FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre olivvv

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité


Membre inscrit olivvv sur le forum Électricité

olivvv
a posté 6 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci CMT.

Je ne sais pas si les diagnostiqueurs font preuve de ce "bon sens", ou si ils appliquent strictement les règles.
Là j'ai l'occasion de remettre des 63A (des 411651) et de récupérer les 40A qui seront réutilisés ailleurs, donc autant le faire.
Merci.
15 mars 2026 à 23:03
forum consulter ce sujet Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique

Merci pour la réponse Bob!

15 mars 2026 à 21:17
forum consulter ce sujet Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique

Publicité

Avec la photo c'est mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
travaux électricité tableau électrique

15 mars 2026 à 14:40
forum consulter ce sujet Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique

Bonjour.

En cours de travaux d'électricité dans ma maison, avec la nécessité d'ajouter interrupteurs différentiel et disjoncteurs, j'en profite pour regarder le reste de mon tableau.
Dans cette partie sur la photo, se trouvent 2 circuits convecteurs, protégés par des interrupteurs différentiel de 40A (et en amont un interrupteur-sectionneur 63A, en haut à droite).
Mon disjoncteur d'abonné est en 60A, donc c'est la règle de l'aval qui a dû être choisie.
Toute la maison est chauffée à l'électrique. 1 radiateur par pièce, 1 disjoncteur 16A par pièce (sauf 2 chambres sur le même), conducteurs en 1,5mm² .

D'après la NFC 15-100 on a donc la possibilité de mettre une puissance totale de radiateur de 3500W par disjoncteur, on en est loin (radiateurs de 1000 W en général, et 1500 et 2000 pour salon et salle à manger).
C'est probablement la raison pour laquelle il a été choisi des interrupteurs différentiel de 40 A, et que ça n'a jamais disjoncté depuis plusieurs années que je suis dans cette maison.

Cela étant, il me semble que la règle de l'aval strictement appliquée ne tient pas compte de la faible puissance actuelle supportée par ces disjoncteurs.
Pour que ce point de mon installation ne soit pas retoqué lors d'un diagnostic, je pensais répartir les convecteurs sur 3 interrupteurs différentiel de 63A (16x4=64 A), au lieu des 2 de 40 actuellement.
Je prends quand même avis ici au cas où je serai passé à côté de quelque chose.
Merci.
15 mars 2026 à 11:36
forum consulter ce sujet Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique

Merci beaucoup pour votre aide CMT, et désolé de répondre tardivement.
J'ai fait comme ça (1,5 mm²) en effet et tout fonctionne très bien.
25 février 2026 à 20:24
forum consulter ce sujet Créer un circuit 16A 1,5 mm² ou 20A 2,5 mm² ?

Bonjour.

Je dois créer un circuit à partir du tableau, qui alimentera 3 volets roulants électriques qui vont être installés.
Je pensais partir sur un disjoncteur modulaire de 16A et une section de conducteur de 1,5 mm² (NFC 15-100), mais le dernier moteur à alimenter se trouvera à une distance 21m.
Les abaques conseillent une distance maximum de 14m pour 16A/1,5mm² .
Les moteurs somfy ont une consommation relativement modérée (50 W ? moins de 100 certainement, je ne trouve pas clairement cette info), mais seront régulièrement utilisés en même temps.

Pensez-vous que je doivent passer à un disjoncteur de 20A et une section de conducteurs de 2,5 mm² ?
Par avance merci pour vos réponses.
18 février 2026 à 22:53
forum consulter ce sujet Créer un circuit 16A 1,5 mm² ou 20A 2,5 mm² ?