Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25603
Question Branchement Électrique : Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour.
J'ai la notice d'installation de cet appareil, Accu Tradi 2 3000W Atlantique.
Je ne comprends pas le sens de la phrase (entourée en rouge par le fabricant !!!) :
l'alimentation du contact HC sur le compteur EDF… et l'alimentation de la phase raccordée sur la borne L1 doivent être identiques. Que faut-il comprendre ???
Par ailleurs le contact HC : il n'est pas indiqué de raccordement sur la borne "N" (à sa droite), il n'y aurait pas de retour?
J'ai un compteur Linky et C1 et C2 arrivent bien à mon tableau intérieur.
Merci de vos éclaircissements, pour béotien, je ne parle pas la langue "électricien" ! désolé.
Cordialement.
P
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai la notice d'installation de cet appareil, Accu Tradi 2 3000W Atlantique.
Je ne comprends pas le sens de la phrase (entourée en rouge par le fabricant !!!) :
l'alimentation du contact HC sur le compteur EDF… et l'alimentation de la phase raccordée sur la borne L1 doivent être identiques. Que faut-il comprendre ???
Par ailleurs le contact HC : il n'est pas indiqué de raccordement sur la borne "N" (à sa droite), il n'y aurait pas de retour?
J'ai un compteur Linky et C1 et C2 arrivent bien à mon tableau intérieur.
Merci de vos éclaircissements, pour béotien, je ne parle pas la langue "électricien" ! désolé.
Cordialement.
P
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 juin 2024 à 08:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour.
Dans ce qui est écrit en rouge, la phase qui alimente ces points doit être la même.
Ceci s'applique si votre alimentation est triphasée ; aucun problème si vous êtes en monophasé.
Rien ne dit que la borne N à coté de la borne HC a une relation avec le contact HC. En outre le "retour" du contact HC n'a rien a voir et ne doit pas être considéré comme un neutre.
De plus, en bas à droite de votre schéma, il est bien stipulé les raccordements à effectuer.
Bonne continuation.
Dans ce qui est écrit en rouge, la phase qui alimente ces points doit être la même.
Ceci s'applique si votre alimentation est triphasée ; aucun problème si vous êtes en monophasé.
Rien ne dit que la borne N à coté de la borne HC a une relation avec le contact HC. En outre le "retour" du contact HC n'a rien a voir et ne doit pas être considéré comme un neutre.
De plus, en bas à droite de votre schéma, il est bien stipulé les raccordements à effectuer.
Bonne continuation.
17 juin 2024 à 18:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonsoir.
Merci du retour.
Pour les HC, ne faut-il pas 2 "fils", le rouge est marqué sur la notice, je ne sais pas où se ferait le retour…
Ou bien faut-il installer un contact, alimenté par un 2A, (idem ECS) ?
Je me perds un peu.
Merci de m'éclairer si possible.
Cordialement.
Merci du retour.
Pour les HC, ne faut-il pas 2 "fils", le rouge est marqué sur la notice, je ne sais pas où se ferait le retour…
Ou bien faut-il installer un contact, alimenté par un 2A, (idem ECS) ?
Je me perds un peu.
Merci de m'éclairer si possible.
Cordialement.
17 juin 2024 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour. Juste une interprétation complémentaire en passant.
Le système ne se comporte pas comme une commande de contacteur par le contact C1C2.
On comprend que la borne HC est une entrée tension, assurée par la phase coupée par C1C2.
Quant à FP, il s'agirait aussi d'une entrée tension soumise à la sortie d'un programmateur, donc tension phase / neutre présentant différentes allures suivant la consigne (sinusoïde, tension redressée mono-alternance positive ou négative).
Dans tous les cas il faut que les tensions borne HC et borne FP soient toutes référencées par rapport au neutre.
Ce qui est le sens de la phrase écrite en gras, et qui n'est relative qu'à une alimentation en triphasé.
Cordialement.
Le système ne se comporte pas comme une commande de contacteur par le contact C1C2.
On comprend que la borne HC est une entrée tension, assurée par la phase coupée par C1C2.
Quant à FP, il s'agirait aussi d'une entrée tension soumise à la sortie d'un programmateur, donc tension phase / neutre présentant différentes allures suivant la consigne (sinusoïde, tension redressée mono-alternance positive ou négative).
