Pour l'instant pas de Linky, c'est le contacteur de tableau qui reçoit la commande HC via le compteur électrique électronique.
01 mai 2025 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème branchement futur chauffe-eau thermodynamique sur le forum Électricité

D'abord merci pour les réponses, alors la gaine c'est de l'ICT de diamètre 20.
Dedans il y a du 3G2.5 dont les fils ont été préalablement toronnes, je l'avait fait pour diminuer l'émission de champs magnétiques mais cela avait un autre avantage : les fils glissaient bien mieux dans les gaines !
Après vérification, il n'y a qu'un coude, je pensais donc tirer sur le toron existant pour tirer à la suite le toron 4 fils que j'aurais fixé à l'extrémité du premier avec force yellow pour que ça glisse....
Quant au prix de ces chauffe-eaux, les modèles 100l ont beaucoup baissé : chez Ariston on en trouve à 600 euros et le Haier coûte 800 euros... bref un peu plus de deux fois le prix d'un cumulus.
01 mai 2025 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème branchement futur chauffe-eau thermodynamique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

J'ai un très vieux cumulus, toujours fonctionnel, que je souhaite remplacer avant qu'il ne me lâche.
Arrivent à ce chauffe-eau qui se situe au cellier 3 fils : terre, et phase/neutre 230 VAC.
Voulant le remplacer par un chauffe-eau thermodynamique Haier, je suis allé voir avant de l'acheter le mode d'emploi sur internet.

En page 18 je vois que doivent arriver au nouveau chauffe-eau 4 fils 2 fils en 230 et deux autres en 230 mais qui viennent du module pilotant les heures creuses....

Bref il faudrait pour bien faire, que je fasse arriver du tableau général dans le garage, 2 nouveaux fils en 230 non pilotés...
Question : la gaine qui va du cellier au garage passe sous le carrelage et doit avoir 2 coudes à 90 et moins de 10m de long : pensez vous que c'est faisable de sortir les fils actuels en tirant a leur suite les 4 nouveaux fils + celui de terre ?
Y aurait-il une autre solution ?
Ci-joint le manuel : c'est en page 18....
Merci pour vos lumières.
manuel utilisation 80 110 monoblocs 1.pdf
30 avril 2025 à 18:16