Profil du membre AC31
Actuellement
27 591
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit AC31
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup CMT pour votre réponse et réactivité.
Je reviens vers vous si d'autres questions me viennent.
Je reviens vers vous si d'autres questions me viennent.
22 octobre 2026 à 11:12
consulter ce sujet Ajouter coffret accolé à un tableau plein pour wallbox et prise renforcée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mon tableau principal de quatre rangées est plein (voir photo).
Je souhaite ajouter un coffret accolé au tableau existant pour alimenter une wallbox de 7,4 kW et une prise renforcée, sur deux circuits distincts.
Mon installation est monophasée, avec un abonnement de 6 kVA.
Le disjoncteur de branchement se trouve près du Linky, à environ 10 m du tableau principal. Les points de recharge seront à environ 10-15 m des tableaux.
Voici le montage que j’envisage :
1. Alimenter directement en 16 mm² les borniers de répartition du nouveau coffret depuis les borniers du tableau principal (car je n’ai pas la place de mettre un disjoncteur de 63 A dans le tableau principal).
2. Dans le tableau secondaire, créer deux départs :
Wallbox : interrupteur différentiel dédié 30 mA type A, puis disjoncteur 40 A, sous réserve que la borne intègre une détection des défauts continus 6 mA DC conforme et que sa notice autorise ce montage.
Prise renforcée : protection différentielle dédiée 30 mA type A, puis disjoncteur 20 A, selon les prescriptions du fabricant.
Que pensez vous de cela (notamment le point 1 sans disjoncteur de 63A) ?
Est-ce plus prudent d’acheter un tableau à 2 rangées ou une seule est OK avec les 2 ID sur la même rangée ?
Je ne prévois pas de gestion dynamique de puissance pour le moment, car cela me parait compliqué à câbler, à moins que vous le préconisiez. Avec les 6 kVA actuels, la Wallbox serait limitée en intensité ; pensez vous que je doive augmenter à 9 ou 12 kVA ?
Je joins une photo du tableau principal. Je pourrai également préciser le calibre du disjoncteur de branchement si nécessaire.
Merci par avance pour vos avis et corrections.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon tableau principal de quatre rangées est plein (voir photo).
Je souhaite ajouter un coffret accolé au tableau existant pour alimenter une wallbox de 7,4 kW et une prise renforcée, sur deux circuits distincts.
Mon installation est monophasée, avec un abonnement de 6 kVA.
Le disjoncteur de branchement se trouve près du Linky, à environ 10 m du tableau principal. Les points de recharge seront à environ 10-15 m des tableaux.
Voici le montage que j’envisage :
1. Alimenter directement en 16 mm² les borniers de répartition du nouveau coffret depuis les borniers du tableau principal (car je n’ai pas la place de mettre un disjoncteur de 63 A dans le tableau principal).
2. Dans le tableau secondaire, créer deux départs :
Wallbox : interrupteur différentiel dédié 30 mA type A, puis disjoncteur 40 A, sous réserve que la borne intègre une détection des défauts continus 6 mA DC conforme et que sa notice autorise ce montage.
Prise renforcée : protection différentielle dédiée 30 mA type A, puis disjoncteur 20 A, selon les prescriptions du fabricant.
Que pensez vous de cela (notamment le point 1 sans disjoncteur de 63A) ?
Est-ce plus prudent d’acheter un tableau à 2 rangées ou une seule est OK avec les 2 ID sur la même rangée ?
Je ne prévois pas de gestion dynamique de puissance pour le moment, car cela me parait compliqué à câbler, à moins que vous le préconisiez. Avec les 6 kVA actuels, la Wallbox serait limitée en intensité ; pensez vous que je doive augmenter à 9 ou 12 kVA ?
Je joins une photo du tableau principal. Je pourrai également préciser le calibre du disjoncteur de branchement si nécessaire.
Merci par avance pour vos avis et corrections.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2026 à 22:31
consulter ce sujet Ajouter coffret accolé à un tableau plein pour wallbox et prise renforcée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Lors d'un diagnostic électrique, il a été diagnostiqué un problème de liaison équipotentielle dans la salle de ban avec baignoire (voir photo et texte associé).
Avez-vous une idée de ce qu'il doit être fait pour solutionner ce défaut ?
En vous remerciant.
Bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lors d'un diagnostic électrique, il a été diagnostiqué un problème de liaison équipotentielle dans la salle de ban avec baignoire (voir photo et texte associé).
Avez-vous une idée de ce qu'il doit être fait pour solutionner ce défaut ?
En vous remerciant.
Bonne journée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2024 à 07:26
consulter ce sujet Problème liaison équipotentielle baignoire sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Suite à la réalisation d'un diagnostic électrique, il a été détecté l'anomalie suivante :
"Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté."
Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté. Il est nécessaire de remplacer ces interrupteurs par des modèles de 63A et de faire intervenir un électricien qualifié pour effectuer cette opération.
Je joins les 3 photos associées.
Faut-il simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A ?
Ou faut-il également remplacer le disjoncteur différentiel entouré ?
Pourquoi avoir entouré l'ampérage maximum du général (45A) ?
Est-ce pour indiquer qu'il faut mettre un modèle de 63A en aval ?
Merci par avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Suite à la réalisation d'un diagnostic électrique, il a été détecté l'anomalie suivante :
"Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté."
Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté. Il est nécessaire de remplacer ces interrupteurs par des modèles de 63A et de faire intervenir un électricien qualifié pour effectuer cette opération.
Je joins les 3 photos associées.
Faut-il simplement remplacer l'interrupteur différentiel en bout de ligne par un modèle de 63A ?
Ou faut-il également remplacer le disjoncteur différentiel entouré ?
Pourquoi avoir entouré l'ampérage maximum du général (45A) ?
Est-ce pour indiquer qu'il faut mettre un modèle de 63A en aval ?
Merci par avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 février 2024 à 06:53
consulter ce sujet Changement disjoncteur différentiel diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéPS: on voit les 3 câbles en 16mm² sur une des 2 photos, en attente de branchement en haut du tableau...
09 mai 2023 à 08:58
consulter ce sujet Câblage en amont d'un tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Merci CMT et Bob pour les différents retours.
Le tableau secondaire se trouve à 15-20m. Le 16 mm² a déja été tiré par mon électricien il y a plusieurs mois, donc je pensais le laisser. J'imagine donc qu'il est aussi adapté pour le brancher sous un disjoncteur.
Donc, serait-ce bon si je mets un disjoncteur 32A que je relie également au peigne avec du 16 mm² ?
Tout serait donc en 16 mm² depuis le peigne jusqu'au local piscine.
Merci encore pour votre aide et confirmation !
Merci CMT et Bob pour les différents retours.
Le tableau secondaire se trouve à 15-20m. Le 16 mm² a déja été tiré par mon électricien il y a plusieurs mois, donc je pensais le laisser. J'imagine donc qu'il est aussi adapté pour le brancher sous un disjoncteur.
Donc, serait-ce bon si je mets un disjoncteur 32A que je relie également au peigne avec du 16 mm² ?
Tout serait donc en 16 mm² depuis le peigne jusqu'au local piscine.
Merci encore pour votre aide et confirmation !
09 mai 2023 à 08:55
consulter ce sujet Câblage en amont d'un tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Dans mon local piscine, j'installe un boitier électrique "Astral Pool" (voir photo), dans lequel je souhaiterais asservir à la pompe piscine, le doseur de pH et la cellule de sel.
Sur l'autre photo, on voit la connexion de la pompe sur les bornes 2 (T1) et 4 (T2). Dois-je également brancher les sondes pH et sel sur ces mêmes bornes ou dois-je faire un "pontage" ?
En vous remerciant par avance.
Dans mon local piscine, j'installe un boitier électrique "Astral Pool" (voir photo), dans lequel je souhaiterais asservir à la pompe piscine, le doseur de pH et la cellule de sel.
Sur l'autre photo, on voit la connexion de la pompe sur les bornes 2 (T1) et 4 (T2). Dois-je également brancher les sondes pH et sel sur ces mêmes bornes ou dois-je faire un "pontage" ?
En vous remerciant par avance.
08 mai 2023 à 08:53
consulter ce sujet Piscine asservissement pompe PH et sel sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
Je souhaiterais partir de mon tableau principal pour alimenter le tableau secondaire d'un local piscine.
Le cable alimentant le secondaire est en 16 mm² .
Le tableau du local piscine alimente un "petit tableau Astral Pool" (pompe, spot, sonde pH et sel ; 16A en 2.5mm²) + 1 cumulus (20A en 2.5mm²) + 2 prises (16A ; 1.5mm²) + 1 ligne d'éclairage (10A ; 1.5mm²). J'y ai mis un interrupteur différentiel de 30mA - 40A qui sera donc alimenté par le 16mm² provenant du TGBT.
Je souhaite mettre un disjoncteur divisionnaire dans le tableau principal.
Je vous joins une photo générale du TGBT et de la dernière ligne du bas où il n'y a plus qu'un emplacement de libre pour placer ce disjoncteur divisionnaire. Je pensais donc "l'alimenter" en faisant une jonction avec les bornes du peigne vertical que l'on voit à gauche.
Ma question : Quel calibre pour ce disjoncteur divisionnaire (32A de type C ?) et surtout quelle section de cable pour "l'alimenter" depuis le peigne vertical ? (J'ai du mal à mesurer à mesurer précisément la section des cables alimentant le peigne vertical, mais le diamètre est environ de 6-7mm par pied à coulisse).
Merci par avance pour votre aide et conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je souhaiterais partir de mon tableau principal pour alimenter le tableau secondaire d'un local piscine.
Le cable alimentant le secondaire est en 16 mm² .
Le tableau du local piscine alimente un "petit tableau Astral Pool" (pompe, spot, sonde pH et sel ; 16A en 2.5mm²) + 1 cumulus (20A en 2.5mm²) + 2 prises (16A ; 1.5mm²) + 1 ligne d'éclairage (10A ; 1.5mm²). J'y ai mis un interrupteur différentiel de 30mA - 40A qui sera donc alimenté par le 16mm² provenant du TGBT.
Je souhaite mettre un disjoncteur divisionnaire dans le tableau principal.
Je vous joins une photo générale du TGBT et de la dernière ligne du bas où il n'y a plus qu'un emplacement de libre pour placer ce disjoncteur divisionnaire. Je pensais donc "l'alimenter" en faisant une jonction avec les bornes du peigne vertical que l'on voit à gauche.
Ma question : Quel calibre pour ce disjoncteur divisionnaire (32A de type C ?) et surtout quelle section de cable pour "l'alimenter" depuis le peigne vertical ? (J'ai du mal à mesurer à mesurer précisément la section des cables alimentant le peigne vertical, mais le diamètre est environ de 6-7mm par pied à coulisse).
Merci par avance pour votre aide et conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 mai 2023 à 08:47
consulter ce sujet Câblage en amont d'un tableau secondaire sur le forum Électricité








