Problème télérupteur ampoules restent toujours allumées
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
6266
Astuces au problème électrique : Problème télérupteur ampoules restent toujours allumées
Invité
Dans un couloir, j'ai quatre ampoules qui fonctionnent avec quatre boutons poussoirs.
Depuis quelques jours je ne peux éteindre les ampoules, j'ai changé les B. P ainsi que le télérupteur pour le télérupteur (Legrand) j'ai respecté le schéma 1 ph, 2 retour lampes, A1 retour poussoir, A2 neutre.
Les lampes restent toujours allumées, également avec les fils des B. P débranchés, je ne peux les éteindre et les rallumer que du télérupteur.
Je sollicite votre aide en remerciant à l'avance mon sauveteur.
Depuis quelques jours je ne peux éteindre les ampoules, j'ai changé les B. P ainsi que le télérupteur pour le télérupteur (Legrand) j'ai respecté le schéma 1 ph, 2 retour lampes, A1 retour poussoir, A2 neutre.
Les lampes restent toujours allumées, également avec les fils des B. P débranchés, je ne peux les éteindre et les rallumer que du télérupteur.
Je sollicite votre aide en remerciant à l'avance mon sauveteur.
18 septembre 2009 à 15:55
Avis FAQ 1 electricite
Invité

Problème télérupteur ampoules restent toujours allumées
Invité
Le 1 et 2 sont pour l'alimentation des lampes (normalement), le A1 et A2 pour coller ou non le relais.
Il faut donc vérifier au voltmètre qu'il y a bien 0 Volts entre A1 et A2 ; si il y a 0V et que vous n'avez pas touché votre branchement, que vos lampes sont allumées alors les relais ou le télé-rupteur sont certainement HS.
Enfin la bobine puisqu'on peut les commander à la main.
Dans le cas contraire, si vous avez du 230V entre A1 et A2, alors il est probablement normal que vos lampes soient allumées, voilà ! Cordialement... MANELAN
Il faut donc vérifier au voltmètre qu'il y a bien 0 Volts entre A1 et A2 ; si il y a 0V et que vous n'avez pas touché votre branchement, que vos lampes sont allumées alors les relais ou le télé-rupteur sont certainement HS.
Enfin la bobine puisqu'on peut les commander à la main.
Dans le cas contraire, si vous avez du 230V entre A1 et A2, alors il est probablement normal que vos lampes soient allumées, voilà ! Cordialement... MANELAN
20 septembre 2009 à 19:25