FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Hiroko45

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 985 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Hiroko45 sur le forum Électricité

Hiroko45
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci de m'avoir répondu CMT :-)
Je tire ces informations d'ici (mais peut-être les ai-je mal comprises).

Une répartition équilibrée des charges sur les trois phases pour les installations triphasées (article 523.7).
La section du neutre doit être adaptée au déséquilibre (article 524.2.1) afin d'éviter toute surchauffe.
Les courants de neutre ne doivent pas entraîner de surchauffe (article 430.5).

J'avais cru comprendre, sur le site de Legrand, que en cas de déséquilibre, le courant au neutre serait la différence des courants dans les phases.

Pour le neutre imaginons : L1 = 6 kVA, L2 = 6 kVA et L3 = 0 kVA.
L1 = 6 kVA (26.1A) et L2 = 6 kVA (26.1A) le courant dans le neutre serait-il supposé être de 26.1 + 26.1, soit 52.2A ?
02 octobre 2025 à 21:38
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases

Bonjour a tous :-)

Je vais attaquer la rénovation d'un maison actuellement raccordé en tri 15kVA (avec un chauffage par accumulation) que je voulais à l'origine faire passer a 18kVA.

J'ai d'abord tenté de faire un tableau avec tous les nouveaux équipements pour équilibrer les phases, or peu importe la configuration je vais toujours me retrouver dans un des cas suivant :

Quand tous les appareil tourneront j'aurai a peu près la même intensité sur mes 3 phases, par contre dans certains cas défavorable, je peux me retrouver avec une seule phase chargée a 3 ou 4 kVA et 0kVA sur les autres phases....

J'ai cru comprendre que déjà plus de 30% de déséquilibre c'est interdit par la NFC 15-100 , de plus il faudra prévoir une plus grosse section pour le neutre , et enfin (pour moi c'est le plus grave) , je risque des baisses de tension sur la phase chargée mais surtout des surtensions sur les phases non chargées ... est ce exact ?
Car si oui je pense passer en mono 12kVA sad

Imaginons que tout les consommateurs soient à l'arrêt , sauf le sèche linge qui tire en gros 3000 Watts, ce dernier sera obligatoirement relié a L1 L2 ou L3
Je passe l'aspirateur qui tire 2000w , en changeant de pièce , je vais obligatoirement tomber à un moment sur une prise qui sera elle aussi sur la même phase que celle de mon sèche linge, et donc la je me retrouve avec 5000 Watts sur un phase et quasiment zéro sur les autres non ?

Merci pour votre aide :-)
02 octobre 2025 à 19:19
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases

Publicité