Dans tous les cas il faut que les tensions borne HC et borne FP soient toutes référencées par rapport au neutre.
Ce qui est le sens de la phrase écrite en gras, et qui n'est relative qu'à une alimentation en triphasé.
Cordialement.
18 juin 2024 à 16:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour et grand merci GL de "passer" et prendre le temps de répondre !
Et malgré tout, ça reste bien abscons pour moi…
Quel fil faut-il raccorder alors sur le HC ? et sur le FP ?
Je me gratte l'occiput… Je suis en 220v monophasé.
Faut-il installer un 2A+25A + contact HC vers le chauffage, comme on le fait pour un ECS, mais dans ce cas, en HP le radiateur n'est plus alimenté et la ventilation ne pourra pas fonctionner…
Si jamais vous repassez par ici, je suis à votre écoute.
Ou si quelqu'un a un schéma…
Mais encore merci de votre réponse.
Cordialement.
Pastel
Et malgré tout, ça reste bien abscons pour moi…
Quel fil faut-il raccorder alors sur le HC ? et sur le FP ?
Je me gratte l'occiput… Je suis en 220v monophasé.
Faut-il installer un 2A+25A + contact HC vers le chauffage, comme on le fait pour un ECS, mais dans ce cas, en HP le radiateur n'est plus alimenté et la ventilation ne pourra pas fonctionner…
Si jamais vous repassez par ici, je suis à votre écoute.
Ou si quelqu'un a un schéma…
Mais encore merci de votre réponse.
Cordialement.
Pastel
18 juin 2024 à 17:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour.
Tout d'abord, merci à GL d'avoir abonder sur le sujet, je suis beaucoup moins souvent sur le site que vous.
Pour Pastel : Les 2 fils qui vont au contact C1 C2 sont de la même polarité; l'un est la phase issue (normalement) du DJ2A et qui va sur la borne C1 ou C2 et l'autre fil revient dans votre tableau électrique pour alimenter une utilisation (bobine de contacteur ECS par exemple, ou d'autres contacteurs de chauffage )
D'après votre schéma, il faut mettre également ce fil retour du contact C1C2 sur la borne HC de votre appareil.
Éventuellement Il faut également amener le fil pilote de votre gestionnaire sur la borne FP
Bien sur il faut amener phase & neutre sur l'appareil aussi, en respectant les polarités.
Après un détour sur le site Atlantic, je note que ce produit n'est plus commercialisé.
Bonne continuation.
Tout d'abord, merci à GL d'avoir abonder sur le sujet, je suis beaucoup moins souvent sur le site que vous.
Pour Pastel : Les 2 fils qui vont au contact C1 C2 sont de la même polarité; l'un est la phase issue (normalement) du DJ2A et qui va sur la borne C1 ou C2 et l'autre fil revient dans votre tableau électrique pour alimenter une utilisation (bobine de contacteur ECS par exemple, ou d'autres contacteurs de chauffage )
D'après votre schéma, il faut mettre également ce fil retour du contact C1C2 sur la borne HC de votre appareil.
Éventuellement Il faut également amener le fil pilote de votre gestionnaire sur la borne FP
Bien sur il faut amener phase & neutre sur l'appareil aussi, en respectant les polarités.
Après un détour sur le site Atlantic, je note que ce produit n'est plus commercialisé.
Bonne continuation.
18 juin 2024 à 19:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour.
Merci de votre intérêt à mon problème.
Hélas, je ne déchiffre pas votre réponse.
Après avoir bien sûr raccordé Ph, N et terre en bas à droite sur le bornier deoyuis disjoncteur 25A alimenté directement depuis disjoncteur 30milliA ou bien avec un 2A+contacteur HC ?
Ensuite, quel est le "fil" qui doit être raccordé sur la borne HC ?
S'agit-il du fil "contact" (en provenance directe du compteur bornes C1 ou C2 indifférent puisque non polarisé) ou est-ce un fil "sortant" d'un contacteur jour/nuit ?
Dans ce cas, avec cette solution, tout le chauffage est éteint sur les HP, et donc, la ventilation qui SOIT tourner, ne serait pas alimentée ?
