Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25640
Question Forum Électricité : Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Bonjour.
Il est recommandé d'utiliser un peigne entre les disjoncteurs de chaque ligne en départ de tableau pour garder un diamètre constant, mais dans le cas où les appareils possèdent déjà leur propre système de disjonction, peut-on utiliser un bornier ou répartiteur après l'interrupteur différentiel, et adapter
le diamètre du câble en départ du répartiteur ?
Car certain de mes appareils (triphasé et tétrapolaire) nécessite des puissances différentes.
Cordialement.
Il est recommandé d'utiliser un peigne entre les disjoncteurs de chaque ligne en départ de tableau pour garder un diamètre constant, mais dans le cas où les appareils possèdent déjà leur propre système de disjonction, peut-on utiliser un bornier ou répartiteur après l'interrupteur différentiel, et adapter
le diamètre du câble en départ du répartiteur ?
Car certain de mes appareils (triphasé et tétrapolaire) nécessite des puissances différentes.
Cordialement.
04 juillet 2024 à 20:45
Réponse 1 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Bonjour.
Oui vous pouvez faire cela (voire Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).
Mais même si vos appareils possèdent déjà leur propre système de disjonction, vous devez mettre obligatoirement un disjoncteur au départ du circuit.
Oui vous pouvez faire cela (voire Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).
Mais même si vos appareils possèdent déjà leur propre système de disjonction, vous devez mettre obligatoirement un disjoncteur au départ du circuit.
05 juillet 2024 à 07:38
Réponse 2 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Bonjour.
Un disjoncteur pour chaque machine ou bien un disjoncteur pour l'ensemble suffit -il ?
Car les puissances sont très différentes, et les charges nombreuses.
3500w , 250w,, 550w, 2760w, 550w, 560w, et 900w en charge inductif asynchrone et je doit laisser un peu de marge au cas où l'on ajouterai une charge inductif ou résistif.
Je pensais installer un interrupteur différentiel de 25A 30mA avec un disjoncteur tétrapolaire, puis un répartiteur distribuant les câbles à chaque machine en 2.5mm².
Cette solution est-elle en accord avec la norme ?
Merci.
Un disjoncteur pour chaque machine ou bien un disjoncteur pour l'ensemble suffit -il ?
Car les puissances sont très différentes, et les charges nombreuses.
3500w , 250w,, 550w, 2760w, 550w, 560w, et 900w en charge inductif asynchrone et je doit laisser un peu de marge au cas où l'on ajouterai une charge inductif ou résistif.
Je pensais installer un interrupteur différentiel de 25A 30mA avec un disjoncteur tétrapolaire, puis un répartiteur distribuant les câbles à chaque machine en 2.5mm².
Cette solution est-elle en accord avec la norme ?
Merci.
05 juillet 2024 à 10:06
Réponse 3 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Non ce n'est pas bon : Il faut un disjoncteur par circuit.
Si pour vous un circuit = 1 câble en 2,5², il faut un disjoncteur par câble, de calibre 20A maxi.
Si pour vous un circuit = 1 regroupement de câbles en 2,5², il faut un disjoncteur par regroupement de câbles, de calibre 20A maxi.
Vu les puissances en jeu, il vous faudra au moins 3 circuits.
Si pour vous un circuit = 1 câble en 2,5², il faut un disjoncteur par câble, de calibre 20A maxi.
Si pour vous un circuit = 1 regroupement de câbles en 2,5², il faut un disjoncteur par regroupement de câbles, de calibre 20A maxi.
Vu les puissances en jeu, il vous faudra au moins 3 circuits.
05 juillet 2024 à 17:46
Réponse 4 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
3 circuits donc 3 disjoncteurs minimum.
La norme prévoit-elle un nombre maximal de charge par disjoncteurs ?
Il faudrait donc répartir les charges sur les 3 disjoncteurs.
Le calcul de l'intensité totale me donne 13.1A
Cordialement.
La norme prévoit-elle un nombre maximal de charge par disjoncteurs ?
Il faudrait donc répartir les charges sur les 3 disjoncteurs.
Le calcul de l'intensité totale me donne 13.1A
Cordialement.
05 juillet 2024 à 20:50
Réponse 5 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Vous etes dans quel contexte ?
Habitation ou autre ?
Je n'avais pas fait attention que c'était du tri, donc à la limite un seul circuit peut suffire pour l'ensemble peu suffire (mais pas forcément pertinent).
Habitation ou autre ?
Je n'avais pas fait attention que c'était du tri, donc à la limite un seul circuit peut suffire pour l'ensemble peu suffire (mais pas forcément pertinent).
05 juillet 2024 à 23:04
Réponse 6 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Circuit = disjoncteur
05 juillet 2024 à 23:05
Réponse 7 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
C'est un (ERP) établissement recevant du public (petit restaurant)
L'installation est en triphasé.
Pour donner tous les détails :
Le tableau contient un disjoncteur principal de 125A avec bloc vigi 500mA puis répartiteur tétrapolaire.
Ensuite il y a un interrupteur différentiel avec disjoncteur 80A dédié pour une charge résistif exclusif (Four à pizza = 40kW).
Mais il faut aussi des circuits pour les autres équipements (prises sur socle donc 30mA) :
- 3500W pétrin = charge inductif 4 pôles + terre
- 2760W batteur = charge inductif 3 pôles + terre
- 550W = charge inductif 4 pôles + terre
- 250W = charge inductif 3 pôles + terre
- 550W = charge inductif 3 pôles + terre
- 900W = charge inductif 3 pôles + terre
Tous les équipements ont déjà leur système de protection (disjoncteur et interrupteur différentiel intégré dans leur circuit de commande), j'ai vérifié.
Je souhaite faire des départs en 5g2.5mm² si possible car c'est du câble que l'on a déjà sinon c'est pas grave, on installera le diamètre nécessaire.
Sauf pour le four = 5g25 obligatoire, 5g16 = trop juste si utilisé à pleine puissance.
Le disjoncteur de branchement n'est pas encore installé mais le sera prochainement.
Tarif bleu je pense car les équipements ne seront pas utilisé à pleine puissance sinon jaune.
Cordialement.
L'installation est en triphasé.
Pour donner tous les détails :
Le tableau contient un disjoncteur principal de 125A avec bloc vigi 500mA puis répartiteur tétrapolaire.
Ensuite il y a un interrupteur différentiel avec disjoncteur 80A dédié pour une charge résistif exclusif (Four à pizza = 40kW).
Mais il faut aussi des circuits pour les autres équipements (prises sur socle donc 30mA) :
- 3500W pétrin = charge inductif 4 pôles + terre
- 2760W batteur = charge inductif 3 pôles + terre
- 550W = charge inductif 4 pôles + terre
- 250W = charge inductif 3 pôles + terre
- 550W = charge inductif 3 pôles + terre
- 900W = charge inductif 3 pôles + terre
Tous les équipements ont déjà leur système de protection (disjoncteur et interrupteur différentiel intégré dans leur circuit de commande), j'ai vérifié.
Je souhaite faire des départs en 5g2.5mm² si possible car c'est du câble que l'on a déjà sinon c'est pas grave, on installera le diamètre nécessaire.
Sauf pour le four = 5g25 obligatoire, 5g16 = trop juste si utilisé à pleine puissance.
Le disjoncteur de branchement n'est pas encore installé mais le sera prochainement.
Tarif bleu je pense car les équipements ne seront pas utilisé à pleine puissance sinon jaune.
Cordialement.
05 juillet 2024 à 23:21
Réponse 8 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Bonjour.
Si c'est un restaurant, je passe la main.
Pas suffisamment de compétences pour vous répondre de manière fiable sur ce type d'établissement.
Si c'est un restaurant, je passe la main.
Pas suffisamment de compétences pour vous répondre de manière fiable sur ce type d'établissement.
06 juillet 2024 à 07:32
Réponse 9 du forum électricité
Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
Bonjour.
Je veux bien vous donner quelques infos, mais je pense qu'il vous faudra contacter également le bureau de contrôle qui vérifiera l'installation.
C'est un petit restaurant, donc un 5ème catégorie.
Vous parlez d'un branchement tarif bleu, et de disjoncteurs 125A, puis d'une puissance de 40kW..
Le tarif bleu s'arrête à 36kW; après c'est le tarif jaune.
Une installation avec branchement tarif jaune est sensiblement comme une industrie.
L'intensité de court-circuit au niveau du TGBT est prise au minimum à 15kA, Attention au choix des protections.
Comme il a été écrit, chaque départ doit être protégé contre les surintensités.
Prévoir les coupures d'urgences des circuits force, sans l'éclairage ni le froid.
Je suis surpris de lire que le matériel soit équipés de protections différentielles individuelles.
Murissez bien votre projet avant de commencer l'armoire.
Bonne continuation.
Je veux bien vous donner quelques infos, mais je pense qu'il vous faudra contacter également le bureau de contrôle qui vérifiera l'installation.
C'est un petit restaurant, donc un 5ème catégorie.
Vous parlez d'un branchement tarif bleu, et de disjoncteurs 125A, puis d'une puissance de 40kW..
Le tarif bleu s'arrête à 36kW; après c'est le tarif jaune.
Une installation avec branchement tarif jaune est sensiblement comme une industrie.
L'intensité de court-circuit au niveau du TGBT est prise au minimum à 15kA, Attention au choix des protections.
Comme il a été écrit, chaque départ doit être protégé contre les surintensités.
Prévoir les coupures d'urgences des circuits force, sans l'éclairage ni le froid.
Je suis surpris de lire que le matériel soit équipés de protections différentielles individuelles.
Murissez bien votre projet avant de commencer l'armoire.
Bonne continuation.
09 juillet 2024 à 10:29







