Profil du membre Anthony38
Actuellement
27 535
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Anthony38 sur le forum Électricité
a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Honnêtement, tous mes branchements au borniers sont en 16mm² donc je suis resté sur la même configuration.
Et autant pour moi, j'apprends encore les termes.
C'est pour ajouter un tableau dans la buanderie
Et autant pour moi, j'apprends encore les termes.
C'est pour ajouter un tableau dans la buanderie

13 juillet 2026 à 17:35
consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électriqueBonjour et merci pour les conseils.
Je me pose de plus en plus la question de mettre un compteur plus grand, 18 ou 2 rangées de 13 modules.
Le problème, c'est que je n'ai pas la place de le mettre à côté de l'autre...
J'aimerais le mettre dans la buanderie qui se situe à 15m environ.
Est-ce que je conserve le 407790 pour protéger le câble et le 16mm² ?
Merci d'avance.
Je me pose de plus en plus la question de mettre un compteur plus grand, 18 ou 2 rangées de 13 modules.
Le problème, c'est que je n'ai pas la place de le mettre à côté de l'autre...
J'aimerais le mettre dans la buanderie qui se situe à 15m environ.
Est-ce que je conserve le 407790 pour protéger le câble et le 16mm² ?
Merci d'avance.
13 juillet 2026 à 15:46
consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électriqueBonjour. Merci de votre réponse !
Je vais récupérer de la place sur l'ancien tableau car je vais enlever le four, lave-linge, etc...
Environ 6 modules
Je vais récupérer de la place sur l'ancien tableau car je vais enlever le four, lave-linge, etc...
Environ 6 modules

11 juillet 2026 à 11:47
consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électriqueBonjour à toutes et tous.
Je suis entrain de transformer mon garage en cuisine et pour cela, je dois ajouter un nouveau tableau au-dessus de l'ancien car il n'a plus de place.
Je viens donc vers vous afin de faire un point sur l'ensemble des branchements que je dois faire
Pour commencer, voici le tableau actuel en photo.
Comme on peut le constater, les borniers phase et neutre sont plein, je vais donc les changer par des 6 bornes. Ensuite, je place un nouveau compteur Drivia Legrand 1 rangée avec 13 modules.
Sur ce nouveau compteur, j'ajoute :
- 1 x Legrand 407790 → disjoncteur 2P 63 A
- 1 x Legrand 411651 → interrupteur différentiel 63 A / 30 mA / type A
Le tout relié en 16mm²
Ensuite, je vais connecter tous mes différents appareils pour la cuisine et buanderie :
1 x Legrand 406786 - 32 A
→ plaque induction
→ câble 3G6 mm² en direct
1 x Legrand 406786 - 32 A
→ appoint chauffage PAC intérieur
→ câble 3G6 mm² en direct
1 x Legrand 406785 - 25 A
→ PAC unité extérieure
→ câble 3G4 mm² en direct
En photo, la notice technique de la PAC pour les branchements électrique.
La PAC est une Pompe a chaleur Atlantic Alfea Excellia S 9 kw chauffage + eau chaude 190L
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ lave-linge
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ sèche-linge
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ four
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ lave-vaisselle
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ frigo + congélateur
→ câble 3G2,5 mm² double prise pré-câblé
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ prises classiques
→ câble 3G2,5 mm² environ 11
Le peigne universel de chez Legrand.
Je pense n'avoir rien oublié, est-ce que tout vous semble bon comme branchements, sections, disjoncteurs ou ai-je fais un erreur quelque part ?
PS : Je suis bricoleur mais pas électricien alors n'hésitez pas à me conseiller si j'ai fais une erreur quelque part !
Merci d'avance
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis entrain de transformer mon garage en cuisine et pour cela, je dois ajouter un nouveau tableau au-dessus de l'ancien car il n'a plus de place.
Je viens donc vers vous afin de faire un point sur l'ensemble des branchements que je dois faire

Pour commencer, voici le tableau actuel en photo.
Comme on peut le constater, les borniers phase et neutre sont plein, je vais donc les changer par des 6 bornes. Ensuite, je place un nouveau compteur Drivia Legrand 1 rangée avec 13 modules.
Sur ce nouveau compteur, j'ajoute :
- 1 x Legrand 407790 → disjoncteur 2P 63 A
- 1 x Legrand 411651 → interrupteur différentiel 63 A / 30 mA / type A
Le tout relié en 16mm²
Ensuite, je vais connecter tous mes différents appareils pour la cuisine et buanderie :
1 x Legrand 406786 - 32 A
→ plaque induction
→ câble 3G6 mm² en direct
1 x Legrand 406786 - 32 A
→ appoint chauffage PAC intérieur
→ câble 3G6 mm² en direct
1 x Legrand 406785 - 25 A
→ PAC unité extérieure
→ câble 3G4 mm² en direct
En photo, la notice technique de la PAC pour les branchements électrique.
La PAC est une Pompe a chaleur Atlantic Alfea Excellia S 9 kw chauffage + eau chaude 190L
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ lave-linge
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ sèche-linge
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ four
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ lave-vaisselle
→ câble 3G2,5 mm² en direct
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ frigo + congélateur
→ câble 3G2,5 mm² double prise pré-câblé
1 x Legrand 406784 - 20 A
→ prises classiques
→ câble 3G2,5 mm² environ 11
Le peigne universel de chez Legrand.
Je pense n'avoir rien oublié, est-ce que tout vous semble bon comme branchements, sections, disjoncteurs ou ai-je fais un erreur quelque part ?
PS : Je suis bricoleur mais pas électricien alors n'hésitez pas à me conseiller si j'ai fais une erreur quelque part !
Merci d'avance

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 juillet 2026 à 19:10
consulter ce sujet Création d'un nouveau tableau électrique