Un dessin vaut mieux qu'un long discours, si quelqu'un peut m'aider…
Merci de votre attention, belle journée à vous.
Cordialement.
Pastel
Merci de votre intérêt à mon problème.
Hélas, je ne déchiffre pas votre réponse.
Après avoir bien sûr raccordé Ph, N et terre en bas à droite sur le bornier deoyuis disjoncteur 25A alimenté directement depuis disjoncteur 30milliA ou bien avec un 2A+contacteur HC ?
Ensuite, quel est le "fil" qui doit être raccordé sur la borne HC ?
S'agit-il du fil "contact" (en provenance directe du compteur bornes C1 ou C2 indifférent puisque non polarisé) ou est-ce un fil "sortant" d'un contacteur jour/nuit ?
Dans ce cas, avec cette solution, tout le chauffage est éteint sur les HP, et donc, la ventilation qui SOIT tourner, ne serait pas alimentée ?
Un dessin vaut mieux qu'un long discours, si quelqu'un peut m'aider…
Merci de votre attention, belle journée à vous.
Cordialement.
Pastel
20 juin 2024 à 07:41
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour Pastel.
La ventilation est indépendante de la phase d'accumulation.
Elle est déclenchée par un thermostat interne à l'appareil ou avec un thermostat déporté mural.
*Si l'entrée HC est reliée à la phase, une expérience que vous pouvez faire avec juste un fil, la chauffe doit être permanente.
Si la phase coupée est distribuée par le contact C1C2, la chauffe n'aura lieu que si ce contact est fermé.
Vous n'avez pas de choix de C1 ou C2 ; il faut que ce soit la phase coupée.
Sans notice, on improvise à partir de ce que l'on sait. Comme tout appareil de chauffage, il faut un DJ 16 ou 20 ampère en amont de la ligne.
Il serait bon de disposer de la notice complète.
L'aide d'un électricien sur place serait souhaitable.
*Le schéma viendra après votre expérimentation.
Cordialement.
La ventilation est indépendante de la phase d'accumulation.
Elle est déclenchée par un thermostat interne à l'appareil ou avec un thermostat déporté mural.
*Si l'entrée HC est reliée à la phase, une expérience que vous pouvez faire avec juste un fil, la chauffe doit être permanente.
Si la phase coupée est distribuée par le contact C1C2, la chauffe n'aura lieu que si ce contact est fermé.
Vous n'avez pas de choix de C1 ou C2 ; il faut que ce soit la phase coupée.
Sans notice, on improvise à partir de ce que l'on sait. Comme tout appareil de chauffage, il faut un DJ 16 ou 20 ampère en amont de la ligne.
Il serait bon de disposer de la notice complète.
L'aide d'un électricien sur place serait souhaitable.
*Le schéma viendra après votre expérimentation.
Cordialement.
20 juin 2024 à 12:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour GL.
J'ai, par relation, un électricien retraité qui va venir prendre les choses en main.
Ce sera plus clair pour moi, et surtout sans risque pour le matériel…
La notice m'indique un disjoncteur 25A que j'ai mis est en place bien sûr.
Je posterai le détail lorsque ce sera raccordé.
À nouveau un grand merci à vous et 1Insp.
Cordialement,
Pastel
J'ai, par relation, un électricien retraité qui va venir prendre les choses en main.
Ce sera plus clair pour moi, et surtout sans risque pour le matériel…
La notice m'indique un disjoncteur 25A que j'ai mis est en place bien sûr.
Je posterai le détail lorsque ce sera raccordé.
À nouveau un grand merci à vous et 1Insp.
Cordialement,
Pastel

20 juin 2024 à 14:31
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour.
Je pensais que la réponse 5 était claire, hélas non d'après votre réponse 6.
Sans doute votre éloignement à la profession; pour l'issue de votre problème, je ne vois que l'aide d'un électricien expérimenté.
Bonne continuation.
Je pensais que la réponse 5 était claire, hélas non d'après votre réponse 6.
Sans doute votre éloignement à la profession; pour l'issue de votre problème, je ne vois que l'aide d'un électricien expérimenté.
Bonne continuation.
21 juin 2024 à 10:31







