Bonjour à tous.

J'ai une cheminée équipée d'un ventilateur de 39W, relié à un variateur.
Malheureusement, ce dernier a grillé et je suis à la recherche d'un remplacement (je n'arrive pas à trouver le même modèle).
J'ai essayé avec le variateur Odace de Schneider, mais il a commencé à fumer après seulement 2 minutes d'utilisation...
Je ne comprends pas pourquoi, les branchements étaient corrects (le ventilateur s'est bien mis en marche et j'ai pu régler la vitesse), et le variateur est censé supporter jusqu'à 370W, bien loin de la puissance de mon ventilateur.
Pour précision, je n'avais pas relié de neutre (celui d'origine n'en possédait pas).

Pourriez-vous m'orienter vers d'autres types de variateurs ou me dire si j'ai commis une erreur quelque part ?
Je vous remercie par avance.
20 novembre 2025 à 22:49
forum consulter ce sujet Ventilateur relié à un variateur grillé