Multi-Forums

Oui le maçon est sympa mais en effet ... il est maçon.

Sinon merci beaucoup pour la réponse, je suis rassuré.
Bonsoir.
12 septembre 2025 à 23:06
forum consulter ce sujet Quelle section de câble et gaine TPC pour un raccordement de type 2

Bonjour.

Je doit acheter le câble pour le raccordement de ma maison en cours de construction.
Puissance souscrite 9Kva
Longueur : 83m
Disjoncteur de branchement 60A

Selon les abaques trouvées, je doit prendre du 2x50mm² cuivre ou du 2x95mm² alu.
Lorsque j'ai dis ça à mon maçon il a rigolé et m'a dit que jamais personne ne posait ça.
De plus il ma fait voir sa couronne de gaine TPC en 50mm et m'a dit qu'il posait toujours ce diamètre de gaine.

Du coup il m'a mis le doute.
Merci de vos éclairages.
12 septembre 2025 à 20:53
forum consulter ce sujet Quelle section de câble et gaine TPC pour un raccordement de type 2

Publicité