Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
1435
FAQ électricité : Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
Invité
Quelle réglementation pour relier 2 tableaux électriques (1 en bas et lautre en haut) ?
Conseil 1 Forum électricité
Invité

Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
Invité
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF, en fonction du calibre maximum de celui-ci,
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal. Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Voir le schéma que j'ai réalisé : Schéma tableau électrique maison
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


- soit par le disjoncteur de branchement EDF, en fonction du calibre maximum de celui-ci,
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal. Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Voir le schéma que j'ai réalisé : Schéma tableau électrique maison
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Conseil 2 Forum électricité
Invité

Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
Invité
Bonsoir, enfin une réponse et un schéma que je cherche depuis des lustres. Par contre, j'aimerais savoir quel type de disjoncteur il faut mettre pour protéger le 2nd tableau ? Disjoncteur 40 A oui, mais de quel type ? Merci de votre aide.
Conseil 3 Forum électricité
Invité

Réglementation raccorder 2 tableaux électriques
Invité
Bonjour, pour ma part, je souhaite raccorder 2 tableaux électriques supplémentaires à partir du tableau électrique principal.
Dois-je les mettre en série, ou les mettre à partir du tableau principal tous les deux ? Le câblage impose 10mm² mais j'ai anticipé en 16mm² ; les tableaux doivent-ils tous être reliés avec du 16mm² ?
Merci de vos réponses. (29/12/11)
Dois-je les mettre en série, ou les mettre à partir du tableau principal tous les deux ? Le câblage impose 10mm² mais j'ai anticipé en 16mm² ; les tableaux doivent-ils tous être reliés avec du 16mm² ?
Merci de vos réponses. (29/12/11)
29 décembre 2011 à 08:58