Bonjour à tous, je viens juste d'emménager dans un nouvel appartement où il y a un ensemble plaque électrique (4 au total), le tout relié sur une prise dite de force, annoncée à 32A sur le tableau électrique. Je possède un joli four à chaleur tournante avec pyrolyse et tout ce qui va avec. Puis-je le brancher sur la même prise ? Si oui, comment ? Ou alors sachant qu'il n'y a pas d'autres prises de force et que je ne suis que locataire, je suis bon pour revendre mon super four que j'aime tant !?
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
Conseils dépannage électrique 1
Invité

Deux éléments sur une prise de force
Invité
Bonjour, vous n'avez pas cinquante solutions, utilisez la même prise 32 A. De toute façon, vous n'utiliserez pas les deux systèmes en même temps. Bien souvent il n y a pas de prise mais une boîte de jonction encastrée.
Conseils dépannage électrique 2
Invité

Deux éléments sur une prise de force
Invité
Dans le cadre d'une installation existante, il est toléré de brancher plaque + four sur le circuit 6², 32A.
Voir ci-joint des exemples de branchement dans ce document issu du guide de la mise en sécurité de l'installation électrique édité par Promotelec.
Voici les documents :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir ci-joint des exemples de branchement dans ce document issu du guide de la mise en sécurité de l'installation électrique édité par Promotelec.
Voici les documents :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Conseils dépannage électrique 3
Invité

Deux éléments sur une prise de force
Invité
Information complémentaire : je possède une prise standard 230V/16A juste à côté. Puis-je brancher mes plaques électriques dessus ? Je n'ai pas la puissance de l'ensemble... j'ai un doute si jamais je fais tourner les 4 plaques à fond ensemble.
Conseils dépannage électrique 4
Deux éléments sur une prise de force
Pour votre question en rep 3, voir rep 2 de question 2753. La prise 16 A convient pour faire du café et c'est tout ; vous avez raison de douter.
Conseils dépannage électrique 5
Invité

Deux éléments sur une prise de force
Invité
Le cas de figure en haut à droite est celui qui finalement me correspond. Par contre, je vais être amené à utiliser les 2 en même temps (four + plaque électrique). Je me demande si le câblage de mon four n'est pas du 6mm², idem que celui de la ligne 32A (pas sûr de moi, désolé, je ne suis pas expert, loin de là). Par contre celui des plaques est bien inférieur (2,5mm² ou 4mm²... ? ). Puis-je réellement brancher ces deux éléments sur le même domino ou bien il y a un câblage spécifique à respecter pour le couplage de tout cela ? Merci.
Conseils dépannage électrique 6
Deux éléments sur une prise de force
D'habitude le câble de la plaque est en 6² et celui du four en 2,5². Si l'on était certain que la prise est la seule de son circuit et protégée par un disjoncteur 20 A, vous pourriez brancher tranquillement le four pyrolyse dessus, et garder la sortie de câble 32 A pour la plaque. Dans le cas contraire, vous branchez les 2 sur la sortie de câble avec un domino comme sur le schéma, mais tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Assurez vous que la protection est faite par des disjoncteurs (en général, on n'a pas toujours les fusibles de rechange, ou il est 21 h et les magasins sont fermés).
28 décembre 2007 à 13:36
Conseils dépannage électrique 7
Invité

Deux éléments sur une prise de force
Invité
Ok, je suis sur de mon coup. J'ai le four en 6², les plaques en 2,5² et ma prise électrique en 6² reliée sur un 32A. Donc je peux tout brancher dessus mais hors de question de tout faire tourner en même temps... je vais vendre mon four alors.