Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Actuellement
27 386
questions dans le
forum électricité
27323
Question Travaux É lectricité : Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Bonjour.
En cours de travaux d'électricité dans ma maison, avec la nécessité d'ajouter interrupteurs différentiel et disjoncteurs, j'en profite pour regarder le reste de mon tableau.
Dans cette partie sur la photo, se trouvent 2 circuits convecteurs, protégés par des interrupteurs différentiel de 40A (et en amont un interrupteur-sectionneur 63A, en haut à droite).
Mon disjoncteur d'abonné est en 60A, donc c'est la règle de l'aval qui a dû être choisie.
Toute la maison est chauffée à l'électrique. 1 radiateur par pièce, 1 disjoncteur 16A par pièce (sauf 2 chambres sur le même), conducteurs en 1,5mm² .
D'après la NFC 15-100 on a donc la possibilité de mettre une puissance totale de radiateur de 3500W par disjoncteur, on en est loin (radiateurs de 1000 W en général, et 1500 et 2000 pour salon et salle à manger).
C'est probablement la raison pour laquelle il a été choisi des interrupteurs différentiel de 40 A, et que ça n'a jamais disjoncté depuis plusieurs années que je suis dans cette maison.
Cela étant, il me semble que la règle de l'aval strictement appliquée ne tient pas compte de la faible puissance actuelle supportée par ces disjoncteurs.
Pour que ce point de mon installation ne soit pas retoqué lors d'un diagnostic, je pensais répartir les convecteurs sur 3 interrupteurs différentiel de 63A (16x4=64 A), au lieu des 2 de 40 actuellement.
Je prends quand même avis ici au cas où je serai passé à côté de quelque chose.
Merci.
En cours de travaux d'électricité dans ma maison, avec la nécessité d'ajouter interrupteurs différentiel et disjoncteurs, j'en profite pour regarder le reste de mon tableau.
Dans cette partie sur la photo, se trouvent 2 circuits convecteurs, protégés par des interrupteurs différentiel de 40A (et en amont un interrupteur-sectionneur 63A, en haut à droite).
Mon disjoncteur d'abonné est en 60A, donc c'est la règle de l'aval qui a dû être choisie.
Toute la maison est chauffée à l'électrique. 1 radiateur par pièce, 1 disjoncteur 16A par pièce (sauf 2 chambres sur le même), conducteurs en 1,5mm² .
D'après la NFC 15-100 on a donc la possibilité de mettre une puissance totale de radiateur de 3500W par disjoncteur, on en est loin (radiateurs de 1000 W en général, et 1500 et 2000 pour salon et salle à manger).
C'est probablement la raison pour laquelle il a été choisi des interrupteurs différentiel de 40 A, et que ça n'a jamais disjoncté depuis plusieurs années que je suis dans cette maison.
Cela étant, il me semble que la règle de l'aval strictement appliquée ne tient pas compte de la faible puissance actuelle supportée par ces disjoncteurs.
Pour que ce point de mon installation ne soit pas retoqué lors d'un diagnostic, je pensais répartir les convecteurs sur 3 interrupteurs différentiel de 63A (16x4=64 A), au lieu des 2 de 40 actuellement.
Je prends quand même avis ici au cas où je serai passé à côté de quelque chose.
Merci.
15 mars 2026 à 11:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Bonjour.
Un inter différentiel ne disjoncte pas par surintensité seulement sur défaut d'isolement
Pour l'ensemble du chauffage et gestionnaire il faut mettre un seul inter différentiel 30mA de 63A car avec un gestionnaire de chauffage si vous en mettez un et si il n'est pas sous la même protection différentielle là il y a déclenchement .
Pour le reste de l'installation vous pouvez mettre des ID30mA de 40 A type C dont un de 63A type A préconisé pour la protection plaque induction et lave-linge.
@+
Citation :
C'est probablement la raison pour laquelle il a été choisi des interrupteurs différentiel de 40 A, et que ça n'a jamais disjoncté depuis plusieurs années que je suis dans cette maison.
Un inter différentiel ne disjoncte pas par surintensité seulement sur défaut d'isolement
Pour l'ensemble du chauffage et gestionnaire il faut mettre un seul inter différentiel 30mA de 63A car avec un gestionnaire de chauffage si vous en mettez un et si il n'est pas sous la même protection différentielle là il y a déclenchement .
Pour le reste de l'installation vous pouvez mettre des ID30mA de 40 A type C dont un de 63A type A préconisé pour la protection plaque induction et lave-linge.
@+
15 mars 2026 à 15:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Merci pour la réponse Bob!
15 mars 2026 à 21:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Bonjour.
La (peu pertinente) règle aval n'existe que depuis 2015.
La plupart des installations plus ancienne ne la respectent pas forcément.
Et d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, elle ne tient pas compte de la nature des circuits (derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W).
Il faut donc y ajouter un peu de bon sens et suivant la nature des circuits présents derrière votre ID 40A, il peut être éventuellement possible d'ajouter un radiateur sans que cela pose de problème de surcharge.
Mais si vous souhaitez le replacer je vous conseille un type A 63A (réf 411651), qui convient à tout type de circuit pour pas beaucoup plus cher et qui n'a pas à respecter la règle aval.
La (peu pertinente) règle aval n'existe que depuis 2015.
La plupart des installations plus ancienne ne la respectent pas forcément.
Et d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, elle ne tient pas compte de la nature des circuits (derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W).
Il faut donc y ajouter un peu de bon sens et suivant la nature des circuits présents derrière votre ID 40A, il peut être éventuellement possible d'ajouter un radiateur sans que cela pose de problème de surcharge.
Mais si vous souhaitez le replacer je vous conseille un type A 63A (réf 411651), qui convient à tout type de circuit pour pas beaucoup plus cher et qui n'a pas à respecter la règle aval.
15 mars 2026 à 22:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité
Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Pour info, avant 2015, la norme disait 8kW de chauffage maxi par différentiel de 40A dédié au chauffage.
15 mars 2026 à 22:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum-électricité
Avis respect règle de l'aval de mon tableau électrique
Merci CMT.
Je ne sais pas si les diagnostiqueurs font preuve de ce "bon sens", ou si ils appliquent strictement les règles.
Là j'ai l'occasion de remettre des 63A (des 411651) et de récupérer les 40A qui seront réutilisés ailleurs, donc autant le faire.
Merci.
Je ne sais pas si les diagnostiqueurs font preuve de ce "bon sens", ou si ils appliquent strictement les règles.
Là j'ai l'occasion de remettre des 63A (des 411651) et de récupérer les 40A qui seront réutilisés ailleurs, donc autant le faire.
Merci.
15 mars 2026 à 23:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 3. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 5. Câblage tableau électrique fini votre avis
- N°19597 : Bonjour à vous, Je viens de finir de câbler mon tableau électrique ce jour avec GTL et je dois dire que j'ai pas mal galéré suite à beaucoup de changements pendant les travaux. La construction ayant un gros volume j'ai...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 7. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 9. Tableau électrique piscine avis schéma
- N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
- 11. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite














