FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Panne cumulus voyant éteint

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

20 131

questions dans le
forum électricité


13785

Question panne chauffe-eau électrique : Panne cumulus voyant éteint

cumulus1er
Membre inscrit
cumulus1er
1 message
Bonsoir.

Le voyant qui indique que mon cumulus est alimenté électriquement peut être rouge en veille et vert en alimentation nuit. Actuellement il est constamment éteint.
Comment savoir si cela provient du compteur ou du cumulus ?
Merci de vos réponses.
01 septembre 2014 à 19:12
Réponse 1 dépanner cumulus

Panne cumulus voyant éteint

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
9 117 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre cumulus.
Cordialement.
01 septembre 2014 à 20:36
Réponse 2 dépanner cumulus

Panne cumulus voyant éteint

GL
Membre inscrit
GL
18 608 messages
Bonjour. Il faut contrôler la présence tension en sortie de la protection surintensité normalement présente sur le tableau de distribution (fusible ou disjoncteur). On utilise un voltmètre ou une lampe témoin.
Cordialement.
01 septembre 2014 à 21:12
Réponse 3 dépanner cumulus

Panne cumulus voyant éteint

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Salut,

Il s'agit bien d'un voyant situé sur le chauffe-eau (diodes témoins) ?
Question bête : avez-vous de l'eau chaude ou pas ? Car si oui, c'est juste un problème au niveau des diodes témoins, pas bien grave.

Si vous n'avez plus d'eau chaude, faites comme dit GL : équipez-vous d'un multimètre, mettez le contacteur (s'il y en a un) en marche forcée, ouvrez votre tableau électrique (attention à vous si vous n'avez pas l'habitude), faites des mesures de tension en courant alternatif:
- entre les 2 bornes de sortie (partie basse) du disjoncteur ou fusible 16 ou 20 ampères du cumulus.
- entre les 2 bornes de sortie (partie basse) du contacteur (généralement indiquées 2 & 4).
Normalement il doit y avoir 230 volts, sinon c'est que le disjoncteur ou contacteur est HS (ou bien le fusible a grillé; refaites le test après l'avoir changé).

Si les mesures de tension sont bonnes au niveau du tableau, il faut ouvrir le capot en bas du cumulus et mesurer la tension entre les 2 bornes du thermostat (à l'entrée et à la sortie du thermostat).
S'il n'y a pas de tension à l'entrée, le problème vient du câblage : commencez par ouvrir le capot de sortie de câble et assurez-vous que les connexions soient bonnes (courant coupé évidemment).
Si le thermostat est bien sous tension, il se peut que le chauffe-eau ait enclenché sa sécurité (en cas de surchauffe) il y a habituellement en petit bouton rouge ou noir sur le thermostat : appuyez dessus pour réenclencher le chauffe-eau ; si ça marche c'est bon.

Si échec du réenclenchement, le problème vient peut-être de la résistance, mais dans ce cas, il n'y a pas de raison pour que les diodes témoins soient éteintes.

Tenez-nous au courant
à+
02 septembre 2014 à 18:11

Proposer une réponse à Panne cumulus voyant éteint



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 3. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 4. Voyant S4 Calybox 120 éteint
    N°17870 : Bonjour. J'ai un souci avec mon gestionnaire d'énergie Delta Dore Calybox 120, le voyant S4 est éteint en permanence depuis 3 jours et mon cumulus ne fonctionne plus en heure creuse. Le relais fonctionne bien car quand je...
  • 5. Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
    N°13712 : Bonjour. Sur mon tableau électrique ma commande relais du cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche. Par contre non enclencher mon cumulus reste sous tension mais ne chauffe pas et des que l'on met la commande relais en...
  • 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour, Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 7. Panne va et vient 3 interrupteurs la lampe ne s'éteint plus
    N°7828 : Bonjour, Nous avons une lampe (plafonnier) dans un couloir avec 3 interrupteurs. Elle reste allumée en permanence, impossible de l'éteindre. - Nous n'arrivons pas à trouver de télérupteur (ni au tableau, ni dans les combles) ;...
  • 8. Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint
    N°3211 : Je voudrais que le voyant de mon interrupteur s'allume quand l'interrupteur lui même est éteint. Je dispose de la phase et du départ vers la lampe, mais pas de neutre direct. Si une âme charitable avait un schéma, merci...
  • 9. Panne compresseur il marche 10 secondes puis s'éteint
    N°15761 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrai me dire où me renseigner sur mon compresseur branché en triphasé sur du 380v. Voilà mon compresseur fait maison tourne environ 10 secondes puis s'éteint et quand il tourne il...
  • 10. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
>>> Résultats suivants pour : Panne cumulus voyant éteint >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideobrancher compteur electrique hp hc divisionnairerecharge voiture electriqueampoules electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo