Bonsoir,
J'ai fini l'installation aujourd'hui. J'ai pu me procurer des bornes pour me repiquer en amont de l'ID existant. Par contre j'ai utilité une section de 10mm² pour les fils de repiquage, comme indiqué dans la notice du kit de la prise.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fini l'installation aujourd'hui. J'ai pu me procurer des bornes pour me repiquer en amont de l'ID existant. Par contre j'ai utilité une section de 10mm² pour les fils de repiquage, comme indiqué dans la notice du kit de la prise.
Citation - "GL" :Je posais cette question parce que nous avons une PAC depuis 2021 et j'ai lu que l'ID de type AC ne protégeait suffisamment ce type d'appareil.
Cela ne servirait pas à grand chose
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2025 à 18:23
consulter ce sujet Installation prise Green’Up sur ancien coffret Hager sans borniersBonjour.
Je souhaite installer une prise Green’Up.
Le kit comprend un disjoncteur différentiel 30 mA / 20 A de type HPI, que je dois ajouter dans mon tableau.
Problème : Mon tableau ne possède pas de borniers N et L, donc je ne sais pas comment raccorder ce nouveau disjoncteur.
J’ai vu qu’il existait des supports de borniers Hager, mais je ne sais pas s’ils sont compatibles avec mon coffret Gamma IP305 400 V, année 2001.
Autre question : mon unique interrupteur différentiel 30 mA / 63 A est de type AC.
Faut-il, tant qu’à faire, le remplacer par un type A ?
Je joins une photo du tableau pour que ce soit plus clair.
Merci d’avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite installer une prise Green’Up.
Le kit comprend un disjoncteur différentiel 30 mA / 20 A de type HPI, que je dois ajouter dans mon tableau.
Problème : Mon tableau ne possède pas de borniers N et L, donc je ne sais pas comment raccorder ce nouveau disjoncteur.
J’ai vu qu’il existait des supports de borniers Hager, mais je ne sais pas s’ils sont compatibles avec mon coffret Gamma IP305 400 V, année 2001.
Autre question : mon unique interrupteur différentiel 30 mA / 63 A est de type AC.
Faut-il, tant qu’à faire, le remplacer par un type A ?
Je joins une photo du tableau pour que ce soit plus clair.
Merci d’avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 octobre 2025 à 10:14
consulter ce sujet Installation prise Green’Up sur ancien coffret Hager sans borniers