une association, au redémarrage la bobine "broute".
Je joins deux photos de l'ensemble des commandes qui comporte:

- Un commutateur rotatif Entrelec V18H
- Une "bobine" Télémécanique LC1-D123
- Un arrêt d'urgence Télémécanique LR D12 316

Help please.
Cordialement
Guy

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bobine sur combiné bois Chambon en triphasébobine sur combiné bois Chambon en triphasé

18 novembre 2025 à 18:30
forum consulter ce sujet Bobine sur Combiné bois Chambon en tri sur le forum Électricité

Bonjour, et tous mes voeux puisque c'est tendance...!

J'ai testé le branchement après avoir vérifié les connexions, phase, BP et retour lampes.
J'ai connecté le TL Merlin Gerin, et surprise.
Il reste collé, c'est à dire que les lampes s'allument et aucune action sur les BP ne change quoi que ce soit.
Le petit bouton bleu on/off est bien sur on.
Je vais donc me monter une installation provisoire à l'atelier et la tester maintenant que vous m'avez expliqué les principes.
Mais tout ça me paraît louche....

Cordialement.
Guy
01 janvier 2024 à 10:43
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 sur le forum Électricité

Merci Bob.

Je me sens un peu moins bête...
Quelques conseils aident et si seulement nos jeunes prenaient la peine de demander conseil aux pros.

Cordialement.
Guy
22 décembre 2023 à 12:03
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 sur le forum Électricité

Bonjour Bob.

Molto grazie, je vais tester ça et je reviens. Prendra quelques jours...

Je fais ce que vous me recommandez un peu en aveugle, ne comprenant toujours pas ce que je fais.
Vous pourriez me dire comment ça marche (ou me proposer des liens o les explications sont à la portée d'un profane) ?
Sur le l'ancien TL, à part la phase en arrivée, à quoi correspondent les deux autres contacts ?

Je sais, je pourrais les tester, mais comme il y a 8 mètres entres les points (tableau, boutons, lampes) ça devient galère...

Merci encore.
Cordialement.
Guy
22 décembre 2023 à 08:16
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 sur le forum Électricité

Bonjour Bob.

Les lettres que vous demandez sont visibles sur la face du Hager (Visibles en agrandissant l'image).
Pour le Merlin Gerin, voit en pièce jointe.
Cordialement
Guy

NB: Si je veux joindre une pièce jointe, le bouton "envoyer cette réponse" disparait... En saisissant "Merlin Gerin Multi 9 TL" Pinterest propose une image.
C'est un Bestiau avec 3 Contacts au-dessus, numérotés 1,3 et A1 et 3 contacts au-dessous, numérotés 2, 4 et A2.
Désolé peux pas mieux...
20 décembre 2023 à 08:33
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 sur le forum Électricité

Bonjour.

Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée).

Il était branché de la façon suivante :
Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV.
Deux fils blancs partent en B (Jaune) et un fil rouge part du contact du bas.
Pour le remplacer j’ai un Merlin Gerin multi 9 GL unipolaire.
Et là je suis comme une poule qui a trouvé un couteau…
Qui peut m’aider ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer télérupteur Hager N179

18 décembre 2023 à 11:03
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 sur le forum Électricité