Bonjour.
Je vous rassure, ce n'est pas totalement stupide.
Et c'est faisable avec un disjoncteur de 10A qui suffira largement. Un disjoncteur de 16A n'est plus conforme pour de l'éclairage.
Cependant, je vous conseillerais d'installer une deuxième ligne de 1,5 avec une protection de 10A, uniquement pour plus de confort en cas de problème. Par exemple, en mettant les chambres 1 et 2 sur une ligne et les deux autres chambres sur l'autre ligne.
Il est tout à fait acceptable de passer par l'interrupteur, le neutre ne sera que de passage sans être coupé pour aller au spot de la pièce concernée.
Je vous rassure, ce n'est pas totalement stupide.

Et c'est faisable avec un disjoncteur de 10A qui suffira largement. Un disjoncteur de 16A n'est plus conforme pour de l'éclairage.
Cependant, je vous conseillerais d'installer une deuxième ligne de 1,5 avec une protection de 10A, uniquement pour plus de confort en cas de problème. Par exemple, en mettant les chambres 1 et 2 sur une ligne et les deux autres chambres sur l'autre ligne.
Il est tout à fait acceptable de passer par l'interrupteur, le neutre ne sera que de passage sans être coupé pour aller au spot de la pièce concernée.
22 juin 2025 à 17:59

Bonjour à tous,
Je fais appel aux professionnels de l'électricité pour un cas très étonnant que j'essaie dans un premier temps de comprendre avant d'intervenir. Cela me fait un peu peur, je vais donc expliquer la situation :
Il s'agit d'un tableau Schneider quasi neuf, installé par un non-électricien, équipé du système XE de Schneider. En examinant le tableau, je remarque qu'une rangée comporte un répartiteur embrochable avec un emplacement libre. En comptant les emplacements, je constate qu'il y en a 9, mais en vérifiant, je me rends compte que Schneider n'en propose que 8.
En regardant les photos, je remarque que le neutre de l'interdifférentiel qui alimente ce répartiteur est dans le vide. Cela explique pourquoi j'en comptais 9 en façade...
Ma question est la suivante : comment expliquer l'absence de neutre sur les 6 disjoncteurs ?
Ce tableau se trouve chez des amis, la seule anomalie qu'ils m'ont signalée est que lorsqu'ils mettent en marche le four à 32A, le convecteur à 2500W et d'autres appareils, le disjoncteur général de 45A saute, uniquement en hiver.
Pour le moment, je n'ai pas d'autres informations car je viens de m'en rendre compte sur une photo. Le fait que le disjoncteur saute dans le cas précédemment cité peut s'expliquer par un dépassement des 45A, mais je n'ai pas encore mesuré. Un rapide calcul me fait penser à cela.
Bien sûr, j'ai quelques pistes, mais j'aimerais avoir des avis, voire une explication technique sur le fonctionnement de ce tableau.
Merci d'avance.
Je fais appel aux professionnels de l'électricité pour un cas très étonnant que j'essaie dans un premier temps de comprendre avant d'intervenir. Cela me fait un peu peur, je vais donc expliquer la situation :
Il s'agit d'un tableau Schneider quasi neuf, installé par un non-électricien, équipé du système XE de Schneider. En examinant le tableau, je remarque qu'une rangée comporte un répartiteur embrochable avec un emplacement libre. En comptant les emplacements, je constate qu'il y en a 9, mais en vérifiant, je me rends compte que Schneider n'en propose que 8.
En regardant les photos, je remarque que le neutre de l'interdifférentiel qui alimente ce répartiteur est dans le vide. Cela explique pourquoi j'en comptais 9 en façade...
Ma question est la suivante : comment expliquer l'absence de neutre sur les 6 disjoncteurs ?
Ce tableau se trouve chez des amis, la seule anomalie qu'ils m'ont signalée est que lorsqu'ils mettent en marche le four à 32A, le convecteur à 2500W et d'autres appareils, le disjoncteur général de 45A saute, uniquement en hiver.
Pour le moment, je n'ai pas d'autres informations car je viens de m'en rendre compte sur une photo. Le fait que le disjoncteur saute dans le cas précédemment cité peut s'expliquer par un dépassement des 45A, mais je n'ai pas encore mesuré. Un rapide calcul me fait penser à cela.
Bien sûr, j'ai quelques pistes, mais j'aimerais avoir des avis, voire une explication technique sur le fonctionnement de ce tableau.
Merci d'avance.
22 juin 2025 à 17:40