Profil du membre idaho
Actuellement
26 856
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit idaho sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL, merci de votre réponse.
Je vais essayer d'être plus clair :
La pompe de puits immergée n'est plus branchée au tableau répartiteur, ni phase, ni neutre, ni terre.
Sur ce même tableau, il n'y a aucune continuité entre la terre et le neutre.
Mais si je branche la terre de la pompe, et uniquement la terre, sur le bloc de terre du tableau, alors il y a continuité entre le bloc de terre et le bloc de neutre.
Et aucun différentiel ne déclenche.
Je vais essayer d'être plus clair :
La pompe de puits immergée n'est plus branchée au tableau répartiteur, ni phase, ni neutre, ni terre.
Sur ce même tableau, il n'y a aucune continuité entre la terre et le neutre.
Mais si je branche la terre de la pompe, et uniquement la terre, sur le bloc de terre du tableau, alors il y a continuité entre le bloc de terre et le bloc de neutre.
Et aucun différentiel ne déclenche.
19 juin 2025 à 08:04

Bonjour GL,
Il n'y a pas de continuité entre le neutre et la terre de la pompe complètement déconnectée, ni entre la phase et la terre. En revanche, il y en a entre la phase et le neutre, ce qui est normal puisque le flotteur fait contact.
Le beeper sonne entre la terre de la pompe et le neutre domestique. Cependant, les différentiels du réseau domestique ne déclenchent pas.
Effectivement, l'intervention d'un professionnel serait la bienvenue.
Il n'y a pas de continuité entre le neutre et la terre de la pompe complètement déconnectée, ni entre la phase et la terre. En revanche, il y en a entre la phase et le neutre, ce qui est normal puisque le flotteur fait contact.
Le beeper sonne entre la terre de la pompe et le neutre domestique. Cependant, les différentiels du réseau domestique ne déclenchent pas.
Effectivement, l'intervention d'un professionnel serait la bienvenue.
15 juin 2025 à 08:17

Bonjour à tous.
J'ai un problème qui dépasse ma compréhension en électricité : une pompe de puits fait disjoncter son différentiel.
Une fois complètement débranchée, c'est-à-dire la phase, la terre et le neutre, il n'y a pas de continuité électrique.
Cependant, de manière étrange, il existe une continuité entre le neutre du réseau (auquel la pompe n'est pas connectée) et la terre de la pompe !
Peut-on en conclure qu'il y aurait dans la maison un neutre qui toucherait une canalisation et qui ferait continuité avec le puits ? De plus, les différentiels ne disjonctent pas.
Merci.
J'ai un problème qui dépasse ma compréhension en électricité : une pompe de puits fait disjoncter son différentiel.
Une fois complètement débranchée, c'est-à-dire la phase, la terre et le neutre, il n'y a pas de continuité électrique.
Cependant, de manière étrange, il existe une continuité entre le neutre du réseau (auquel la pompe n'est pas connectée) et la terre de la pompe !
Peut-on en conclure qu'il y aurait dans la maison un neutre qui toucherait une canalisation et qui ferait continuité avec le puits ? De plus, les différentiels ne disjonctent pas.
Merci.
14 juin 2025 à 14:46