Bonjour,
J'ai 4 lampes halogènes à basse tension (50W) branchées à un transfo 250W.
Pendant plus d'un an tout a bien marché, jusqu'à ce que les 3 dernières lampes halogènes arrêtent de fonctionner alors que la première continuait à marcher.
J'ai donc démonté pour voir un peu le branchement fait par l'électricien, et cela ressemble au schéma ci-dessous :

J'ai ouvert le cache du transfo et j'ai vu qu'au niveau des " ! " le câble avait grillé. Cela semble donc normal que seule la première lampe marche et pas les autres.
Avant de rebrancher un transfo neuf, je me demande si le branchement est correct (ça arrive souvent que le transfo grille au niveau des câbles ?).
En regardant la notice du transfo ils proposent les deux montages suivants.
Montage 1 :

Celui la ressemble pas mal au montage fait par mon électricien (à part une lampe au lieu de 3) et donc je pense que le montage original doit être correct.
Montage 2 :

Sur le montage 2, la dernière lampe est connectée en plus aux deux sorties du transfo.
Je me demande donc si je peux changer le transfo et garder le montage original et ceci sans trop bien comprendre pourquoi il a grillé. J'ai bien l'impression que je vais devoir faire le raccord du montage 2, sans comprendre la différence.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai 4 lampes halogènes à basse tension (50W) branchées à un transfo 250W.
Pendant plus d'un an tout a bien marché, jusqu'à ce que les 3 dernières lampes halogènes arrêtent de fonctionner alors que la première continuait à marcher.
J'ai donc démonté pour voir un peu le branchement fait par l'électricien, et cela ressemble au schéma ci-dessous :

J'ai ouvert le cache du transfo et j'ai vu qu'au niveau des " ! " le câble avait grillé. Cela semble donc normal que seule la première lampe marche et pas les autres.
Avant de rebrancher un transfo neuf, je me demande si le branchement est correct (ça arrive souvent que le transfo grille au niveau des câbles ?).
En regardant la notice du transfo ils proposent les deux montages suivants.
Montage 1 :

Celui la ressemble pas mal au montage fait par mon électricien (à part une lampe au lieu de 3) et donc je pense que le montage original doit être correct.
Montage 2 :

Sur le montage 2, la dernière lampe est connectée en plus aux deux sorties du transfo.
Je me demande donc si je peux changer le transfo et garder le montage original et ceci sans trop bien comprendre pourquoi il a grillé. J'ai bien l'impression que je vais devoir faire le raccord du montage 2, sans comprendre la différence.
Merci d'avance pour vos réponses.
20 mars 2009 à 01:01
Conseils dépannage électricité 1
Invité

Transformateur pour lampe halogène grillée
Invité
Pas de réponse jusqu'ici car la description du problème n'est pas très claire.
On se demande pourquoi il y aurait 2 sorties au secondaire. Vous pouvez essayer de faire un schéma plus explicite même à la main, et au besoin joindre une photo qui permettrait d'en savoir un peu plus sur ce transformateur (avec du fer et des bobinages) ; vous rédigez tout cela et transformez en document PDF que vous joignez à l'envoi de votre question.
Un transformateur peut griller s'il n'est pas bien protégé par des fusibles adaptés, s'il est l'objet d'une surcharge permanente, et s'il n'est pas correctement ventilé. GL
On se demande pourquoi il y aurait 2 sorties au secondaire. Vous pouvez essayer de faire un schéma plus explicite même à la main, et au besoin joindre une photo qui permettrait d'en savoir un peu plus sur ce transformateur (avec du fer et des bobinages) ; vous rédigez tout cela et transformez en document PDF que vous joignez à l'envoi de votre question.
Un transformateur peut griller s'il n'est pas bien protégé par des fusibles adaptés, s'il est l'objet d'une surcharge permanente, et s'il n'est pas correctement ventilé. GL
Conseils dépannage électricité 2
Invité

Transformateur pour lampe halogène grillée
Invité
Votre électricien a fait une erreur, le transfo possède 2 sorties de 125 vA pour une puissance totale de 250W comme c'est dit. Il a juste branché 3 spots au lieu de 2 sur 1 sortie ce qui a créé une surcharge, le 4ème étant seul. Il aurait dû monter 2 spots par sortie, si le transfo n'est pas HS vous utilisez le premier schéma en enlevant le 3ème spot que vous branchez avec celui qui est tout seul. FB
13 février 2012 à 08:41